原帖由 daifangwu 于 2008-8-30 12:57 發表
有鉑電阻應該是可以了啊,關鍵是你的二次儀表得用數顯儀,且精確到一位小數。溫度控制不住的話,該是溫度控制部分的問題,可顯示有啥關系啊。
別是工藝上溫度控制不住了,賴儀表不準吧。 ...
原帖由 airennaonao 于 2008-8-31 10:21 發表
要鉆牛角尖也好辦,你不是控制在77-79嗎,也就是78度這個點,你把鉑電阻送檢,要求出78度的修正值,再把你的二次表送檢,二次表要分辨力0.1的也要求78度修正值,如果你的二次表帶控制,連控制也檢了。如果再控制不住,那就是加熱設備的 ...
原帖由 票卡 于 2008-8-31 10:23 發表
這個問題問得很含糊!溫度儀表的測量精度可達到誤差0.1級,但要控制爐子的溫度波動不超過±1°,是個系統的問題,從爐子的保溫性能,爐體加熱功率的分配,高精度儀表,高靈敏性控制原件,高精度熱電偶等,早年我們進行粉末冶金的燒結工 ...
原帖由 daifangwu 于 2008-9-5 13:10 發表
這也怪不得你的領導是外地人,
做為儀表方面,對工藝來說是服務行業,服務行業就是得笑臉相迎,人家說得不對也是對的。
當然,也要據理力爭。
你翻臉了,工藝上口氣一轉,我只是懷疑不準,讓你校驗檢查一下,你不做誰做呢? ...
原帖由 yapoll 于 2008-9-9 00:58 發表
我們剛和計量院一起做了一個新的溫度計,是用太替代二等標準水銀溫度計的,范圍是-60~300度,誤差不大于0.05度,每臺都有國家計量院的證書,這樣的應該是絕對權威了吧,否則國內再沒有權威了。 ...