標題: 求教:關于壓縮空氣計量 [打印本頁]

作者: 93910195    時間: 2008-5-14 09:25
標題: 求教:關于壓縮空氣計量
一個量程為1.8萬立方米/時的計量孔板測量大約3千立方米/時的壓縮空氣流量時沒有顯示,當將量程遷到9千立方米/時的時候卻有顯示?3千的流量對1.8萬的孔板,隨小量切除,但是也沒有這么多啊,誰能幫我解釋一下。。。。。。。。。。。
作者: 93910195    時間: 2008-5-14 09:27
壓縮空氣的壓力是1.35MPa,溫度常溫,露點在-40以下。
作者: 一直往錢看    時間: 2009-9-17 15:07
1、孔板的測量范圍很窄,量程比只有3:1
2、和孔板所配套的差壓變送器的選型是否合理,例如孔板設計差壓為1KPa,而變送器的最大量程為200KPa,一般變送器的量程比可達到20:1,也就是說你的差壓到1KPA時差壓變送器才能測到。
作者: jushi    時間: 2009-12-15 16:31
有可能量是你的孔板流量計設計時差壓太小造成的.
作者: caitou507305    時間: 2009-12-18 22:38
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: zhoujidai    時間: 2009-12-21 21:50
“量程遷到9千立方米/時”是怎么做的?孔板流量計的流量積算儀上的參數設置一定要與孔板設計說明書中的參數一致,如最大差壓值,流量系數,孔板通徑,密度等,參數不一致測量是不準的。
從你說的看,可能是小信號切除設置過大了,信號被切除掉了,可以將信號切除范圍降低看看,因為孔板流量計的差壓與流量平方成了比例,流量比低于30%,測量誤差很大,精度不能保證,但并不是沒有信號,信號也應該是有的,只是測量誤差大而已。另外你可以用萬用表的mA檔測量一下有電流輸出沒有,有電流輸出沒有顯示問題在積算儀上;沒有電流輸出,可檢查變送器是否與孔板設計的差壓一致~~~~~
作者: 拾遺    時間: 2010-1-8 19:28
孔板的測量范圍很窄,量程比只有3:1,可以給一個標準信號,檢測一下積算儀,然后再判斷是不是孔板的問題




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一区二区三区四区| 岛国免费在线观看| 麻豆国内精品欧美在线| 亚洲人成网站18禁止久久影院| 国产麻豆流白浆在线观看| 福利在线一区二区| 99精品热视频| 亚洲视频欧美视频| 在线二区人妖系列| 欧美成人免费在线| 欧美另类第一页| 久久青青草原综合伊人| 国产偷窥熟女精品视频大全| 日本中文字幕有码在线视频| 色费女人18女人毛片免费视频| 中文字幕无码免费久久9一区9| 国产中文字幕在线播放| 成人h动漫精品一区二区无码| 精品91一区二区三区| 99精品视频在线免费观看| 亚洲国色天香视频| 国产剧情在线视频| 忘忧草www日本| 欧美日韩国产综合在线| 黑人与欧洲性大战| 中国大臿蕉香蕉大视频| 亚洲综合AV在线在线播放| 国产精品k频道在线看| 放荡女同老师和女同学生| 真实的国产乱xxxx在线| 182tv精品视频在线播放| 久久免费区一区二区三波多野| 又大又硬又黄的免费视频| 国内自拍青青草| 日本免费大黄在线观看| 男生和女生污污的视频| 99视频精品国在线视频艾草| 中国帅男同chinese69| 亚洲sss综合天堂久久久| 午夜精品福利在线| 国产成人高清精品免费软件|