正文摘要:本帖最后由 劉彥剛 于 2020-1-14 03:53 編輯 求助三相四線電能計量裝置A、B相電流互感器二次電流被錯誤串聯,如下圖: ————————————————————————————— ... |
1是1 發表于 2020-1-17 09:12 你說的是,用20A/5A的,也一樣,校驗的時候只要把電能表的脈沖常數除以4倍的脈沖作為被檢表常數就行。只是能有5A/5A,就能更偷懶些。其實我還常采用這樣電能表脈沖常數換算法,對于低壓電流小于1000A(因為最大鉗形互感器為1000/5)的高壓計量裝置,進行現場校準。 |
劉彥剛 發表于 2020-1-17 03:25 不需要5/5A 的,用20/5A的,也一樣,校驗的時候只要把電能表的脈沖常數除以4倍的脈沖作為被檢表常數就行了 |
1是1 發表于 2020-1-16 10:35 你給出的方法真的很不錯!要能有兩只5A/5A的電流互感器就好了哦! |
劉彥剛 發表于 2020-1-15 04:14 不要用裝置直接輸出A、B相電流給電能表啊,也像圖上一樣,把裝置的A 、B相直接短路,用穿心互感器轉換一下接入電能表就行了,裝置不會保護的,根據電流互感器的比率,改下電能表常數就行了 |
1是1 發表于 2020-1-14 10:05 理論計算不是不行,而是較難。你給出的該測試方法值得商榷,在三相電能表檢定裝置上,電能表按這個方式接線,檢定裝置會判電流回路故障報警。你說是嗎? |
理論計算不行,可用實際試驗來測試,用個三相電能表檢定裝置找個電能表按這個接線方式測量下誤差就行了,很好測試 |