laofan1201 發表于 2010-2-22 15:42:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我單位使用電子電位差計UJ33a檢測二次儀表,請問該如何選用相應的補償導線、0℃恒溫箱該選用什么型號的及廠家,急需!!!
多謝指教
2#
其季 發表于 2010-2-23 21:30:21 | 只看該作者
可以百度的,我們好像用的是上海華易的
3#
 樓主| laofan1201 發表于 2010-2-25 17:05:08 | 只看該作者
我試一下,多謝指教
4#
池墨 發表于 2010-2-25 20:40:29 | 只看該作者
我們單位檢測二次儀表就用普通電線 ,不知道各位同行是這么做呢?合理否?
5#
zhoujidai 發表于 2010-2-26 09:20:43 | 只看該作者
回復 4# 池墨

配熱電偶的二次儀表的檢定/校準要分兩種情況:1、具有熱電偶參考端溫度自動補償的顯示儀表,檢定/校準要用補償導線和冰槽。
                                                            2、不具有熱電偶參考端溫度自動補償的顯示儀表 ,檢定/校準不用補償導線和冰槽,用銅導線直接連接標準裝置即可。
但不作為檢定/校準或顯示儀表的誤差要求可大時,可以采用熱電偶冷端溫度計算補償法(用溫度計測量熱電偶的冷端,然后和標準裝置的測量值相加進行補償),此種方法就只用銅導線,不用補償導線和冰槽。
6#
我愛計量 發表于 2010-2-26 19:09:12 | 只看該作者
最簡單的方法:用一個密閉的保溫容器,里面放上碎冰的冰水混合物就可以了。
7#
lyb_181 發表于 2010-2-26 21:45:57 | 只看該作者
回復 1# laofan1201


    UJ33a的名稱為直流電位差計,用于配偶(mV)信號的自動平衡顯示儀表才稱作電子電位差計。
    需用的補償導線要和顯示儀表的傳感器信號相一致,冷端恒溫器可采用水三相點恒溫器,建議用裝有冰水混合物的保溫瓶,補償導線和銅線連接后插入深度不少于150mm。
8#
handlion 發表于 2010-2-26 22:33:21 | 只看該作者
不知道大家遇到過沒有,在計量室校表使用補償導線反而會加大誤差,反而用普通銅線時誤差小,不知道是表的原因還是其他什么問題,到現在還沒搞清楚,請高手指教。
本人認為補償導線適合用于補償距離比較長的溫度一次儀表與二次儀表的室溫差,而在計量室環境比較好時,可以直接用銅線。
9#
微雨清塵 發表于 2010-2-27 15:31:53 | 只看該作者
沒有區分有無溫度補償的儀表,都是用銅導線連接的,有室溫補償的儀表檢定時加上室溫對應的毫伏值,也就是熱電偶冷端溫度計算補償法。無室溫補償的儀表直接算檢定時溫度對應的毫伏值是否超差了。
10#
tzjlcs217 發表于 2010-3-4 09:02:54 | 只看該作者
檢定帶冷端自動補償的溫度儀表時,應該用補償導線。因為，我們無法將儀表外接的端子處于標準的零度。當然,所用的補償導線應該符合規程的要求。當然,如果要求不太高,可以測量儀表端子處地室溫,但普通的溫度計滯后效應明顯,應該在室溫相對穩定的情況下,才能用。這要靠經驗,在多次對比認為可靠的情況下,才能用。
11#
ystar 發表于 2010-3-4 09:23:05 | 只看該作者
回復 1# laofan1201


  0度恒溫箱就是個冰瓶了。
12#
王鵬 發表于 2010-5-31 15:45:33 | 只看該作者
UJ33a是不能單獨檢測二次儀表的,必須配毫伏信號發生器或直流信號源才能開展檢定工作,因為電位差計不能帶負載。
13#
五七一二 發表于 2010-6-9 06:58:32 | 只看該作者
帶自動補償的儀表在檢定時必須使用補償導線,否則會因為儀表發熱在補償電路作用下導致顯示值增高,這樣在實際測量時測量結果會比實際值低。
14#
過程校驗儀 發表于 2010-6-9 13:26:37 | 只看該作者
沒有區分有無溫度補償的儀表,都是用銅導線連接的,有室溫補償的儀表檢定時加上室溫對應的毫伏值,也就是熱 ...
微雨清塵 發表于 2010-2-27 15:31

