![]() |
大青蜂 發表于 2019-6-1 10:30 理論上是可以,分辨率0.1了,不過實際測出來效果不理想,后兩位數會跳動大 |
用6位半的萬用表可以測量嗎? |
風風量 發表于 2019-5-28 09:33 測量儀器有4條線,二條電流線(I+,I-),二條電壓線(V+,V-),被測電阻有二個接線端(R1,R2),將儀器的測量線(I+、V+)接到被測電阻的R1,將儀器的測量線(I-、V-)接到被測電阻的R2. |
GZJDSB 發表于 2019-5-28 09:19 謝謝,請看五樓圖片,麻煩請問這種接口怎么接上我的電阻箱 |
首先要搞清楚四線法測量電阻的原理,就知道如何接線了,四線法:有二條線是電流線,是測量儀表輸出恒定直流(如:1mA)的,接上電流線后被測電阻會流過恒定的電流,二條電壓線:就是測量被測電阻的上的電壓,被測電阻=電壓/電流(這個計算由儀表來完成),能理解這個方法,就該知道如何接線了. |
aiwodewj1 發表于 2019-5-17 09:15 很多電阻箱都沒有四端鈕 |
aiwodewj1 發表于 2019-5-17 09:15 有的電阻箱沒有四端鈕! |
風風量 發表于 2019-4-23 14:02 上面不是有4個探頭電壓電流端,就跟對接不就行了 |
滄州深呼吸 發表于 2019-5-16 16:48 謝謝!我找到了 |
本帖最后由 滄州深呼吸 于 2019-5-16 16:50 編輯 風風量 發表于 2019-4-23 14:04 網上搜索一下開爾文測試夾這種東西,然后就解決了。或者用U形接線片的四條線接到電阻上也可以的,注意電流端在下面電壓端在上面可靠壓緊就行了。 |
風風量 發表于 2019-4-23 14:04 得用跟這個儀器接頭對應的線啊,用4線測。 |
冰河天下 發表于 2019-4-23 08:04 是要用特殊的線么 |
滄州深呼吸 發表于 2019-4-23 11:45 是的,只能四線法,但不知道怎么接上 |
劉耀煌 發表于 2019-4-23 09:30 可實際上怎么接呢,操作感覺很困難 |
電阻值為50mΩ,這么小阻值的電阻必須用四線方法測量。因為兩線測量時電阻的連接導線電阻和接觸電阻會嚴重影響電阻測量結果。 |
所謂四線接電阻法,實際只有兩線。通俗地說,分別在電阻的兩端各引出兩根線,減少波動。用萬用表通斷測量,兩根接近0電阻的做一根線,即4線變2線,然后按照普通的電阻接入法檢校即可。(本人建議,僅供參考) |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-7-22 23:51
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.