用功率因數判斷電能計量裝置故障
在電費計量中,人們往往只注重有功電量,而忽視無功電量。在計量裝置檢查中,大多也從有功電量變化入手,再檢查二次回路及電能表的正確性,由此判斷是否存在竊電行為或計量裝置的好壞。但當用戶負荷變化較大的時候,單從有功變化的角度很難做出正確的判斷,所以應充分考慮無功電量。本文通過分析功率因數變化,判斷是否故障或有否竊電行為。
無功功率描述的是電路電壓、電流由于相位不一致而引起的功率交換,目前無功電能表絕大多數都是正弦電路無功電能表,此類無功電能表按測量方法分主要有跨相法和移相法等。
跨相法的基本思想是一般采用有功電能表通過跨相接線,或基于跨相原理研制出專用無功電能表接法。跨相法其計量元件的工作原理依然是有功電能計量原理,二者本質上是一致的。跨相法按測量原件使用和電壓電流相位的不同分為:一元件跨相90°法,二元件跨相90°法,二元件跨相60°法等。
移相法主要是電子技術發展的結果,其基本原理是將電路電壓移相90°(電壓滯后90°),與電流相乘直接測量出無功功率,然后累加得到無功電能。其基本思想與傳統正弦電路無功功率定義完全一致。移相法分為模擬移相法和數字移相法。
二元件跨相60°法是功率表有兩個測量原件,把三相三線制電路的任2相電流通過功率表的電流線圈,3相電壓按一定方式加于功率表的電壓線圈,使得接入功率表的電流電壓跨相60°,測得功率值(兩元件測量值的代數和)就是三相無功功率,累計即三相無功電能。
對于二元件表常見故障由兩類:一類是只有第一個元件工作,二類是只有第二個元件工作。
1 只有第一個元件工作
此時由兩種可能情況發生:一是C相電流二次回路被開路或短接;二是缺A相電壓。
此時
Q = UIcos(60°- Φ)
若正常時cosΦ = 0.90,即Φ = 25.8°。則
Q = UIcos(60°- 25.8°) = 0.83UI
設用戶實際用電量有功為1 GWh,無功為334 Mvarh。則實際計量無功為:370 Mvarh,比實際用的多計10.2%。對于有功計量分兩種情況:
①當C相電流二次回路被開路或短接時,有功表轉速下降至原來的1/2.6,此時實際計量有功為:386 MWh。此時功率因數為:cosΦ = 0.72。
②當缺A相電壓時,有功表轉速下降至原來的1/1.64。此時實際計量有功為:610 MWh。此時功率因數為:cosΦ = 0.86。
由以上分析可見,當只有第一個元件工作時,功率因數將大幅下降,可以依此判斷故障可能位置或是否由竊電行為,并及時排除,避免對供電企業造成經濟損失。
2 只有第二個元件工作
此時由兩種可能情況發生:一是A相電流二次回路被開路或短接,二是缺B相電壓。
此時
Q = UIcos(120°- Φ)
若正常情況與第1節相同,則此時
Q = UIcos(120°- 25.80°) = -0.07UI
從上式可以看出,無功電能表轉盤承受反向力矩,但由于無功表具有止逆機構,所以無功表不轉或少轉,這樣就會導致功率因數大幅升高,甚至到1。此時現場情況表現為有功表正轉,但轉速慢;無功表不轉或少轉。遇到這種情況,很多時候會認為是無功補償裝置做得好或者過補償,而忽略了故障。所以應該對此情況多加重視。
3 結束語
通過對無功計量原理的分析,及其對功率因數影響的討論,表明可以根據功率因數的突然下降和上升,來判斷計量裝置是否由故障,或是否由竊電行為。這樣即可以為供電企業減少經濟損失,又增加供電可靠性,同時也是一種反竊電有效方法。 |
|