支持,我認為可以用冷端溫度計算補償法。用補償導線太麻煩了,每種熱電偶都得配相應的補償導線。國外某些品牌的校驗儀據說一套補償導線要1W。
而且,補償導線到校驗儀,校驗儀內部實際上還是有溫度測量的。按規程說的冰水混合物不太現實,估計大部分人都不知道怎么弄。
15#
五七一二 發表于 2010-6-9 18:49:05 | 只看該作者
支持,我認為可以用冷端溫度計算補償法。用補償導線太麻煩了,每種熱電偶都得配相應的補償導線。國外某些 ...
過程校驗儀 發表于 2010/6/9 13:26


你可以用連接上銅導線和熱電偶分別測量室溫,你看是否一致。我相當?shù)臒o(wú)語了。不是想當然就可以的。
16#
過程校驗儀 發表于 2010-6-11 13:44:34 | 只看該作者
你可以用連接上銅導線和熱電偶分別測量室溫,你看是否一致。我相當?shù)臒o(wú)語了。不是想當然就可以的。 ...
五七一二 發表于 2010-6-9 18:49

這個問題應分開說。地球人都知道,銅導線是不能測量室溫的,怎么和熱電偶來比較。
17#
過程校驗儀 發表于 2010-6-11 13:54:41 | 只看該作者
按照檢定規程來說,冷端是必須放在冰水混合物中的。這個是適用于電子電子電位差計等純電壓輸出的。對有模擬輸出的過程校驗儀來說,是通過冷端測量來實現的。這個冷端到二次儀表的端子必須用補償導線,F(xiàn)LUKE采用的就是這種方式。相應地,F(xiàn)LUKE內部是有測溫傳感器的。還有一種方式,是把測溫傳感器放在端子附近,校驗儀以端子附近的溫度為冷端,那么從校驗儀到端子是可以而且是應該用銅導線的。
18#
過程校驗儀 發表于 2010-6-11 14:04:01 | 只看該作者
規程制定時還沒有或還沒考慮過模擬熱電偶輸出的過程校驗儀。從原理來說,過程校驗儀是可以取代冰水混合物+電位差計的,只不過冷端的采樣位置及相應的連線是必須要考慮的。現場檢表恐怕沒有誰會帶冰水混合物,而且現在的趨勢就是強調現場檢定。怎樣更規范更準確地使用過程校驗儀,是更值得各位業內人士關注的。
19#
五七一二 發表于 2010-6-11 18:45:43 | 只看該作者
樓上的我懷疑你只是個做業務的不是個搞技術的。我無語。
20#
過程校驗儀 發表于 2010-6-12 14:10:01 | 只看該作者
樓上的,不用懷疑,我不是做業務的,我是做市場的。有說的不對的地方請搞技術的指點一二,謝謝。我來論壇也主要是和大家交流學習,希望大家能多了解我們的產品,也歡迎提出意見和建議。有一說一,沒什么必要無語吧。
21#
qdsongpeng 發表于 2012-12-19 10:34:49 | 只看該作者
回復 12# 王鵬


    請問,用電位差計和毫伏信號發生器檢測二次儀表時,應該怎么使用?謝謝!

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-23 02:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 中文字幕av高清片| 亚洲综合精品伊人久久| caoporn进入| 欧美综合人人做人人爱| 国产精品夜间视频香蕉| 亚洲va在线va天堂va不卡下载| 黄色91香蕉视频| 成人激情免费视频| 女人与狥交下配a级正在播放| 亚洲美女精品视频| 日本理论片www视频| 无码丰满熟妇浪潮一区二区AV| 六月婷婷在线观看| 99久久伊人精品综合观看| 最近日本免费观看直播| 国产AV一区二区精品凹凸| 99精品在线观看视频| 最近中文字幕国语免费完整| 国产AV一区二区三区无码野战| a级在线观看免费| 最近最新中文字幕| 又黄又爽无遮挡免费视频| 91亚洲精品视频| 日韩av无码一区二区三区| 全免费一级毛片在线播放| 2022国产麻豆剧果冻传媒入口| 日本午夜精品一区二区三区电影 | 婷婷激情综合网| 亚洲成aⅴ人片在线观| 里番acg全彩本子| 夜夜爽77777妓女免费看| 久艹视频在线免费观看| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 国产美女在线一区二区三区| 久久久婷婷五月亚洲97号色| 玖玖资源站无码专区| 国产成人啪精品视频免费网| www.尤物.com| 日韩在线视频免费播放| 人妻av综合天堂一区| 麻豆高清免费国产一区|