一 、電能表計量知識
  電能計量裝置的組成
  電能計量裝置包括各種類型電能表、計量用電壓、電流互感器及其二次回路、電能計量柜(箱)等。
  電能計量裝置的分類:運行中的電能計量裝置按其所計量電能量的多少和計量對象的重要程度分五類:
  Ⅰ 類電能計量裝置
  月平均用電量500萬kWh及以上或變壓器容量為10000kVA及以上的高壓計費用戶、200MW 及以上發電機、發電企業上網電量、電網經營企業之間的電量交換點、省級電網經營企業與其供電企業的供電關口計量點的電能計量裝置。
  Ⅱ類電能計量裝置
  月平均用電量100萬kWh及以上或變壓器容量為2000kVA及以上的高壓計費用戶、100MW 及以上發電機、供電企業之間的電量交換點的電能計量裝置。
  Ⅲ類電能計量裝置
  月平均用電量10萬kWh 及以上或變壓器容量為315kVA及以上的計費用戶、100MW 以下發電機、發電企業廠(站)用電量、供電企業內部用于承包考核的計量點、考核有功電量平衡的110kVA 及以上的送電線路電能計量裝置。
  Ⅳ類電能計量裝置
  負荷容量為315kVA以下的計費用戶、發供電企業內部經濟技術指標分析、考核用的電能計量裝置。
  Ⅴ類電能計量裝置
  單相供電的電力用戶計費用電能計量裝置。
二、電能計量裝置的技術要求
    1.電能計量裝置的接線方式
  (1)接入中注點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相三線有功、無功電能表。接入非中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相四線有功、無功電能表或3只感應式無止逆單相電能表。
  (2)接入中性點絕緣系統的3臺電壓互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接線;35kV以下的宜采用V/V方式接線。接入非中性點絕緣系統的3臺電壓互感器,宜采用Y0/y0方式接線。其一次側接地方式和系統接地方式相一致。
  (3)低壓供電,負荷電流為50A 及以下時,宜采用直接接入式電能表;負荷電流為50A以上時,宜采用經電流互感器接入式的接線方式。
  (4)對三相三線制接線的電能計量裝置,其2臺電流互感器二次繞組與電能表之間宜采用四線連接。對三相四線制連接的電能計量裝置,其3臺電流互感器二次繞組與電能表之間宜采用六線連接。
  2.準確度等級
  (1)各類電能計量裝置應配置的電能表、互感器的準確度等級不應低于表1所示值。
  表1
  準確度等級 電能計量裝置類別 準確度等級
  有功電能表 無功電能表 電壓互感器 電流互感器
  Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*)
  Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*)
  Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S
  Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S
  Ⅴ 2.0 - - 0.5S
  * 0.2級電流互感器僅指發電機出口電能計量裝置中配用。
  (2)Ⅰ、Ⅱ類用于貿易結算的電能計量裝置中電壓互感器二次回路電壓降應不大于其額定二次電壓的0.2%;其他電能計量裝置中電壓互感器二次回路電壓降應不大于其額定二次電壓的0.5%。
  3.電能計量裝置的配置原則
  (1) 貿易結算用的電能計量裝置原則上應設置在供用電設施產權分界處;在發電企業上網線路、電網經營企業間的聯絡線路和專線供電線路的另一端應設置考核用電能計量裝置。
  (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類貿易結算用電能計量裝置應按計量點配置計量專用電壓、電流互感器或者專用二次繞組。電能計量專用電壓、電流互感器或專用二次繞組及其二次回路不得接入與電能計量無關的設備。
  (3) 計量單機容量在100MW及以上發電機組上網貿易結算電量的電能計量裝置和電網經營企業之間購銷電量的電能計量裝置,宜配置準確度等級相同的主副兩套有功電能表。
  (4) 35kV以上貿易結算用電能計量裝置中電壓互感器二次回路,應不裝設隔離開關輔助觸點,但可裝設熔斷器;35kV及以下貿易結算用電能計量裝置中電壓互感器二次回路,應不裝設隔離開關輔助觸點和熔斷器。
  (5) 安裝在用戶處的貿易結算用電能計量裝置,35kV及以下電壓供電的用戶,應配置全國統一標準的電能計量柜或電能計量箱;kVA20 電壓供電的用戶,宜配置全國統一標準的電能計量柜或電能計量箱。
  (6) 貿易結算用高壓電能計量裝置應裝設電壓失壓計時器。未配置計量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接線端子、試驗端子應能實施鉛封。
  (7) 互感器二次回路的連接導線應采用銅質單芯絕緣線。對電流二次回路,連接導線截面積應按電流互感器的額定二次負荷計算確定,至少應不小于4mm2。對電壓二次回路,連接導線截面積應按允許的電壓降計算確定,至少應不小于2.5mm2。
  (8)互感器實際二次負荷應在25%—100%額定二次負荷范圍內;電流互感器額定二次負荷的功率因數應為0.8—1.0;電壓互感器額定二次功率因數應與實際二次負荷的功率因數接近。
  (9) 電流互感器額定一次電流的確定,應保證其在正常運行中的實際負荷電流達到額定值的60%左右,至少應不小于30%。否則應選用高動熱穩定電流互感器以減小變比。
  (10)為提高低負荷計量的準確性,應選用過載4倍及以上的電能表。
  (11)經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右。直接接入式電能表的標定電流應按正常運行負荷電流的30%左右進行選擇。
  (12)執行功率因數調整電費的用戶,應安裝能計量有功電量、感性和容性無功電量的電能計量裝置;按最大需量計收基本電費的用戶應裝設具有最大需量計量功能的電能表;實行分時電價的用戶應裝設復費率電能表或多功能電能表。
  (13)帶有數據通信接口的電能表,其通信規約應符合DL/T 645的要求。
  (14)具有正、反向送電的計量點應裝設計量正向和反向有功電量以及四象限無功電量的電能表。

