hblgs2004 發表于 2015-11-4 16:33 你可能是在線校準,在線校準干擾信號較大通常會使校驗儀顯示不正常,處理方法是將溫控儀拆下來校準 ...
mym20 發表于 2015-11-4 17:09 我傳感器拆掉了,接的校驗儀,這樣算是在線校準嗎?
啄木鳥 發表于 2015-11-5 12:34 1.用校驗儀在線測量熱偶輸出mV值。 2.確認熱偶信號沒有經過預處理(的確是mV信號)后,斷開熱偶接入另外一 ...