正文摘要:最近研究直流穩壓電源的校準方法,發現要測紋波電流,但一直沒有找到合適的測試方法和儀器,請有經驗的大神指導下,用什么儀器合適(最好有對應的型號),謝謝 ... |
厲害了老弟 |
感謝各位,學到很多 |
本帖最后由 劉耀煌 于 2019-5-17 13:50 編輯 吳下阿蒙 發表于 2019-5-17 11:12 高阻值標準電阻是分布電容使標準電阻在高頻時呈容性才使得阻抗變小。若單純只有感抗,阻抗值不會變小 低于自諧振頻率,呈感性 高于自諧振頻率,呈容性 等于自諧振頻率,呈阻性 頻率遠低于自諧振頻率,感抗很小,可以當純電阻對待 |
劉耀煌 發表于 2019-5-17 09:37 謝謝,才想到還有感抗造成電阻減小的情況,我去驗證下看看我這邊普通電阻在高頻下大致有多大的偏差。 |
吳下阿蒙 發表于 2019-5-17 09:27 小阻值的標準電阻高頻時呈感性,阻抗變大。大阻值的標準電阻高頻時可能呈容性,阻抗可能變小。用阻抗分析儀或者寬頻LCR可以測試阻抗頻率特性。如果阻抗是增大的,你那樣判斷是對的,但會將部分合格的判為不合格。 |
劉耀煌 發表于 2019-5-15 09:05 請問如果使用普通的電阻會有怎樣的問題呢?和使用1MHz電阻可能產生多大的差異呢?你說這個我才想起來,之前我們公司給一家外企代工,在談到紋波電流測試要求時,他們并沒有要求使用1MHz電阻,我們這邊使用的就是普通的電阻。。。 按照我的了解,如果選擇只可以過直流的電阻用于測交流的話,其實際阻值會變大(交流阻抗),是這樣嗎? 比如1個1歐的直流電阻,在過交流時其實際阻抗變為2歐,此時使用示波器抓取兩端紋波為2mV, 那么根據計算2mV除以1歐是2mA, 但實際上回路紋波只有1mA,也就是測試結果比實際值大。假設此時測試結果依然合格,那么此時紋波電流必然是合格的。 請問我這個邏輯對不對。 |
本帖最后由 吳下阿蒙 于 2019-5-17 09:33 編輯 如圖,可以參考一下,這是我之前搜集的 |
1111111111111.bmp (1.11 MB, 下載次數: 236)
98.27 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 金幣 -1
本帖最后由 皖蘇滬 于 2019-5-17 08:44 編輯 劉耀煌 發表于 2019-5-16 18:01 是的,我也想到了,用電流探頭配毫伏表,可能是最佳組合,普通萬用表的帶寬不夠,用8位半的萬用表帶寬夠,但成本太高。大電流,幾百安的,電流紋波也很大的,所以就選了TRCP3000 |
皖蘇滬 發表于 2019-5-16 15:40 TRCP可以到3000A,但靈敏度是2mV/A,示波器分辨到1mV,也只能分辨500mA。另外它需要端接1Mohm BNC,萬用表不太方便,帶寬也不夠,交流毫伏表應該可以 |
內容豐富,謝謝樓主分享 |
劉耀煌 發表于 2019-5-16 12:55 TCP303只到150A,但是TRCP可以到3000A呀,我們有RTO1022示波器,也可以考慮接萬用表使用 |
TCP303 連續電流只有150A,脈沖峰值電流才可以到500A(很窄的脈沖), 即使能用AC耦合要實現5mA分辨力也要求數字示波器有1mV/div才行。 |
劉耀煌 發表于 2019-5-16 09:59 是的,規程前后感覺是矛盾的,技術指標要求的電流紋波是20MHz,到了設備時的帶寬又要求1MHz了。 我選了兩個型號的探頭,TCP303和TRCP3000,不知道合適不? |
皖蘇滬 發表于 2019-5-16 09:09 JJF 1597-2016 直流穩定電源校準規范要求數字示波器的帶寬不小于20MHz,對寬頻電流探頭的要求是帶寬大于1MHz,但你要求的電流太大了,紋波相對又太小,根本不可能找到帶寬大于1MHz的大電流探頭 |
劉耀煌 發表于 2019-5-15 16:24 帶寬不夠吧,規程要求20MHz的帶寬!而且最好是將電流轉換成電壓的電流傳感器或探頭之類的東西,這樣才好配對應的表。 |
皖蘇滬 發表于 2019-5-15 16:12 LEM IT600-S 600A的,夠用不 |
劉耀煌 發表于 2019-5-15 13:46 有推薦的型號不? |
皖蘇滬 發表于 2019-5-15 13:40 有的電流傳感器是有輔助繞組,產生反向磁場抵消原邊繞組大電流的磁場,一種電流傳感器叫磁通門電流傳感器。 |
劉耀煌 發表于 2019-5-15 11:56 那么問題來了,幾百安的大電流(直流電流),紋波電流一般是mA級的,怎么能保證測量的準確度呢? |
皖蘇滬 發表于 2019-5-15 09:14 應該要跟著走,不然磁芯有可能飽和 |
有個問題想請教一下,用寬頻電流探頭,其電流的測量范圍怎么選擇呢?要跟著直流電流走嗎? 比如,如果我要測500A直流電流的紋波,寬頻電流探頭的AC電流的測量范圍怎么選呢? |
吳下阿蒙 發表于 2019-5-14 17:29 你用的什么標準電阻?一般的標準電阻帶寬可能不太夠 |
示波器+標準電阻。設置數字示波器帶寬為低通20MHz,輸入阻抗1MΩ,交流耦合,然后讀取示波器上的電壓有效值,除以電阻阻值即可。 我們用的TEK3000系列的示波器。 |
kangyu93 發表于 2019-5-10 08:57 你這個是 JJF 1597-2016 直流穩定電源校準規范,是有穩流功能的才要校準這個項目,如果只是穩壓電源,應該不需要校準這一項。用寬頻電流探頭+數字示波器(或者真有效值電壓表)或者寬頻分流器+數字示波器(或者真有效值電壓表)校準 |