發布時間: 2011-9-6 09:42
正文摘要:電流表(帶MAX功能)記錄動作電流 示波器(利用電壓波形)看動作時間, 根據不同的電流大小來更換不同型號的漏電保護器。 本院電學中心擬草漏電保護器的地方校準規范,上圖為大致的校準方法,望各位同行給予意見 ... |
很糾結的是5320國內好像沒地方校準.....那個RCD功能.... |
福祿克5320可以校準各種漏電保護開關測試儀。測試的參數為跳閘電流3mA--3A和跳閘時間10ms-5s。 |
動作時間應是漏電流達到設定的電流值就開始計時至斷開電壓的時間。而不是電流從有到無的時間? |
....有電流就有電壓,電壓從有到無的時間和電流從有到無的時間應該是一致的,示波器可以通過看電壓波形知道電壓從有到無的時間,就是這樣.... 現在有國家規程了-,- 我晚了1年啊T-T |
這樣的方法:示波器(利用電壓波形)看動作時間?我想不明?請教啦! |
現在也只能用這種方法檢了,最好 |
標準編號: JJF 1283-2011 中文標準名稱: 剩余電流動作保護器動作特性檢測儀校準規范 |
機械部那個只針對IDB型的吧... |
國家有規范了 ,在線測的,號忘了,IDB的機械部也有新規范出了 |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-7-23 00:56
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.