接地電阻測試儀操作規程 1.
使用者必須經過培訓,熟悉該儀器的操作程序,方可上崗操作; 2.
開啟電源前,先檢查各測量線的連接; 3.
儀器開啟后要將電流調節調零,并將測試線進行短路; 4.
運行檢驗: (每天使用前進行) i.
調節”電流調節”到25A ii.
將”預置/測試”開關打開為”預置”狀態,然后調節預警電阻值為本100mΩ; iii.
將兩只測試夾相夾進行短路 iv.
按”啟動”按鍵 v.
將短路的測試夾斷開時,儀器應該報警,此為運行檢驗合格;否則為不合格,停止使用 5.
按照不同的測試要求選擇狀態(手動測量.定時測量); a)
手動測量: i.
將”定時”開關置于”關”狀態,按”啟動”按鍵 ii.
調節”電流調節”到所選的數值 iii.
將”預置/測試”開關開到”預置”狀態,然后調節預警電阻值 iv.
按”復位”鍵切斷電流,將”電流調節”調到最小后,方可測試夾接到測試物上 v.
按”啟動”開關,然后調動”電流調節”旋鈕到需要的位置,從顯示屏讀出讀數,判斷產品是否合格 vi.
按”復位”鍵停止,取下測試夾 b)
定時測試: i.
將”定時”開關置于”開”狀態,按”啟動”按鍵 ii.
調節”電流調節”到所選的數值 iii.
將”預置/測試”開關開到”預置”狀態,然后調節預警電阻值 iv.
按”復位”鍵切斷電流,將”電流調節”調到最小后,方可測試夾接到測試物上 v.
從顯示屏讀出讀數,并判斷產品是否合格 vi.
測試時間終了,取下測試夾 6.
測試過程中不要進行任何調節; 測試完畢后儀器必須處于”復位”狀態方可取下接線; |