編制說明 1工作內容 1.1任務來源 本標準依據《質檢總局關于做好國家計量技術法規的通知》(國質檢量函[2015]146號)的要求編寫。 本標準為首次修訂版本。 1.2主要參加單位和工作組成員 參加本標準制訂工作的主要單位有:國家高電壓計量站、 中國計量科學研究院、宜昌市計量檢定測試所、國網湖北省電力公司電力科學研究院、遼寧省計量測試技術研究院、武漢市康達電氣有限公司等。 1.3 工作過程 (1)資料搜集和調研階段 2014年1月~3月,標準主要起草人員進行了廣泛的調研,搜集相關的現行國家、行業和地方標準,查找電子式絕緣電阻表試驗的文獻資料,并深入到絕緣電阻表的生產廠家進行調研。 (2)初稿形成階段: 1.2016年05月組成立《檢定規程》題起草組,制定工作進度計劃。 2.2016年06月至2016年08月,調研工作、試驗工作和起草工作。首先進行前期資料收集、技術方案確定、編寫計劃制定。根據各行業對絕緣電阻測試的實際使用情況,對的情況開展調研、分析;對國內外技術發展情況進行分析;對特殊絕緣電阻表的試驗要求,儀表情況,檢定的特殊要求進行分析,編寫規范的技術路線,確定特性性能測試方案和實驗室檢定方案并實施驗證。 2016年7月20日在武漢召開了《電子式絕緣電阻表檢定規程》工作組討論會,會議中提出了針對初稿各章節的修改意見,并對關于測量水內冷發電機定子繞組絕緣電阻的專用儀表是否納入本規程進行了討論,工作組未形成統一意見。 2016年7月21日在武漢召開了《電子式絕緣電阻表檢定規程》專家組討論會,專家組聽取了工作組對規程修訂草案稿的編制情況匯報,并就水內冷型絕緣表相關問題進行了研討包括以下內容:1)對水內冷型絕緣表涉及到的檢定技術問題;2)對測量水內冷型試驗對象絕緣電阻測量方法的可靠性、有效性;3)針對水內冷型絕緣表原理的可實現性;4)針對水內冷型絕緣表檢定工作有效性。經會議討論,主要形成共識如下:1)計量檢定規程應確保執行的可操作性、實用性、普遍適用性,對主要計量性能進行規定,一般不對特殊性能的要求做具體的檢定規定;2)普通絕緣表與水內冷發電機專用絕緣表在結構、性能要求及測試結果影響因素存在明顯差異,目前對水內冷發電機絕緣電阻表的特殊功能檢定和溯源存在困難,不能在檢定規程中做出具體規定;3)對水內冷發電機絕緣電阻表的特殊技術性能要求,建議在相關產品技術條件類標準中進行規定和規范。 2016年8月在宜昌計量所針對水內冷發電機絕緣電阻表的帶載、屏蔽能力進行了調研驗證試驗,在山西省忻州發電廠對現場極化電勢進行了調研測量。 (3)征求意見階段 2016年09月至12月,形成規程征求意見稿,同時對的檢定方法進行驗證試驗,獲得數據進行系統整理分析,確保絕緣電阻表檢定方法的準確可靠。同年十二月份在珠海進行全國電磁標準化技術委員會年會上,對本規程的工作情況進行了匯報和討論,同時提出了關于測量水內冷發電機定子繞組絕緣電阻的專用儀表是否納入本規程進行了討論,與會專家未支持在規程適用范圍中納入水內冷發電機絕緣電阻表的意見。 2017年6-8月計劃將征求意見稿發布在中國計量協會網站上公示,以征求更廣泛的意見。 (4)送審稿階段 201X年X月送審稿發工作組人員征求意見。201X年X月上會審查。 (5)報批階段 201X年X月至X月,起草單位根據審查意見修改完善; 201X年X月審查組長審閱報批稿; 201X年X月秘書處整理報批資料; 2.編寫原則和主要內容 2.1 編寫原則 本標準是首次編寫版本。