計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[電阻] 接地電阻測試儀怎么校準

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
yisongbai 發表于 2011-4-18 20:01:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司買了一臺接地電阻測試儀這個東西怎么校準呢,我司有標準電阻箱。可以用來校準嗎?
2#
yyy112082 發表于 2011-4-19 08:35:11 | 只看該作者
接地電阻表還是接地電阻測試儀。如果測試儀的話用專用的接地電阻箱,普通電阻箱承受不了大電流的。
3#
 樓主| yisongbai 發表于 2011-4-19 11:45:45 | 只看該作者
回復 2# yyy112082

接地電阻測試儀,感謝!
4#
仇誠興 發表于 2011-4-19 22:35:44 | 只看該作者
接地電阻測試儀有專門的 JJG檢定規程,也有專業的檢定設備可買,建議上網搜一下即可,要求不高的話,自己校準也可以,買定值電阻,一般選0.1,0.5,0.01,等規格,根據實際量程需要,準確度在1%或0.5%,能負載25A電流,再用一臺數字萬用表,在直流電壓在0.5%以上,用歐姆定律方式進行。
5#
左手天涯 發表于 2011-4-20 19:20:52 | 只看該作者
接地電阻儀的校準不用標準電阻箱,校準的方法相關的規程上有好幾種。詳見   JJG 984-2004 接地導通測試儀
6#
青鳥 發表于 2011-4-21 22:30:41 | 只看該作者
接地電阻表還是接地電阻測試儀。如果測試儀的話用專用的接地電阻箱,普通電阻箱承受不了大電流的。 ...
yyy112082 發表于 2011-4-19 08:35



同意。個人認為,首先明確接地電組表或接地電阻測試儀的最大工作電流是否超過了現有標準電阻箱的最大承載電流值。否,則采用四線測量,進行校準。也可以采用標準電阻,標準電阻的承載電流很大,例如,0.01Ω的標準電阻,最大電流為30A。
7#
王高竹 發表于 2011-5-5 11:12:32 | 只看該作者
用MJZ-25接地導通電阻測試儀檢定裝置就可以檢了,您可以送到當地計量院所去檢。
8#
jiangys 發表于 2011-5-5 13:55:06 | 只看該作者
不可以。要用到接地電阻測試儀校準裝置,是用來校準接地電阻測試儀的。
9#
黎明 發表于 2011-5-19 11:26:01 | 只看該作者
接地電阻測試儀,是大電流,小電阻,用普通的電阻箱是檢不了的。
10#
瘋狂的青蛙 發表于 2011-7-5 10:20:12 | 只看該作者
接地電阻和接地導通測試儀有不同的規程  接地電阻表一般用電阻箱就可以了·  接地導通的話要大功率的電阻或者及接地導通標準裝置
11#
quanquanzhu 發表于 2011-7-7 15:32:34 | 只看該作者
是接地導通電阻測試儀還是接地電阻表,前者要用接地導通電阻測試儀檢定裝置,后者是國家強制檢定項目最好外檢
12#
tinnasy 發表于 2011-7-7 20:41:18 | 只看該作者
回復 1# yisongbai


