大青蜂 發表于 2019-6-3 10:45 同問。258接UA UB UC ,1是電流進,3是電流出,直接短接了?不經電能表,那電能表的脈沖信號有變化? ...
1是1 發表于 2019-6-3 12:15 電能表脈沖輸出肯定減慢,這樣接法就是在偷電
大青蜂 發表于 2019-6-3 14:26 電流應該沒流進去,所以電能表沒有計費
1是1 發表于 2019-6-4 10:12 會流一點電流進去的,黃色互感器的一次,就是1,3腳也是短接的
大青蜂 發表于 2019-6-4 10:14 應該沒有,他這兩張圖片是倒過來的,
劉耀煌 發表于 2019-6-4 10:23 我支持6樓,看來你對電能表的測量原理和測量電路很不清楚
大青蜂 發表于 2019-6-4 10:44 那你能說下測量原理嗎?我沒其他意思,我就是想了解下,13都短接了就算流入互感器的都幾乎忽略了,我是這 ...
劉耀煌 發表于 2019-6-4 11:25 這個電能表原邊繞組(實際上就是一匝)的直流電阻或者工頻阻抗也是很低的,外加短路線也是有電阻的,旁路 ...
大青蜂 發表于 2019-6-4 13:01 就算短路線有電阻,對電能表的計費功能也沒用吧?電流進互感器前都給短接截胡,電能表接受不到信號就不轉 ...
劉耀煌 發表于 2019-6-4 13:12 如果原邊的阻抗0.002ohm,短路線電阻0.001ohm,那么仍然有三分之一的電流會留經原邊! ...