學習了,三線制接法我也沒搞清 |
彈幕 發表于 2024-5-16 14:01 謝謝老師,大概明白了,謝謝老師 |
a就是三線正常接法,兩根紅接一端,兩根黑接另外一端的兩根。b就是舍棄掉黑端的一根,類似二線制的接法,兩紅接一端,兩黑接一端的一根。 |
圖a測量值為熱電阻值+1端引線的電阻值,三線接電測設備,是消除了一根引線所以Ra=Rt+r,圖b測的是熱電阻值+2端引線的電阻值,二線接電測設備,未消除一根引線所以Ra=Rt+2r.所以Rt=2Ra-Rb.不知道這樣理解對不對 |