發布時間: 2024-4-11 09:26
正文摘要:請問各位計量達人,工廠內用的觸摸屏是否需納入計量管理,進行定期校驗?個人糾結點在于:需要校驗是因為它具有顯示、參數輸入、設定功能;不需要校驗是因為它類似于電腦的顯示屏,而電腦顯示屏是無須校驗的。 ... |
海邊計量人 發表于 2024-4-11 17:47 第一種的方法工作量太大,第二種是適合的,因為本來一次儀表也要校驗,只是多出來一個回路的測試即可。 |
237358527 發表于 2024-4-11 10:57 非常感謝您的耐心解答,而且也非常正確;不過我的本意是僅校驗觸摸屏,如果從輸入模塊端輸入信號一路一路的測量,工作量太大(整個公司加起來大約有1000個回路)。我現在考慮了一下,觸摸屏不校驗了,僅對現場的傳感器校驗即可。一是因為觸摸屏與PLC的通訊信號為485(數字信號),即便有發生器給觸摸屏輸入數字信號,但目前好象還沒有判斷數字信號的允許誤差是多少的規范;二是觸摸屏的畫面、分度值等是可以根據需要隨時進行修改的,而且觸摸屏也沒有精度等級這一說,所以判斷標誰無法確定。 |
本帖最后由 海邊計量人 于 2024-4-11 10:23 編輯 237358527 發表于 2024-4-11 09:52 數據是現場的壓力、流量、溫度等信號傳送至控制箱內的輸入模塊(均為模擬信號),然后通過模/數轉換器轉換成數字信號與觸摸屏進行通訊(觸摸屏顯示出現場的壓力、流量、溫度是多少)。有點類似于二次儀表;但又類似于計算機控制,與計算機控制的不同是功能沒有計算機強大、控制的點數較少(通常為幾路控制)。 |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs
閩公網安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-12-6 09:30
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.