國家標準委提示插頭插座安全風險
萬用孔插座別用了
20140626085721_2812.jpg (44.98 KB, 下載次數: 92)
下載附件
2014-6-26 15:06 上傳
萬用孔插座圖示
20140626085727_5312.jpg (42.19 KB, 下載次數: 91)
下載附件
2014-6-26 15:06 上傳
兩芯線插座觸電事故示意圖
近期,國家標準委對插頭插座國家標準的實施、插頭插座產品銷售和使用的安全風險調研發現,已經實施了4年的國家標準仍然存在宣傳推廣力度不足、標準實施監督力度不夠、企業對安全風險不重視等問題。對此,國家標準委提示廣大消費者,萬用孔插座易引發電氣安全事故,兩芯線插座易引發觸電事故,插座的配線過細以及絕緣材料不阻燃都會導致電氣火災。
此次調研緣于4月4日質檢總局發布的一季度插頭插座產品國家監督抽查。該抽查涉及5個省市、80家企業的80批次產品,不合格產品竟達13批次。有調查顯示,72.69%的受訪者不知道國家已禁止生產、銷售萬用孔插座,64.7%的受訪者不知道兩芯插座違反國家標準。
插座轉換器俗稱插線板,由于使用時與墻壁插座連接,會使安全系數變小。為保障插線板產品安全,2008年我國發布了強制性國家標準《家用和類似用途插頭插座 第2部分:轉換器的特殊要求》,對各項安全性能指標進行了嚴格規定,已于2010年6月1日正式實施。
國家標準委的調研結果表明,一些企業為推銷萬用孔插座,片面強調萬用孔插座的便利性,忽視了對消費安全的警示,誤導消費者購買存在安全風險的萬用孔插座。一些企業在利益驅動之下,生產劣質插線板,導致產品的主要安全性能不符合國家標準要求,容易引發觸電、火災等事故,嚴重危害消費者人身安全和財產安全。
按規定,從2010年6月1日起現行標準實施后,按舊標準生產的產品不得生產、銷售。但市場上仍有不符合國家標準的萬用孔插座銷售。一些萬用孔插座的生產企業將插座生產日期標注成2010年6月新國標實施之前,有些則根本不標注生產日期以規避處罰。這反映出標準實施監督力度不足,使一些不符合新國標的插頭插座在市場上暢銷無阻。
據介紹,萬用孔插座是指在一個插座孔位上能插入多個國家插頭的插座。如英標、美標、歐標等插頭,這類插座插孔大,容易引起觸電事故。萬用孔插座要設計成能與多種插頭插合,造成插座的內部金屬插套與電器插頭插銷接觸面積過小,在使用中容易因過熱引發火災事故。所謂兩芯線插座,就是移動式插座上有接地插孔,但是配用的是兩根線芯的電線和兩個插銷的插頭。這類插座缺少保護地線,一旦電器內部某個絕緣部件損壞或發生故障,由于漏電流無法導入地下,極易引發觸電事故。現行標準明確規定移動式插座應配用標稱橫截面積為0.75mm2以上的電線,當移動式插座配用的電線過細、接用的電器負載較大時,極易導致電氣火災事故的發生。
電氣火災的重要起因之一就是產品的絕緣材料不阻燃,標準明確要求,插頭插座產品的材料要有一定的阻燃性能。個別企業為利益驅動,偷工減料,使用了不阻燃的絕緣材料,一些材料不但不能阻止電氣火災,還有助燃的作用,極易引發電氣火災。
據介紹,我國家用插頭插座標準體系以《家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求》、《家用和類似用途插頭插座 第2部分:轉換器的特殊要求》、《家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數和尺寸》、《家用和類似用途三相插頭插座 型式、基本參數與尺寸》4項標準為核心,技術內容包括尺寸檢查、防觸電保護、接地措施、結構、耐老化、由外殼提供的防護和防潮、絕緣電阻和電氣強度、溫升、分斷容量、正常操作、拔出插頭所需的力、軟纜及其連接、機械強度、耐熱、爬電距離和電氣間隙、絕緣材料的耐非正常熱、耐燃等。對插座孔型、尺寸做出了嚴格的規定,并且要求在同一插孔中,不能既兼容國標插頭又兼容外國標準插頭,同一孔位上,兩插、三插插孔也不能互相共用。標準確定的組合插孔插座可以實現插頭插銷與插座插套的接觸面積更大、接觸更緊密、接觸電阻小,從而降低了使用過程中的發熱量,降低了起火隱患。《中國質量報》 |