儀表工習題
技能運動會理論復習題
一.填空:
1.在熱電偶測溫回路中,只要顯示儀表和連接導線兩端溫度相同,熱電偶(總電勢值)不會因他們的接入而改變,這是根據(中間導體)定律而得出的結論。
2.熱電偶產生熱電勢的條件是(兩熱電極材料相異)、(兩接點溫度相異)。
3.分度號S、K、E三種熱偶中,100℃時的電勢分別為(0.645mv)、(4.095mv)、(6.317mv)。
4.用熱偶測量溫度時,其連接導線應該使用(補償導線)。
5.補償導線是熱偶的延長,但必須考慮熱偶冷端的(補償)。
6.彈性式壓力計是根據彈性元件的(變形)和(所受壓力)成比例的原理來工作的。
7.常用的彈性式壓力表有(膜片)式、(波紋管式)和(彈簧管)式。
8.膜片式壓力表主要由(測量系統)、(傳動系統)、(指示系統)、(表殼接頭)部分組成。
9.精密壓力表精度等級較高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)級。
10.電接點壓力表在壓力低于下限或壓力高于上限時均可發出(報警信號)。
11.活塞式壓力計一般分為單活塞、雙活塞兩種,其工作原理是(靜壓平衡)。
12.活塞式壓力計上的砝碼標的是(壓力)。
13.氣體壓力變送器可分為兩大類,分別是按(位移平衡)原理構成的壓力變送器和按(力平衡)原理構成的壓力變送器。
14.1千克力=(9.8)牛頓       1MPa=(10×6)Pa
15.單位時間內流過的流體以體積表示的稱為(體積流量),用(Q)表示。
16.氣體的密度隨(溫度)升高而減小,隨(壓力)的增大而增大。
17.氣動差壓變送器一般都是基于(力矩平衡)原理工作的。
18.氣動差壓變送器在結構上由(測量 )和(力-氣轉換)兩部分組成。
19.差壓變送器的膜盒內充有(硅油),它除了傳遞壓力之外,還有(阻尼)作用,所以儀表輸出平穩。
20.玻璃液位計是根據(連通器)原理工作的。
21.靜壓式液位計是根據流體(靜壓)平衡原理工作的。
22.法蘭式差壓變送器的型號后面帶"A"表示可進行(正)遷移,帶"B"表示可進行(負)遷移。
23.浮筒式液位計測量液位是基于(阿基米德)原理。
24.浮球式液位計是根據(恒浮力)原理。
25.一個10的電阻上加載220VAC電壓,那么流過此電阻上的電流在理論上應該是(22A)。
26.因半導體中摻加的雜質不同,含雜質半導體可分為(N)型半導體和(P)型半導體兩類。
27.PN結的特性是(單向導電性）和（電容效應)。
28.二極管的擊穿分兩種,一種是(雪崩)擊穿,另一種為(齊納)擊穿。
29.?dāng)?shù)字電路中三種最基本的邏輯關系為(與)、(或)、(非)。
30.自動調節系統主要由(調節器)、(調節閥)、(調節對象)和(變送器)四大部分組成。
31.自動調節系統按調節器具有的調節規律來分,通常有(比例)、(比例積分)、(比例微分)、(比例積分微分)等調節系統。
32.在測量過程中,由儀表讀得的被測值與真實值之間存在一定的差距稱為(測量誤差)。
33.系統輸出的被調量和輸入端之間存在著反饋回路的系統為(閉環)系統。
34.調節閥所能控制的最大流量Qmax與最小流量Qmin之比,稱為調節閥的(可調比),以R表示。
35.在物理學中,流體的液位用(L)表示。
36.流體的流量與其壓力成(方根)關系。
37.調節閥前后壓差較小,要求泄露量小,一般可選用(單座)閥。
38.調節閥調節低差壓,大流量氣體,可選用(蝶閥)。
39.即調節,又要切斷時,可選用(偏心旋轉)閥。
40.汽包給水調節閥應選用(氣關)式或附加保位閥。
41.當調節閥摩擦力大,需要精確定位的場合需要采用(閥門定位器)。
42.氣動調節閥中閥門定位器包括(電氣)閥門定位器和(氣動)閥門定位器。
43.可編程調節器采用國際標準模擬信號,即電壓(1~5V),電流(4~20mA)。
44.PMK可編程調節器共有三類模塊,它們分別是(輸入模塊)、(控制運算模塊)和(輸出模塊)。
