壓力實際值  (kPa)         理論輸出值 (mA)                儀表輸出值(mA)
               0.00                           4.000                              3.931     3.937
              150.00                        8.000                              7.939     7.950
              300.00                        12.000                            11.945   11.959
              450.00                        16.000                            15.948   15.959
              600.00                        20.000                            19.948   19.948

             該儀表最大輸出值誤差為-0.33%FS

            請問最大輸出值誤差怎么計算的?-0.33%FS計算結果對嗎?
2#
zhoujidai 發表于 2010-6-4 15:19:37 | 只看該作者
從你給出的數據看出,“該儀表最大輸出值誤差為-0.33%FS”是按照最大值20mA這點進行計算的。
而最大輸出誤差應該是示值誤差中最大的,表中最大誤差為-0.069mA(絕對誤差),換算成引用誤差的表現形式,要除以量程乘100后帶上百分號,-0.069/16*100%=-0.43%。
該表的最大示值誤差為0.43%,-0.33%不對。
3#
LLLWWW 發表于 2010-6-4 18:29:52 | 只看該作者
支持樓上


另外,我覺得,
應先將零位輸出和滿量程輸出,分別校準到最接近4mA和20mA后,再進行測試和誤差計算
不然的話,由于示值誤差里,包含有零偏量和滿偏量,這樣計算的誤差指標,反映不出儀器的固有特征

還有,我覺得,
對于一些不能校調的儀器,直接測試的數據,應先修正掉零偏量,再計算樓上所講的“引用誤差”
比如對于樓主給的數據,可諸點先加上0.066mA,再計算

更深一步,我覺得,
描述儀器的狀態特征,至少應包括三個指標
    1、零位誤差
    2、剔除了零位誤差之后計算的“引用誤差”
    3、回程誤差
4#
jxc_cms 發表于 2010-10-14 10:53:26 | 只看該作者
上面兩位說的都有一定的道理,但是你要注意區分相對誤差和引用誤差以及絕對差感念。
5#
好人多助 發表于 2010-10-15 16:17:51 | 只看該作者
呵呵,哪2004年規程如何體現。
6#
cqyork 發表于 2010-10-16 18:11:38 | 只看該作者
2樓說的很清楚了 表中最大誤差為-0.069mA
7#
tianlove 發表于 2010-10-17 08:29:27 | 只看該作者
我也支持二樓的說法,最大誤差不是lz說的-0.33%FS
8#
yihaode2000 發表于 2010-10-18 17:13:45 | 只看該作者
應該是二樓的說法是多的!
9#
eric168 發表于 2010-10-19 15:19:14 | 只看該作者
你要搞明白絕對和相對的問題
10#
huaixiaozi 發表于 2010-10-31 21:06:41 | 只看該作者
我也同意二樓的說法。
11#
peiquanbin 發表于 2010-11-17 15:14:31 | 只看該作者
算的不對 看看規程吧
12#
ksjlszlb 發表于 2010-11-17 15:30:51 | 只看該作者
回復 1# 虛幻


    按引用誤差算
13#
yhtc 發表于 2010-12-1 20:58:16 | 只看該作者
同意樓上說法,討論才能分清是非
14#
楊家將 發表于 2010-12-22 16:19:26 | 只看該作者
近來就要金幣啊!真是的!
15#
yuanangle 發表于 2011-1-7 16:34:20 | 只看該作者
回復 4# jxc_cms


    您能告訴我這幾個詞的具體誤差嗎,還有上行程值和下行程值這兩個值是怎么來的,是應該上行程值比下行程值小嗎,謝謝
16#
五七一二 發表于 2011-1-9 09:04:41 | 只看該作者
本帖最后由 五七一二 于 2011-1-9 09:31 編輯

