sky1983914 發表于 2019-4-13 14:44 為什么要用普通導線連接呢,探頭是什么類型的,分度號是什么,要用專用的補償導線才行啊。 ...
大-V 發表于 2019-4-13 14:59 廠家出廠時配的就是普通的銅線,我們的熱電偶是鎧裝熱電偶,分度號好像是K型的。 ...
sky1983914 發表于 2019-4-13 15:59 這個不應該吧,凡遠程控制的溫控系統一次元件(熱電偶)與顯示屏肯定是用補償導線的,不然溫度準不了,你 ...
sky1983914 發表于 2019-4-13 16:01 還有,校準用的連接線就是原來測溫系統中連接線嗎?