45.在自動化領域中,把被調參數不隨時間而變化的(平衡狀態)稱為系統的靜態。
46.動系統中靜態是(暫時的)、(相對的)、(有條件的)。
47.在熱電阻溫度計中,R0和R100分別表示(0℃)和(100℃)時的電阻值。
48.儀表測量中的五大參數是(溫度)、(壓力)、(物位)、(流量)、(在線分析)
49.鍋爐汽包液位一般用(給水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)組成三沖量液位控制系統。
50.250Pa=(25)mmH2O
51.反饋分為(正)反饋和(負)反饋。
52.管道內的流體速度,一般情況下,在(管道中心線)處的流速最大,在(管壁)處的流速等于零。
53.若(雷諾數)相同,流體的運動就是相似的。
54.中差壓變送器的膜盒比高差壓的(大),而比低差壓的(小)。
55.轉子流量計是屬于(恒壓)降流量計。
56.渦輪式流量計是一種(速度)式流量計。
57.渦輪流量變送器應(水平)安裝。
58.用壓力表測量液位時,儀表安裝的高度應與零液位的高度(相同),否則,應對(高度差)進修正。
59.?dāng)z氏100℃,相當與華氏(212)℉。
60.溫度越高,鉑、鎳、銅等材料的電阻值越(大)。
61.集散控制系統I/A’s是(FOXBORO)公司的產品。
62.繼電器的動作功率越小,其靈敏度越(高)。
63.調節閥的理想可調比取決于(閥芯結構)。
64.實際可調比取決于調節閥的(閥芯結構)和(配管狀況)。
65.過程控制計算機軟件分為(系統軟件)和(應用軟件)。


[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-23 03:04 編輯 ]
作者: csxfjsw123    時間: 2007-1-11 08:16
66.按集成塊的功能分為(數字集成電路)和(模擬集成電路)。
67.實現交流電變成直流電的轉變過程為(整流)。
68.典型的整流有(單相半波整流)和(橋式整流)。
69.?dāng)?shù)字信號的另一個來源是采用各種數字式儀表測量(溫度)、(壓力)、(流量)、(速度)等物理量,產生數字或脈沖信號。
70.?dāng)?shù)字量信號不需要進行(A/D)轉換,可以直接經數字輸入借口與(計算機)連接。
71.為了實現微機對生產對象的控制,必須把計算結果送給相應的(執行機構)。
72.執行器所要求的信號分為(連續的控制電壓、控制電流信號)和(數字量或開關量信號)。
73.執行機構所要求的連續的控制電壓、控制電流信號作用于各種(調節閥)、(顯示記錄儀)、(伺服機構)等。
74.壓縮機入口應選(氣關)式調節閥,加熱爐燃料氣系統應選用(氣開)式調節閥。
75.繼電器的三個主要機構是(接收機構)、(中間機構)、(執行機構)。
76.調節器的比例度越大,則放大倍數(越小),調節作用就(越弱),余差也(越大)。
77.氣動調節閥調校的主要項目有(基本誤差)、(回差)、(始終點偏差)和(額定行程偏差)等四項。
78.管道連接的方法常用的有(螺紋連接)、(法蘭連接)和(焊接)三種方式。
79.FOXBORO公司的I/Asevies系統控制回路由控制處理機中的(Block)和(Compound)組成。
80.已知儀表的讀數是495℃,修正值為+5℃,那么測量溫度的絕對誤差是(-5℃),被測介質的實際溫度為(500℃)。
81.1mmH2O是溫度為(4)℃純水1毫米水柱所產生的壓力。
82.為了避免閥門對液體造成擾動,流量調節閥應裝在被檢儀表之(后)。
83.在聯鎖系統中,若要求現場自保電磁閥常帶電,自保時失電,應選用繼電器的(常閉)觸點。
84.在自控系統中,儀表位號首位為F代表(流量),D代表(密度)。
85.?dāng)?shù)字電路中的基本邏輯關系有(與)(或)(非)三種。
86.差壓流量計正壓管線不暢,儀表指示偏(小),帶反吹風差壓表正壓管嘴不暢,儀表指示偏(大)。
87.安裝在管線上,感受到設定壓力而送出報警信號的儀表裝置是(壓力開關)。
