計量論壇

標題: Pt100熱電阻兩線制、三線制和四線制接線對測溫精度的影響 [打印本頁]

作者: 飛揚    時間: 2008-11-14 21:54
標題: Pt100熱電阻兩線制、三線制和四線制接線對測溫精度的影響
1、Pt100熱電阻的三種接線方式在原理上的不同:
   二線制和三線制是用電橋法測量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關系。四線沒有電橋,完全只是用恒
流源發送,電壓計測量,最后給出測量電阻值。  
2、Pt100熱電阻的三種接線方式對測量精度的影響
   連接導線的電阻和接觸電阻會對Pt100鉑電阻測溫精度產生較大影響,鉑電阻三線制或者四線制接線方式能有效
消除這種影響。
   與熱電阻連接的檢測設備(溫控儀、PLC輸入等)都有四個接線端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是為了
給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。請參閱下圖:


(1)四線制就是從熱電阻兩端引出4線,接線時電路回路和電壓測量回路獨立分開接線,測量精度高,需要導線多。  
(2)三線制就是引出三線,Pt100B鉑電阻接線時電流回路的參端和電壓測量回路的參考為一條線(即檢測設備的I-
端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)兩線制就使引出兩線,Pt100B鉑電阻接線時接線時電流回路和電壓測量回路合二為一(即檢測設備的I-端子和
V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。測量精度差。
作者: 愚草無心    時間: 2009-1-13 16:34
配三線制熱電阻的溫度儀表在檢定時需要短接兩個接線端口,配四線制熱電阻的溫度儀表怎么樣接線?
作者: lyb_181    時間: 2009-1-13 22:16
配四線制熱電阻的溫度儀表需要兩個兩個接線端口分別短路
作者: 快樂蘇州    時間: 2012-4-22 15:16
有沒有具體裝置的舉例啊
作者: HNhtkjjl    時間: 2019-5-2 14:19
四線制、三線制比二線制精度高
作者: jiaslqql    時間: 2019-5-5 19:46
四線制和引線長度沒關系(只要四條線是一樣的),,三線制線越長誤差越大。




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 精品人妻系列无码人妻免费视频| 日韩精品久久无码人妻中文字幕 | 处破女18分钟完整版| 一级一级18女人毛片| 国产色综合久久无码有码| 欧美野外疯狂做受xxxx高潮| 久久99久久精品视频| 国产1区2区在线观看| 欧美日韩动态图| 日本丰满www色| 伊人222综合| 在线观看免费宅男视频| 欧美激情第一欧美在线| xx视频在线永久免费观看| 亚洲一区二区三区四区视频| 大ji巴c死你h| 精品国产麻豆免费人成网站| 一本无码人妻在中文字幕免费| 免费人成视网站在线观看不卡| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 欧美xxxxx69| 18禁止看的免费污网站| 久草视频在线资源| 可以直接看的毛片| 国产裸舞福利资源在线视频| 未满小14洗澡无码视频网站| 美女扒开内裤羞羞网站| 80s国产成年女人毛片| 久久久国产99久久国产久| 国产好深好硬好爽我还要视频| 欧美交性a视频免费| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 | 丰满大白屁股ass| 国产肥熟女视频一区二区三区| 欧美日韩黄色片| 青草青草久热精品观看| 99久久夜色精品国产网站| 久久人人爽人人爽人人av东京热 | 草莓视频未满十八岁| 97人人添人澡人人爽超碰| 中文字幕亚洲欧美在线不卡 |