三、故障處理及電量追退管理辦法


  1.電能計量人員接到電量異常、計量不準確、或者電能計量裝置故障時,應及時到現場檢查電能表、互感器及二次回路,查明故障原因。
  2.發現電能表、互感器故障應立即到達現場,立即更換。燒表24h處理完、城區表計(含互感器)故障處理不超過5天,其他地區不超過7天。
  3.追退電量處理:
  對由于電能計量裝置故障引起的電量差錯,裝表班長需要進行追補電量的計算。計量人員按照電能計量裝置故障引起的電量差錯的時間、原因按有關規定計算追退電量,計算的結果由計量專工簽字后,隨工作票向下傳遞。
  4.有以下三種情況需要追退電量:
  1)日常工作的追退:如由于現場工作原因甩表(習慣用語)用電電量的追補,由裝表班進行追補計算,經確認后將追補電量錄入計算機。
  2)由于計量差錯及竊電引起的追退:如缺相、短TA、安裝錯誤等原因引起,由計量人員進行追退電量的計算,計量專工審批。若追退電量數額較大(追退電量在10萬kWh及以上)的需要主管領導審批。
  3)其他原因:如燒表、卡字、跳字、潛動、丟表等,由營業電費人員進行電費追退。
  5. 追退電量應按照華北電力集團公司《<供電營業規則>實施細則補充規定》中的有關電能計量裝置失準追退電量規定計算
2#
雨紛紛 發表于 2012-5-17 09:30:21 | 只看該作者
電能表應該屬于貿易結算類的吧!!!
3#
一網情深 發表于 2016-5-27 08:35:55 | 只看該作者
雨紛紛 發表于 2012-5-17 09:30
電能表應該屬于貿易結算類的吧!!!

是的,屬強檢計量器具。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-23 01:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产精品情侣呻吟对白视频| 欧美日韩国产色| 性XXXXBBBBXXXXX国产| 哦太大了太涨了慢一点轻一点| 久久久久亚洲av无码专区蜜芽| 成人羞羞视频国产| 日韩欧美国产电影| 国产在线视频一区二区三区| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 黄色一级视频免费观看| 日韩xxxx厕所撒尿视频| 国产偷窥女洗浴在线观看| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 色综七七久久成人影| 成人人免费夜夜视频观看| 午夜精品一区二区三区在线观看| 一级毛片直接看| 理论片高清免费理论片| 在线观看免费精品国产| 亚洲成Aⅴ人片久青草影院| 亚洲伊人久久网| 日韩人妻无码精品专区| 国产99视频在线| yy6080午夜一级毛片超清| 狠狠色婷婷丁香六月| 国产精品美女久久久m| 小小视频日本高清完整版| 午夜电影一区二区| a一级爱做片免费| 欧美精品99久久久久久人| 国产精品成熟老女人视频| 乱人伦视频中文字幕| 菠萝蜜视频在线看| 巨胸喷奶水www永久免费| 亚洲综合色成在线播放| h小视频在线观看| 日本工口里番h彩色无遮挡全彩 | 国产色a在线观看| 亚洲av无码精品色午夜| 车车好快的车车流水网站入口| 性xxxxhd高清|