計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[溫度(熱電偶/熱電阻/膨脹)] 熱電偶檢定爐工作接地的問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
angww 發表于 2009-8-25 09:02:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么只是在800℃以上高溫區域有影響,請問工作接地起什么左右?
2#
zhoujidai 發表于 2009-8-25 22:22:46 | 只看該作者
溫度越高,需要的電流就越大,對設備的影響就應該越大。
工作接地是為了電路或設備達到運行的要求對電路中性點的接地,一般是對變壓器的中性點接地。
作用是保持系統電位的穩定性,使系統運行穩定、可靠;還有保護系統安全的作用。
3#
 樓主| angww 發表于 2009-8-26 09:03:23 | 只看該作者
謝謝。
檢定爐升溫到800多度時出現劇烈波動(幾十度甚至上百度的波動),維修人員說是PID參數設置的問題,該如何解釋呢
4#
zhoujidai 發表于 2009-8-26 16:27:24 | 只看該作者
從你說的現象看,我認為跟PID參數設置無關,我們知道電加熱設備,溫度變化是比較平穩的,不會出現劇烈波動,更不可能出現幾十度甚至上百度的波動;假如要證明與PID參數無關,從PID控制原理控制可知,控制出現振蕩,一般是比例過大或積分過強以及引入的微分過大,你可以去掉微分,減少比例,降低積分作用,讓PID輸出變弱,此時溫度顯示仍然劇烈波動,則說明與PID參數設置無關。
在800℃以前顯示正常,那么一次測溫元件與溫控儀表出現問題的可能不大,我認為主要是干擾引起的波動。在高溫下,由于熱電偶絕緣材料以及加熱爐的耐火磚絕緣性能的降低,使加熱爐的電源經發熱體、爐磚、熱電偶保護管及絕緣材料泄漏到熱電極上造成漏電干擾,如果在加熱爐附近有大功率的用電設備,還會出現電磁干擾。
處理方法一般是檢查絕緣,屏蔽接地等措施。
5#
 樓主| angww 發表于 2009-8-27 10:15:46 | 只看該作者
謝謝。
由于是短型熱電偶,沒有單獨的接地端子,電源接零與工作接地能不能接同一接線端子
6#
zhoujidai 發表于 2009-8-27 17:32:15 | 只看該作者
地線是專用的,不能和電源的零線接在一起。
7#
 樓主| angww 發表于 2009-8-29 20:14:09 | 只看該作者
與生產廠家聯系,廠家說檢定爐分“無感式”檢定爐和普通檢定爐,我們買的是普通檢定爐,沒有專門的屏蔽極地,使用固態式繼電器控制會有干擾,若使用廠家提供的可控硅式溫控儀就不會干擾,那自動控制系統豈不是不能用了嗎。廠家不誠信,早知道就買“無感式”檢定爐了。
用銅絲參繞熱偶絲后接檢定爐外殼后一并接地,可暫時消除干擾,但為檢定工作造成不方便。
8#
zhoujidai 發表于 2009-8-29 22:01:10 | 只看該作者
我對廠家的這種說法是很不贊成的,固態繼電器(SSR)是一種無觸點輸出的開關器件,其實內能也是采用的可控硅控制,它比單一的可控硅控制要好,還更穩定、可靠。如果是采用電磁繼電器控制有干擾還說的過去,讓人感覺還有那么一點道理。
從你說的現象看,如果無論你的控制是采用的固態繼電器、可控硅控制,沒有屏蔽接地,溫度仍然是要波動的。你在800℃以前顯示穩定的,如果干擾是由于控制系統引起的,800℃以前也該波動呀,也就是加熱就有干擾,顯示就會被動,怎會只在800℃以后才波動。所以我認為在高溫區域,熱電偶絕緣材料以及加熱爐的耐火磚絕緣性能的降低,使加熱爐的電源經發熱體、爐磚、熱電偶保護管及絕緣材料泄漏到熱電極上造成的漏電干擾,這樣才會是800℃以前是穩定的,800℃以上顯示波動,采用屏蔽接地一般是可以消除這種干擾的。
溫控儀表采用固態繼電器控制加熱比單一用可控硅控制加熱要好,自動控制系統的使用不受影響的。

評分

參與人數 1金幣 +2 收起 理由
張劍川 + 2 認同觀點,熱絕緣問題。

查看全部評分

9#
張劍川 發表于 2009-8-30 21:11:22 | 只看該作者
換控溫熱電偶看看
10#
 樓主| angww 發表于 2009-8-31 19:24:12 | 只看該作者
試驗時用鋼管套標準控溫偶,外加銅絲纏繞管后接地消除了干擾。但鋼管在高溫下損壞嚴重,今換用石英管隔離標準控溫偶,外加銅絲纏繞管后接地卻消除不了干擾。請問有沒有更方便適用的方法?
11#
zhoujidai 發表于 2009-9-1 13:59:57 | 只看該作者
石英管不具有屏蔽的作用,建議你使用耐高溫的鋼管,生產熱電偶的廠家都有適合各種使用要求的導管,你可以向生產廠家購買,
12#
 樓主| angww 發表于 2009-9-1 19:44:02 | 只看該作者
謝謝,希望問題能得到解決
13#
星天河 發表于 2009-9-26 06:45:25 | 只看該作者
熱電偶檢定爐在低溫時加熱絲通以220V交流電,由于常溫及低溫時其絕緣材料作用正常,不導電,但當溫度上升到一定溫度后,其絕緣性能將發生急劇變化,絕緣電阻隨溫度上升明顯下降,漏電現象便出現了,這時良好接地既能防止漏電,也可避免儀表受到干擾。

評分

參與人數 1金幣 +2 收起 理由
張劍川 + 2 認同觀點

查看全部評分

14#
glpzmm 發表于 2009-9-27 22:07:10 | 只看該作者
我認干擾可能性很小,可能是熱電偶和二次表故障所致,檢查一下熱電偶 偶點 是否氧化,是,就能產生你說的現象。曾維修過多臺馬弗爐都是該故障。請檢定一下熱電偶、二次表。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 16:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 麻豆va一区二区三区久久浪| 久久亚洲免费视频| 手机在线看片国产日韩生活片| 欧美网站www| 国产精品视频第一区二区三区| 亚洲老熟女@TubeumTV| bt在线www天堂资源网| 牛牛影院毛片大全免费看| 天堂а√中文最新版地址| 免费观看欧美一级特黄| h视频在线观看免费网站| 爽爽日本在线视频免费| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 亚洲欧美人成综合导航| 1024人成网站色| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产成人av一区二区三区在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2015| 青青国产成人久久91网| 日批视频在线免费观看| 又大又紧又硬又湿a视频| xxxxx做受大片视频免费| 特黄熟妇丰满人妻无码| 国产精品美女久久久久久2018| 亚洲人免费视频| 顶部自由性别xx视频| 手机在线观看一级午夜片| 加勒比黑人在线| 99久在线精品99re6视频| 欧美换爱交换乱理伦片不卡片| 国产日韩欧美一区二区三区视频| 久久亚洲AV成人无码| 精品成人一区二区三区四区| 天堂在线免费观看中文版| 亚洲情xo亚洲色xo无码| 黄色毛片视频免费| 成年女人色毛片| 亚洲精品无码人妻无码| 日本xxxⅹ色视频在线观看网站| 日本人强jizz多人| 免费看黄色毛片|