88.加熱爐燃料氣系統應選用(風開)式調節閥,而其進料系統應選用(風關)式調節閥。
89.差壓式流量計包括(節流裝置)、(導壓管)、(變送器)三部分。
90.常用電纜分為(電力電纜)電纜和(控制電纜)電纜。
91.聯鎖線路通常由(輸入)部分、(邏輯)部分和(輸出)部分組成。
92.按誤差本身單位不同,誤差可分為(絕對)誤差、(相對)誤差和(引用)誤差。
93.測量液體壓力時,取壓點設在管道的(下)半部,在導壓管的最高點應裝設(集氣)器,測量氣體壓力時,取壓點設在管道的(上)半部,在導壓管的最低點應裝設(氣液分離器)器
94.流量裝置被檢儀表前直管段長度可取流量計運行管直徑的(30)到(50)倍,被檢儀表后直管段長度取直徑的(10)到(15)倍。
95.渦輪流量變送器輸出信號的(頻率)與流量成正比。
96.直行程電動執行機構通常用來推動(直通單座閥)、(雙座閥)、(三通閥)、(角型閥)等,它直接安裝在(閥體)上與(閥桿)相連接。
97.應用最廣泛的工業核儀表是(料位計)、(密度計)、(厚度計)、(核子稱)。
98.自動調節系統常用的參數整定方法有(經驗法)、(衰減曲線法)、(臨界比例度法)、(反應曲線法)。
99.測量一個電路的電流,電流表必須和這個電路(串聯)。為了使電流表的接入不影響電路的原始狀態,電流表本身的(內阻抗)要盡量小。
100.構成A/D轉換器的方法有:(計數式A/D轉換)、(逐次逼近型A/D轉換)、(雙積分式A/D轉換)、(并行A/D轉換)、(串-并行A/D轉換)。
作者: csxfjsw123    時間: 2007-1-11 08:17
二.選擇題。
1.萬用表的作用:(500型或30型及普通萬用表)。(2)
1)測量導線的長度       2)測量元件的電阻   3)測量空中含氧量      4)測量物體的重量
2.萬用表的電池正極是:(1)
1)接地一端   2)正端(插紅筆的一端)
3.測4~20mA電流信號時用以下哪些工具:(2)
1)螺絲刀    2)萬用表    3)校驗儀(氣壓)  4)試電筆
4.220VAC電壓可用以下工具測量其電壓值:(3)
1)24V直流電源   2)電筆   3)萬用表AC~檔 4)校驗儀(氣壓)
5.220VAC交流電 可用以下工具檢測是否有電。(3、4)
1)萬用表R檔   2)萬用表DC檔    3)萬用表AC~檔     4)試電筆
6.1~5VDC用以下供電。(3)
1)24V直流電源   2)萬用表   3)1~24V直流電源     4)24V交流電源
7.直流電與交流電說的是:(3)
1)24V 電      2)220V電   3)經過整流濾波后的交流電為直流電
8.直流電有:(1、2、3、4)
1)1V    2)5V    3)24V    4)220V
9.熱電偶供電為:(1)
1)直流    2)交流   3)三相交流    4)不供電
10.處理儀表故障需要:(1、3)
1)儀表修理工    2)工藝操作工   3)有關的工具
11.一臺測量變送器,量程為6MP,當變送器顯示50%時,測量輸出值應為;(4)
1)1MP    2)2MP   3)3MP    4)4MP
12.一臺電Ⅲ型差壓變送器,所供電電壓為12VDC,那么它能正常工作嗎?(3)
1)可以    2)顯示不正常    3)不可以    4)視具體情況而定
13.以下哪一個符號代表電氣轉換器。( 2 )
1)FE    2)FY    3)FT     4)FV
14.隔離液要灌在:(3)
1)表體中   2)工藝管線中    3)隔離罐中
15.在測量誤差中,按誤差數值表示的方法誤差可分為:(1、2)
1)絕對誤差   2)相對誤差    3)隨機誤差    4)靜態誤差
16.按誤差出現的規律,誤差可分為:(2)
1)絕對誤差    2)系統誤差    3)靜態誤差   4)隨機誤差
17.按儀表使用的條件來分,誤差可分為:(3)
1)相對誤差    2)疏忽誤差     3)基本誤差
