這兩項名為ISO7076-1∶2012《泡沫滅火系統 第1部分:泡沫比例混合設備》和ISO7076-2∶2012《泡沫滅火系統 第2部分:低倍數泡沫設備》的國際標準是如何制定的?主要內容及應用范圍是什么?標準實施對于我國消防滅火設備生產企業及行業又有何影響?為此,記者近日采訪了全程參與制定標準的國際標準化組織——泡沫、干粉滅火劑及其滅火系統分技術委員會(ISO/TC21/SC6)的主席張少禹。 張少禹說,泡沫比例混合設備是泡沫滅火系統中的一種重要產品,主要作用是按照不同的比例把泡沫液和水進行混合,以提供可發泡的滅火介質。混合比例不同,滅火作用也不同。 張少禹解釋稱,按照泡沫發泡倍數,泡沫滅火系統可分為低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統及高倍數泡沫滅火系統。低倍數泡沫設備是指發泡倍數不大于20倍的泡沫滅火設備,主要應用于石油化工廠、煉油廠、油庫、飛機庫、汽車庫、船舶、礦井等易燃場所的B類火災撲救。 張少禹表示,這兩項國際標準對泡沫比例混合設備的混合比、阻力損失,以及低倍數泡沫設備的流量偏差、發泡性能等性能指標及相關試驗方法,作出了統一、合理的規定,有效解決各國產品標準中性能指標、測試方法不一致的突出問題。 據了解,我國主導起草這兩項國際標準,是基于對泡沫滅火系統多年深入研究和消防標準化工作的成熟經驗,由我國代表于2008年度在ISO/TC21/SC6英國曼徹斯特會議上首次提出的。經ISO組織投票決定,我國以標準工作組組長國身份,會同美國、德國、日本、加拿大和俄羅斯等國家共同起草了這兩項國際標準。 在公安部消防局和全國消防標準化技術委員會的大力支持下,公安部天津消防研究所牽頭組成國際標準工作組,以我國GB20031《泡沫滅火系統及部件通用技術條件》等相關標準為基礎,廣采各國標準之長,多次召開國際學術討論會和工作組會議,與相關成員國積極協商解決分歧,經過3年的努力,最終完成標準報批稿(FDIS稿)。今年4月,標準報批稿經ISO中央秘書處組織公示并由成員國投票,以高票通過審查。5月8日,ISO正式發布這兩項標準。 在張少禹看來,這兩項國際標準的發布實施,是我國消防行業實質性參與國際標準制定的重要成果,開創了我國制定消防滅火設備國際標準領域的先河,反映出我國泡沫滅火系統的技術研究和標準化成果得到較為廣泛的國際認可。這對于我國泡沫滅火設備生產企業、設計及使用部門都會有一定影響,為我國制定和修訂泡沫滅火設備及相關產品標準、規范提供了依據和參考,同時有利于提高我國國際標準化工作地位,增強我國泡沫滅火系統產品在國際貿易中的競爭力。 |