計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[壓力/真空] 電接點壓力表設定點上下切值的關系?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
如果亮 發表于 2011-3-23 14:04:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上切值一定比下切值大?
下切值一定比上切值小?
還是隨機的大小關系?
切換差是絕對值還是帶符號?
設定點偏差是上下切值的平均值與設定點的差值,還是上下切值各自與設定點的偏差絕對值中的較大者?
2#
springwood 發表于 2014-6-18 21:43:08 | 只看該作者
最新JJG52-2013宣貫 材料上有例子如下0-40MPa
                            切換值                        設定點偏差
設定值       上切換值         下切換值        升壓        降壓        切換差         檢定結果
  10.0           9.6                 10.0        -0.4         0.0           0.4
  20.0         19.6                20.0         -0.4        0.0           0.4
  20.0          19.6               20.0         -0.4        0.0            0.4            合格
  30.0           30.0               30.0          0.0        0.0            0.0
這樣樓主感覺清晰多了吧
3#
ConST 發表于 2014-6-19 10:05:41 | 只看該作者
在同一塊電接點壓力表上,同時設定時,上切換值一定比下切換值大。
不是同時設定或不是同一塊表的情況下,沒有可比性。

切換差是上下切換值之差的絕對值。

電接點壓力表的設定點偏差取上下切值各自與設定點的偏差絕對值中的較大者,大于允差則不合格。
4#
nkjh123456 發表于 2014-8-5 16:11:13 | 只看該作者
回復 3# ConST

切換差=上切換值  - 下切換值 的絕對值嗎??
5#
yan126 發表于 2014-9-12 10:35:53 | 只看該作者
nkjh123456 發表于 2014-8-5 16:11
回復 3# ConST

最新JJG52-2013宣貫 材料上有例子如下0-40MPa

感覺樓上的例子有問題,因為規程中是說明讀取標準器的示值,這個例子一看就知道是讀取壓力表示值。這個有誤。
6#
tianlove 發表于 2014-9-12 11:05:05 | 只看該作者
首先要搞懂一個概念,設定點和切換值

電接點壓力表是兩個設定點,每個設定點各有一個上切換值一個下切換值。

第一個設定點,加壓到有動作就是上切值,減壓到有動作就是下切值 所以說上切換值一定比下切值大。

第二個設定點同理。。

切換差是正值沒有負值

設定點偏差是上下切值的平均值與設定點的差值

可以參考 JJG544-2011
7#
springwood 發表于 2014-11-11 19:56:48 | 只看該作者
nkjh123456 發表于 2014-8-5 16:11
回復 3# ConST

最新JJG52-2013宣貫 材料上有例子如下0-40MPa

切換值是取絕對值,還有樓下有人指出了例子有問題,正常讀數是發生動作時讀標準器的值
8#
ltxiaocong 發表于 2025-5-17 11:21:27 | 只看該作者
切換差是上下切換值之差的絕對值。
9#
corei5 發表于 2025-6-1 11:07:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-2 15:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋 | 男人扒开添女人下部免费视频 | 欧美成人免费公开播放欧美成人免费一区在线播放 | 久久99国产精品久久99| 国产漂亮白嫩的美女| 暖暖日本在线视频| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 亚洲av成人一区二区三区在线观看 | 国产福利在线观看| 亚洲a视频在线观看| 国产精品亚洲w码日韩中文| 最新国产精品好看的国产精品| 寂寞山村恋瘦子的床全在线阅读| 国产精品无码专区av在线播放| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 2020夜夜操| 最新国产福利在线观看| 国产午夜视频在线观看| 丰满肥臀风间由美系列| 精品国产美女福利到在线不卡| 最近2019年中文字幕国语大全| 国产成人精品久久| 久久99热成人精品国产| 精品无码国产AV一区二区三区 | 怡红院亚洲红怡院在线观看| 全彩里番acg里番| 99国产精品无码| 欧美亚洲另类视频| 国产人成视频在线视频| 三级毛片在线播放| 狂野黑人性猛交xxxxxx| 国产精品理论电影| 久久这里只精品热免费99| 色哟哟精品视频在线观看| 宝宝才三根手指头就湿成这样| 亚洲综合色视频在线观看| h片在线免费观看| 日本免费人成视频播放| 公啊灬啊灬啊灬快灬深用| 91酒店疯狂输出女神范范| 最新国产精品精品视频|