編制遵循“統一性、協調性、適用性、一致性和規范性”的原則,嚴格按照 JJF1002-2010《國家計量檢定規程編寫規則》進行編制,并與相關標準協調統一。 2.2 主要內容 本標準依據JJF 1002-2010《國家計量檢定規程編寫規則》的編寫要求進行了編制。標準主要結構和內容如下: (1)目錄 (2)引言 (3)標準正文共7章:范圍、引用文件、術語和 計量單位、概述、計量性能要求、通用技術要求、計量器具控制。 (4)標準設3個規范性附錄:檢定原始記錄格式;檢定證書/檢定結果通知書內頁格式、檢定證書/檢定結果通知書檢定結果頁格式。 相對于 JJG1005-2005,除編輯性修改外,有關技術部分的主要調整的內容包括: 1)絕緣電阻檢定量程提高至1TΩ; 2)調整了“概述”部分的描述,顯示方式增加了數字、指針雙顯示的方式; 3)在計量性能要求中,補充了指針式絕緣表準確度區段和允許 誤差的要求,增加了數字式絕緣電阻表示值 分辨力的要求; 4)在計量性能要求中,不再測量指針式絕緣電阻表的“中值電壓”,而是統一用“開路電壓”、“跌落電壓”來檢定指針式、數字式絕緣電阻表的端口電壓; 5)在計量性能要求中,增加屏蔽裝置檢定項目; 6)在計量器具控制中,取消了檢定設備中對高壓高阻標準器結構的要求。 3.主要試驗驗證情況及預期達到的效果 為驗證本標準中所規定檢定項目以及檢定方法正確性和可行性,編寫組組織了三個不同生產商生產的電子式絕緣電阻表作為驗證試驗對象,對規程規定的絕緣電阻、介電強度、示值誤差、開路電壓跌落電壓、屏蔽裝置檢查、短路電流等檢定項目進行了驗證試驗,并編制了實驗驗證報告。通過驗證試驗的結果表明,規程規定的檢定項目和技術要求合理、檢定方法正確,可操作性強。 4.采用國際標準和國外先進標準情況,與國際、國外同類標準水平的對比情況 本規程屬于首次修訂的檢定規程,無相對應的國際、國外同類標準進行參考,。 5.與現行法律、法規、政策及相關標準的協調性 本規程參考了GB/T13978-2008《數字多用表》等現行國家標準的定義和定級思路和方法,為確定電子式絕緣電阻表的準確度等級序列提供了參考依據,與同類標準協調一致。 本標準在安全性方面,根據GB/T 15479《工業自動化儀表絕緣電阻、絕緣強度技術要求和試驗方法》中4.1絕緣電阻的相關要求,對于額定電壓或標稱電路電壓130V~650V的儀表,試驗電壓為直流500V,一般試驗大氣條件下絕緣電阻應不小于20 M大,本標準采用了該數值作為絕緣電阻試驗的判據。 此外根據GB/T 6587-2012《電子測量儀器技術規范》 5.8.2介電強度試驗中表3試驗電壓的相關規定,額定工作電壓為130V~250V的儀器試驗電壓工頻有效值為1.5kV,額定工作電壓為250V~660V的儀器試驗電壓工頻有效值為2kV。由以上編寫情況可知,本標準與現行法律、法規、政策沒有抵觸,與現行有效的相關標準協調。由以上編寫情況可知,本標準與現行法律、法規、政策沒有產生抵觸,與現行有效的相關標準協調。 6.貫徹標準的要求和措施建議 本規程作為國家計量技術法規,提出了法制條件下對電子式絕緣電阻表開展計量檢定工作的方法和依據,有效解決了對電子式絕緣電阻表日常檢定工作中,檢定項目的完備性、檢定方法的規范性以及檢定結果判定的科學性等方面的技術問題。 因此在本標準的貫徹過程中應組織各省市、自治區計量院及電力科學研究院從事電子式絕緣電阻表檢定工作的人員和儀器生產企業相關人員學習,對標準進行宣貫,組織經驗交流,保證儀器的量值溯源的準確性。 7.