現場儀表系統常見故障分析步驟說明目前,隨著石化、鋼鐵、造紙、食品、醫藥企業自動化水平的不斷提高,對現場儀表維護人員的技術水平提出了更高要求。為縮短處理儀表故障時間,保證安全生產提高經濟效益,本文發表一點儀表現場維護經驗,供儀表維護人員參考。

一、現場儀表系統故障的基本分析步驟

現場儀表測量參數一般分為溫度、壓力、流量、液位四大參數。
現根據測量參數的不同,來分析不同的現場儀表故障所在。

1 .首先,在分析現場儀表故障前,要比較透徹地了解相關儀表系統的生產過程、生產工藝情況及條件,了解儀表系統的設計方案、設計意圖,儀表系統的結構、特點、性能及參數要求等。

2 .在分析檢查現場儀表系統故障

之前,要向現場操作工人了解生產的負荷及原料的參數變化情況,查看故障儀表的記錄曲線,進行綜合分析,以確定儀表故障原因所在。

3 .如果儀表記錄曲線為一條死線 ( 一點變化也沒有的線稱死線 ) ,或記錄曲線原來為波動,現在突然變成一條直線;故障很可能在儀表系統。因為目前記錄儀表大多是 DCS 計算機系統,靈敏度非常高,參數的變化能非常靈敏的反應出來。此時可人為地改變一下工藝參數,看曲線變化情況。如不變化,基本斷定是儀表系統出了問題;如有正常變化,基本斷定儀表系統沒有大的問題。

4 .變化工藝參數時,發現記錄曲線發生突變或跳到最大或最小,此時的故障也常在儀表系統。

5 .故障出現以前儀表記錄曲線一直表現正常,出現波動后記錄曲線變得毫無規律或使系統難以控制,甚至連手動操作也不能控制,此時故障可能是工藝操作系統造成的。

6 .當發現 DCS 顯示儀表不正常時,可以到現場檢查同一直觀儀表的指示值,如果它們差別很大,則很可能是儀表系統出現故障。

總之,分析現場儀表故障原因時,要特別注意被測控制對象和控制閥的特性變化,這些都可能是造成現場儀表系統故障的原因。
所以,我們要從現場儀表系統和工藝操作系統兩個方面綜合考慮、仔細分析,檢查原因所在。

二、四大測量參數儀表控制系統故障分析步驟

1 .溫度控制儀表系統故障

分析步驟分析溫度控制儀表系統故障時,首先要注意兩點:該系統儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;該系統儀表的測量往往滯后較大。

(1) 溫度儀表系統的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統故障。因為溫度儀表系統測量滯后較大,不會發生突然變化。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。
(2) 溫度控制儀表系統指示出現快速振蕩現象,多為控制參數 PID 調整不當造成。
(3) 溫度控制儀表系統指示出現大幅緩慢的波動,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統本身的故障。
(4) 溫度控制系統本身的故障分析步驟:檢查調節閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調節閥動作,調節閥膜頭膜片漏了;檢查調節閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,再查調節器輸出有無變化,如果調節器輸入不變化,輸出變化,此時是調節器本身的故障。

2 .壓力控制儀表系統故障分析步驟

(1) 壓力控制系統儀表指示出現快速振蕩波動時,首先檢查工藝操作有無變化,這種變化多半是工藝操作和調節器 PID 參數整定不好造成。
(2) 壓力控制系統儀表指示出現死線,工藝操作變化了壓力指示還是不變化,一般故障出現在壓力測量系統中,首先檢查測量引壓導管系統是否有堵的現象,不堵,檢查壓力變送器輸出系統有無變化,有變化,故障出在控制器測量指示系統。

