發布時間: 2023-7-18 20:47
正文摘要:請教各位老師一個問題,就是幫忙看看我這個接線對不對,是一個四線制的鉑電阻,但是我接完之后阻值不知道為什么只有30多Ω,規程上面0度電不是都應該100Ω嘛 ... |
wanghx 發表于 2023-7-19 14:45 用的少的話,就記電阻值,然后根據公式計算。用的頻繁的話,就買個專業的電阻測溫儀,目前國內國外主流設備廠家都有賣的 |
如果用二等標準鉑電阻檢工業鉑電阻什么的比較多可以選擇用一套自動化的控制系統,如果單純用來測溫的話可以買那種自動的多功能源 |
不知道你說的“標準鉑電阻”,說的是某等標準鉑電阻?還是Pt100工業熱電阻? 可以先排除數字多用表有沒有問題,比如找個標準電阻,接到數字多用表上測一測。 數字多用表沒有溫度檔位沒關系,有阻值就可以,參考JJG 229和JJG 160可以計算得到溫度。 |
這個看不出來,最好看使用說明書 |
wanghx 發表于 2023-7-19 18:55 那就另選帶有測溫功能的數字多用表,溫度探頭要求與你現有的適配,或專門用于測溫的高精度測溫儀,國產、進口的都有。順便說一句,標準鉑電阻溫度計常見的有金屬套管和石英套管兩種,如果經常出現場,建議選金屬套管的。 |
王朝英 發表于 2023-7-19 17:17 說明書上說這個型號的萬用表沒有溫度 |
常用的標準鉑電阻有Pt10、Pt25、Pt100,一般6位半及以上的數字多用表,都可以配相應的溫度探頭直接測量溫度,前提是,你用的探頭是否符合廠家規定。如用熱電偶,看分度號是否符合。如用熱電阻,看R0是否符合。否則,只能通過測電阻然后查表換算成相應的溫度,這種方法只在沒有選擇的情況下應急。你給的圖上數字多用表好像是吉時利的表,如是,選對探頭應該直接顯示溫度。如不是,看說明書上是否可測溫,如可測,看對溫度探頭是怎么規定的。如不可測,選配合適的二次儀表。 |
cinjcx 發表于 2023-7-19 13:07 老師這個我看到那個換算的表了,但是我們這個萬用表沒有溫度功能,那如果我要做溫度計什么的每次都要記錄電阻值再換算嘛?還是要把這個萬用表換成別的什么儀器 |
標準鉑電阻是Pt25 |
先量一下連接線的通斷,再看一下線組有多大,最后看接線問題判斷是否鉑電阻有問題 |