其它應予說明的事項 在計量特性方面,由于電子式絕緣電阻表作為直流安規類工作計量器具,主要用于工程測量領域,尤其是各類試驗場合,因此在準確度等級方面未做過高要求,本標準中最高為1.0級,對于工程測量以及基本量值傳遞已經夠用了。 1)關于量程 量程提高至1TΩ; 從超高壓、特高壓變壓器,換流站變壓器實際測試吸收比、極化指數值的范圍以超過500GΩ,可達1TΩ。現有國產、進口絕緣表的上限量程已達2~10TΩ,甚至更高。但是實際應用來說,超過1TΩ的情況在現場幾乎沒有。若規程要求量程過高,會大幅增加計量器具成本。 2)關于計量性能要求 在計量性能要求中,增加了模擬式指針表準確度區段和允許誤差極限值小節; 市場上有不少國產和進口的,采用模擬指針指示,在很多行業廣泛使用。模擬指針表刻度有多個精度等級區段,甚至多個刻度標尺。而JJG老版本僅給出了模擬指針允許誤差,需要根據市場上儀表的實際情況細化相關要求。 在計量性能要求中,增加了數字式絕緣電阻表示值分辨力的要求,并在計量器具控制中增加了示值分辨力的試驗方法。 在計量性能要求中,將測試儀中值電壓、跌落電壓合并調整成帶載能力;絕緣搖表的中值電阻的概念是由傳統的指針萬用表中的中值電阻引申沿用過來的。傳統的指針萬用表測量電阻時,當被測電阻與表的內阻相等時,表頭的指針正處于中心位置,顯然被測電阻上的電壓就只有表內電壓源的一半。 由于絕緣搖表的刻度在本質上也是倒數刻度,故也采用中值電阻的方法來劃定刻度。不同的是,絕緣搖表采用流比計原理,使得絕緣搖表上限量程比萬用表大很多,因此其中值電阻比萬用表中值電阻大很多倍。這種原理可使得絕緣搖表在中值電阻上的電壓跌落很小。相比傳統萬用表而言,中值電阻與內阻的比例遠大于1,如250V/250MΩ的絕緣搖表,其“中值電阻”為5MΩ,該值僅為其上限量程的2%。絕緣搖表的中值電阻實際上是用來考核其跌落電壓,或者說帶載能力的。對于來說,“中值電阻”已不適合。可以考慮改為“跌落電阻”,考核其帶載能力,在跌落電阻上的電壓即為跌落電壓,不超過額定電壓的-10%。(參考DL/T 845.1) 絕緣搖表的電流分辨率多為μA級,其量程上限不超過10G。隨著電子器件、電子技術的進步,的電流分辨率可達nA級,量程可達500GΩ-1000GΩ。如果跌落電阻值采用上限量程的2%,對應的電阻負載太輕,不適合用來考核跌落電壓(帶載能力)。 可以從絕緣表輸出功率的角度來確定測試跌落電壓對應的跌落電阻。比如250V及以下電壓等級的絕緣電阻表,跌落電阻為5MΩ;500V、1000V電壓等級,跌落電阻為10MΩ;2500V、5000V電壓等級,跌落電阻為20MΩ;10000V電壓等級,跌落電阻為100MΩ; 3)關于屏蔽裝置檢定 屏蔽被測試品的表面泄漏電流是測量高值電阻(>1GΩ)的保障,是對絕緣電阻表的基本要求。JJG 622中對絕緣搖表屏蔽裝置提出了檢定要求。JJG 1005也應對屏蔽性能進行檢定。 4)關于短路電流檢定 對應用于電力行業需要測試絕緣電阻、吸收比、極化指數的絕緣電阻表,導則對其短路電流有具體要求,比如大于1mA、2mA或3mA,需要對有這種特殊要求的絕緣電阻表短路電流進行檢定,保障其工作性能。 5)關于計量器具控制 在計量器具控制中,調整了檢定設備中對高壓高阻標準器結構的要求; 高壓高阻標準器結構上有步進式、端鈕式和混合式,都可用于絕緣電阻表的檢定。因此,本次修訂完善了在保證高壓高阻標準器電阻值的調節細度應優于被檢絕緣表示值分辨力的前提下,不再對高壓高阻標準器結構提出要求。 編制工作組 2016年12月
|