一新安裝的三相三線多功能電能表,投運初始(有功無功指數均為0)時,A相失壓。運行一段時間后,有功指數為96.97,無功指數為14.77。
現給出的更正系數算法如下:
A相失壓時 PA失=UICOS(300-φ)
正常時 P正=(1.7321)UICOSφ
更正系數 K=(1.7321)UICOSφ/ UICOS(300-φ)
=2(1.7321)/[(1.7321)+tgφ]≈1.84
tgφ=Q/P=14.77/96.97≈0.15
請問上述算法對嗎!
并請問現在的多功能三相三線電能表的無功算法是怎樣的?
謝謝!