原帖由 海狼 于 2007-9-2 07:38 發表 應該是有傳感器的信號電纜有破損引起的。當氣溫高時,兩根破皮線短路造成故障,當氣溫低時,則收縮接觸不上,使儀表恢復正常。 把傳感器信號線從破皮處剪斷,重新做接頭,故障解決。 ...