發布時間: 2011-9-6 09:42
正文摘要:電流表(帶MAX功能)記錄動作電流 示波器(利用電壓波形)看動作時間, 根據不同的電流大小來更換不同型號的漏電保護器。 本院電學中心擬草漏電保護器的地方校準規范,上圖為大致的校準方法,望各位同行給予意見 ... |
| 很糾結的是5320國內好像沒地方校準.....那個RCD功能.... |
| 福祿克5320可以校準各種漏電保護開關測試儀。測試的參數為跳閘電流3mA--3A和跳閘時間10ms-5s。 |
|
....有電流就有電壓,電壓從有到無的時間和電流從有到無的時間應該是一致的,示波器可以通過看電壓波形知道電壓從有到無的時間,就是這樣.... 現在有國家規程了-,- 我晚了1年啊T-T |
| 現在也只能用這種方法檢了,最好 |
| 機械部那個只針對IDB型的吧... |