   接地電阻測試儀用可以承受大電流的電阻箱來檢定或者校準,測試的最大阻值是600mΩ吧?一般要求標準電阻箱能承受30A的最大電流才行,你送到當地的計量部門,一般都可以檢的。詳細的參考JJG984-
13#
王大鵬 發表于 2013-6-28 16:05:42 | 只看該作者
接地電阻表或接地電阻測量儀:
依據 JJG 366-2004 接地電阻表 檢定規程
接地導通電阻測試儀:
依據 JJG 984-2004 接地導通電阻測試儀 檢定規程
14#
jence 發表于 2013-6-30 15:22:20 | 只看該作者
支持樓上的,現在很多企業分不清楚接地電阻測試儀和接地導通測試儀
15#
滿志 發表于 2013-7-8 14:20:02 | 只看該作者
接地電阻測試儀和接地電阻表,難道不是同一個東西?
16#
xiaohutaba 發表于 2013-7-17 16:26:34 | 只看該作者
用模擬交直流電阻箱來校準,電流可以到30A
17#
chenboyou 發表于 2013-8-2 09:30:50 | 只看該作者
如果數量不多從成本考慮,建議還是外校。
18#
劉國琨 發表于 2013-8-3 14:51:49 | 只看該作者
接地電阻和接地導通電阻是完全不同的兩種測試項目。
接地電阻,又叫大地電阻,是指接大地的接地樁與“大地”的電阻。由于無法找到“大地”的另一端,只好借助另外打樁,二樁,三樁,加上原來的接地樁,有三樁法,或四樁法。校準接地電阻測量儀、接地電阻表、大地電阻測量儀就是用電阻箱驗證測量值。由于一般電流較大,100mA--800mA,有時是交流測量,需要特殊的電阻箱。就是用能承受大電流,800mA以下,甚至是交流的電阻箱。
接地導通電阻,是指金屬機殼外露部分與電源線插座地線端的電阻,要求小于0.1歐姆。測量電流應與電源線一直,一般為 10A,15A,最大可達40A以上,大于30A的都是特殊設備。需要用大于0.1歐姆,小于0.1歐姆的電阻來驗證測量準確度。至于究竟多達多小,由實際儀器決定。這樣的電阻箱是沒有的,只能用一個個單支大功率電阻,或者是電子式模擬的電阻。
19#
whslcdq 發表于 2014-7-29 15:08:37 | 只看該作者
接地電阻測試儀可以用LJDB-2接地電阻表檢定裝置檢測,接地導通電阻測試儀可以用MJZ-60模擬交直流標準電阻器檢測,詳詢18064005625
20#
kongshuqin 發表于 2016-4-28 16:44:48 | 只看該作者
接地電阻測試儀和接地導通電阻測試儀是2種不同的儀器,市場上的在用的測儀器接地電阻的接地電阻測試儀,實際上是接地導通電阻測試儀。
21#
黃金戟 發表于 2016-5-3 21:45:19 | 只看該作者
你家電阻箱還好吧?接地分接地導通電阻測試儀和接地電阻測試儀兩種,前者一般有4個輸出口,兩大兩小,大的能輸出30A一下電流,是測試用電器是否具有良好的接地導通性,在大電流情況下是否能安全接地用的;后者一般常見的型號交ZC-8,是測試樓宇或者系統接地點接地是否良好用的!
22#
電磁實習生 發表于 2016-10-8 16:51:36 | 只看該作者
不可以,推薦長沙天恒測控的TD1250接地導通電阻測試儀檢定裝置,我們使用,蠻好的
23#
bg3tfp 發表于 2017-5-12 11:08:16 | 只看該作者
接地電阻測試儀和接地導通電阻測試儀是兩碼事!首先要區分是那種儀器。單純的接地電阻測試儀一般的低阻箱就夠用,要是接地導通電阻測試的話電阻箱的耐電流要大于或等于25A。
24#
26673257 發表于 2017-10-30 13:57:05 | 只看該作者
bg3tfp 發表于 2017-5-12 11:08
接地電阻測試儀和接地導通電阻測試儀是兩碼事!首先要區分是那種儀器。單純的接地電阻測試儀一般的低阻箱就 ...

ZC-8型接地電阻表,最大值1K歐的,我用2K歐的電阻箱標準,可以測量嗎,會把我的那個電阻箱燒壞嗎
25#
26673257 發表于 2017-10-30 13:57:28 | 只看該作者
bg3tfp 發表于 2017-5-12 11:08
接地電阻測試儀和接地導通電阻測試儀是兩碼事!首先要區分是那種儀器。單純的接地電阻測試儀一般的低阻箱就 ...

ZC-8型接地電阻表,最大值1K歐的,我用2K歐的電阻箱標準,可以測量嗎,會把我的那個電阻箱燒壞嗎
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 04:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 91精品国产91久久久久| 精品久久久无码中文字幕| 亚洲AV无码有乱码在线观看| 国产美女视频免费看网站| 电台女诗岚第1到4部分| jizz在线看片| 伊人久久久久久久久久| 大陆三级特黄在线播放| 狼人无码精华AV午夜精品| 一个人看的www在线免费视频| 四虎精品成人免费视频 | 中文字幕人成无码免费视频| 国产做a爰片久久毛片| 日本工囗邪恶帝全彩大全acg| 麻豆成人精品国产免费| 久久久久人妻一区精品| 国产亚洲精品美女久久久久久下载| 日韩欧美中文字幕在线观看| 高中生的放荡日记h| 久久久久亚洲av无码专区| 同城免费妇女寂寞| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 男人扒开女人下面狂躁动漫版| chinese国产高清av内谢| 亚洲精品国产高清在线观看| 国产精品午夜无码AV天美传媒 | 精品视频一区二区| 99精品国产第一福利网站| 亚洲人成77777在线播放网站 | 国产精品亚洲四区在线观看| 最近最新中文字幕| 色婷婷亚洲十月十月色天| √新版天堂资源在线资源| 亚洲日韩精品A∨片无码| 国产嫖妓一区二区三区无码| 怡红院在线观看视频| 欧美日韩综合精品一区二区三区| 风流女护土一级毛片| www.波多野| 亚洲精品午夜国产va久久成人| 国产成人精品久久综合|