我是做溫度的不是左壓力的,不過我想壓力變送器最后輸出時估計是作為控制信號使用,那么如果參照控制誤差的計算方法,絕對誤差取的是上下行程的平均值來計算,也就是-0.064,至于是除以量程16還是除以最大輸出值20我就不知道了。不過如果規程是規定除以最大輸出值20MA的話就是-0.33%,如果除以16則是-0.041%。 哎剛下了個石油部門92年檢定規程看壓根看不懂那些名詞,檢定規程也沒有相應的名詞術語解釋,編寫的規程過于差勁了。不過計算方法顯然很麻煩不是我們這樣算的。
17#
五七一二 發表于 2011-1-9 09:57:27 | 只看該作者
本帖最后由 五七一二 于 2011-1-9 10:42 編輯

又看了JJG 882-94和2004版確實如大家所說的方法計算。不過我對此規定存有疑慮,懷疑其科學合理性。再有我們在檢定記錄上最好不要采用基本誤差這個稱謂。按照誤差的定義不論相對誤差還是引用誤差都只有在儀表量程下限為零時才在數值上等同于我們規程中采用的準確度方式表示的允許誤差,使用絕對誤差除以量程范圍,如若不是以零為上、下限的,則其準確度表示的基本誤差及不是相對誤差也不是引用誤差。因此它不適合使用基本誤差這個稱謂一面造成混亂。
18#
五七一二 發表于 2011-1-9 11:01:11 | 只看該作者
本帖最后由 五七一二 于 2011-1-9 11:13 編輯

準確度和準確度等級應該是兩碼事,準確度是儀表標尺工作部分可能出現的出現的基本誤差,而準確度等級是儀表的引用誤差既絕對誤差與測量上限之比的百分數,他是用來表示儀表的基本誤差,也就是說準確度等級相同的儀表準確度并不見得一樣。如樓主的例子,寫成引用誤差或者基本誤差為-0.33%就是對的。但是寫成-0.33%FS就錯了,但是這本身就與誤差定義和準確度等級定義相矛盾。實在是沒法解釋。怎么寫都互相矛盾的。、
需要將準確度和準確度等級的定義相互調換,既準確度為儀表的引用誤差,準確度等級為儀表標尺工作不分科恩能夠出現的基本誤差,但是這基本誤差本身又是歸屬于引用誤差的,所以無論怎么定義都是錯,因此不該使用準確度與量程的積得形式來表示誤差。
19#
njzjjl 發表于 2011-1-9 20:03:56 | 只看該作者
同意二樓的說法。
20#
楊家將 發表于 2011-1-13 16:08:54 | 只看該作者
路過,看著樓上的帖子真是不錯。
21#
b7e3 發表于 2011-1-13 20:15:27 | 只看該作者
壓力變送器是按引用誤差算得,而非相對誤差。
并且4-20mA的量程是16而非20.
22#
lvjiachen 發表于 2023-9-16 13:37:57 | 只看該作者
學習學習!
23#
anzi 發表于 2023-11-3 15:09:26 | 只看該作者
路過學習學習
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-20 12:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 97久久精品亚洲中文字幕无码| 亚洲福利在线视频| 一本大道香蕉大无线视频| 美女视频一区二区| 护士在办公室里被躁视频| 国产一区二区三区精品视频| 久久99爱re热视| 色综合久久91| 成人欧美一区二区三区黑人| 午夜在线观看免费影院| 一人上面一个吃我电影| 真实国产乱子伦对白视频| 女人是男人的未来视频| 人间**电影8858| 99re5久久在热线播放| 欧美成年黄网站色视频| 国产精品午夜爆乳美女| 亚洲AV无一区二区三区久久| 麻豆福利视频导航| 成黄色激情视频网站| 冬月枫在线观看| a级毛片免费网站| 欧美精品blacked中文字幕| 国产精品亚洲成在人线| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 西西人体大胆扒开瓣| 成人人观看的免费毛片 | 人妻av无码一区二区三区| 999国产精品999久久久久久| 欧美性极品hd高清视频| 国产欧美一区二区三区观看| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆| 老司机免费在线| 夜夜偷天天爽夜夜爱| 亚洲入口无毒网址你懂的| 鲁大师成人一区二区三区| 成年人性生活片| 亚洲系列第一页| 色综合色综合色综合色综合网| 日本尹人综合香蕉在线观看| 又爽又高潮的BB视频免费看|