3 .流量控制儀表系統故障分析步驟

(1) 流量控制儀表系統指示值達到最小時,首先檢查現場檢測儀表,如果正常,則故障在顯示儀表。當現場檢測儀表指示也最小,則檢查調節閥開度,若調節閥開度為零,則常為調節閥到調節器之間故障。當現場檢測儀表指示最小,調節閥開度正常,故障原因很可能是系統壓力不夠、系統管路堵塞、泵不上量、介質結晶、操作不當等原因造成。若是儀表方面的故障,原因有:孔板差壓流量計可能是正壓引壓導管堵;差壓變送器正壓室漏;機械式流量計是齒輪卡死或過濾網堵等。

(2) 流量控制儀表系統指示值達到最大時,則檢測儀表也常常會指示最大。此時可手動遙控調節閥開大或關小,如果流量能降下來則一般為工藝操作原因造成。若流量值降不下來,則是儀表系統的原因造成,檢查流量控制儀表系統的調節閥是否動作;檢查儀表測量引壓系統是否正常;檢查儀表信號傳送系統是否正常。

(3) 流量控制儀表系統指示值波動較頻繁,可將控制改到手動,如果波動減小,則是儀表方面的原因或是儀表控制參數 PID 不合適,如果波動仍頻繁,則是工藝操作方面原因造成。

4 .液位控制儀表系統故障分析步驟

(1) 液位控制儀表系統指示值變化到最大或最小時,可以先檢查檢測儀表看是否正常,如指示正常,將液位控制改為手動遙控液位,看液位變化情況。如液位可以穩定在一定的范圍,則故障在液位控制系統;如穩不住液位,一般為工藝系統造成的故障,要從工藝方面查找原因。

(2) 差壓式液位控制儀表指示和現場直讀式指示儀表指示對不上時,首先檢查現場直讀式指示儀表是否正常,如指示正常,檢查差壓式液位儀表的負壓導壓管封液是否有滲漏;若有滲漏,重新灌封液,調零點;無滲漏,可能是儀表的負遷移量不對了,重新調整遷移量使儀表指示正常。

(3) 液位控制儀表系統指示值變化波動頻繁時,首先要分析液面控制對象的容量大小,來分析故障的原因,容量大一般是儀表故障造成。容量小的首先要分析工藝操作情況是否有變化,如有變化很可能是工藝造成的波動頻繁。如沒有變化可能是儀表故障造成。

以上只是現場四大參數單獨控制儀表的現場故障分析,實際現場還有一些復雜的控制回路,如串級控制、分程控制、程序控制、聯鎖控制等等。這些故障的分析就更加復雜,要具體分析

桂林飛鳥高科技術技術交流 QQ 772033826 電話: 0769 - 21118384
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 18:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产一区二区三区 | 精品伊人久久久香线蕉| 日本特黄特色aaa大片免费| 国产精品久久毛片| 亚洲免费福利视频| 毛茸茸bbw亚洲人| 校花小冉黑人系列小说| 国产浮力第一影院| 久久精品无码一区二区三区| 黄页网址在线免费观看| 日本护士取精视频xxxxx全部| 国产做受视频激情播放| 久久亚洲中文字幕精品一区 | 狼狼综合久久久久综合网| 太粗太深了用力点视频| 亚洲高清资源在线观看| 91大神福利视频| 极品馒头一线天粉嫩| 国产在线观看首页123| 久久久久无码精品国产app| 色哟哟视频在线| 完全免费在线视频| 亚洲色图第一页| 无遮挡很爽很污很黄在线网站| 日韩精品视频在线播放| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 中国一级特黄的片子免费 | 亚洲五月激情网| 黄色三级电影免费观看| 日批日韩在线观看| 免费特级黄毛片在线成人观看| 97色在线视频观看香蕉| 欧美三级不卡在线观看| 国产免费久久精品99久久| 三上悠亚日韩精品一区在线| 男人j桶进女人p无遮挡免费观看 | 四虎影视免费永久在线观看 | 无码日韩精品一区二区三区免费| 出租屋换租妻小雯21回| 99久久免费精品国产72精品九九 | 中文天堂最新版在线精品|