songjsh 發表于 2013-9-24 10:30:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位同行,請教一個問題,我們檢定電能表是在理想狀態下,例如單項電能表是在220V情況下進行檢定,在電壓升高或降低后,電子式電能表計量是否準確了呢?有沒有試過?
2#
xiaoyao_yc 發表于 2013-9-30 09:36:44 | 只看該作者
應該是不存在這個問題
首先 我們現在用的市電 電壓一般都是要高于220V的這是為了保證電網最末端的用戶電壓能夠達到220V而設計的(輸電線路電阻損耗產生壓降的緣故)
其次 如果存在這種問題的話 規程上必然要規定相關的檢定項目,既然規程上沒有說 那么可以斷定不存在著方面的問題
第三 電能表測量時的用戶使用的有功功率 即 P=UIcosφ 可以看出 電壓與功率成正比 也就是說如果電壓高于220V 那么功率也隨之上升 而現在使用的電能表大多數都是電子式的,在保證其電壓測量跟電流測量模塊正常的前提下 再做乘法 是不會出現任何問題的
第四 如果電壓測量模塊工作不正常 那么在220V下也應該不正常 那么我們檢定的時候是可以判斷出來的
       如果其偏低 供電公司是不允許的 如果其偏高出現正誤差我認為檢定的時候也是能夠發現的
個人觀點 僅供參考 歡迎指正
3#
chenboyou 發表于 2013-10-4 08:06:15 | 只看該作者
電壓測量模塊如果是真有效值,就應該是準確度就比較高。也可以在一定誤差范圍內是可以不考慮的。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 13:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 出差被绝伦上司侵犯中文字幕| 岳一夜要我六次| 国产国语一级毛片中文| 久久精品二三区| 韩国高清色www在线播放| 日本电影一区二区| 国产乱码一区二区三区四| 久久久久久AV无码免费网站下载 | 成人午夜app| 又色又爽又黄的视频女女高清| 中文字幕在线播| 精品国产自在久久| 女人扒开裤子让男人桶| 亚洲综合精品伊人久久| 99r在线播放| 欧美国产日韩综合| 国产成人天天5g影院| 久久久久亚洲av无码专区蜜芽 | 精品国产精品久久一区免费式| 性一交一乱一伧老太| 免费一级欧美大片视频在线 | 欧美极品在线观看| 国产精品福利一区二区久久| 亚洲五月激情网| 麻豆精品国产免费观看| 欧美性xxxx极品| 国产成人精品999在线观看| 久久久久久影视| 精品国产www| 国产美女牲交视频| 久久综合狠狠综合久久综合88| 蜜柚直播在线第一页| 好硬好大好爽18漫画| 可以看的黄色软件| h小视频在线观看| 欧美怡红院免费全部视频 | 亚洲精品无码专区在线在线播放| 2一8一teesex| 日本熟妇色一本在线观看| 北条麻妃中文字幕在线观看| 99re6在线|