電能表的功能目前是越來越復雜,各種功能定義層出不群。下面就將幾個簡單的定義做為引子,希望大家拍磚。并可以提供更多的定義說明。
失壓: 個人認為次功能只適用于互感式電能表,確切的將至少是采用CT采樣接入電能表的。
在電壓低于一個設定的閥值(例如80%Un),電流高于一個設定的閥值(例如2%IB),持續時間大于一個時間閥值(例如:30秒),則可以認定是發生了失壓事件,就啟動相應的事件記錄:記錄失壓相別、起始時間、失壓期間正常相電能累計數據等。 典型:CT斷線或失效
失流: 個人認為次功能只適用于互感式電能表,確切的將至少是采用PT采樣接入電能表的。
在電壓高一個設定的閥值(例如80%Un),電流低于一個設定的閥值(例如0.1%IB),持續時間大于一個時間閥值(例如:30秒),則可以認定是發生了失流事件,就啟動相應的事件記錄:記錄失流相別、起始時間、失流期間正常相電能累計數據等。 典型:PT斷線或失效
斷相: 在電壓低于一個設定的閥值(例如80%Un),電流低于一個設定的閥值(例如0.1%IB),持續時間大于一個時間閥值(例如:30秒),則可以認定是發生了斷相事件,就啟動相應的事件記錄:記錄失流相別、起始時間、失流期間正常相電能累計數據等。典型:相線未接入或斷線
說的也許不是很精確,但是基本的意思因該是沒有問題的。 |
|