18.按被測變量隨時間的關系來分,誤差可分為:(1、2)
1)靜態誤差    2)動態誤差     3)相對誤差   4)疏忽誤差
19.按與被測變量的關系來分,誤差可分為:(2)
1)系統誤差    2)定值誤差    3)附加誤差    4)疏忽誤差
20.(2)是測量結果與真值之差。
1)相對誤差    2)絕對誤差    3)基本誤差
21.儀表的精度等級是根據引用(3)來分的。
1)精度    2)等級   3)誤差
22.系統誤差又稱(1)。
1)規律誤差    2)精度等級    3)全不是    4)全都是
23.疏忽誤差又稱(1)。
1)粗差   2)細差     3)中差
24.一塊壓力表的最大引用誤差(2)其精度等級時,這塊壓力表才合格。
1)大于    2)小于    3)等于
25.測量范圍為0~100攝氏度的上限值為(3)。
1)0攝氏度    2)50攝氏度    3)100攝氏度
26.測量范圍是-100~-20攝氏度其量程為(3)。
1)-100攝氏度     2)-20攝氏度    3)80攝氏度
27. 1.5級儀表的精度等級可寫為:(1)
1)1.5級     2)+-1.5級    3)+1.5級      4)1.5   
28.儀表的精度等級指的是儀表的(4)
1)誤差    2)基本誤差   3)允許誤差    4)基本誤差的最大允許值
29.準確度等級是儀表按(2)高低分成的等級。
1)精度    2)準確度    3)限度
30.一壓力變送器的輸出范圍為20~100KPa,那么它測量時最大可以測到(3)
1)99.999KPa      2)101KPa     3)100Kpa    4)20Kpa
31.靈敏度是表達儀表對被測參數變化的靈敏程度(2)。
1)不正確    2)正確    3)不一定正確
32.儀表的死區用輸入量程的什么來表達?(1)。
1)百分數    2)分數    3)小數    4)整數
33.靈敏度數值越大,則儀表越靈敏。(1)
1)正確     2)不正確    3)不一定正確
34.壓力是(2)均勻地作用于單位面積上的力。(2)
1)水平    2)垂直     3)斜著
35.壓力的單位是(3)。
1)N牛頓    2)Kg公斤      3)Pa帕斯卡
36.環境溫度對業主壓力機的測量精度有無影響?(2)。
1)無    2)有    3)全不對
37.電接點壓力表在檢定時,必須檢查示值精度嗎?(2)。
1)不一定    2)必須    3)不需要
38.電接點壓力有無報警限(1)。
1)有    2)無    3)不一定
39.流量是指(2)內流過管道某一截面積的流體數量。
1)單位體積    2)單位時間     3)單位面積
40.流體流動時,由于流層彼此間的相互作用而形成了流體的內摩擦力,從而使流體顯示出粘滯性,這叫做流體的(2)。
1)液位   2)粘度    3)流速    4)內阻力
41.一般氣體的壓縮系數,是根據什么結果繪成曲線的,由此在確定該數值時,可以直接查相應的曲線。(3)
1)理論計算    2)公式計算    3)實驗
42.相同差壓下,壓力損失最大的節流裝置的名稱是(2)。
1)噴嘴    2)孔板    3)文丘利管
43.測量大管徑,且管道內流體壓力較小的節流裝置的名稱是(3)。
1)噴嘴    2)孔板    3)文丘利管
44.孔板的法蘭取壓也叫做什么法(1)
1)1英寸法蘭取法    2)2英寸法蘭取法       3)5英寸法蘭取法
45.對稱孔板的兩側端面均無圓錐角,兩端面的技術要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(2)
1)不對   2)正確   3)不一定正確
47.向差壓變送器的正、負壓室同時輸入相同的的壓力時,變送器的輸出零位產生偏移,偏移值隨著靜壓的增加而發生變化,這種由于靜壓而產生的誤差叫什么?(1)
1)靜壓誤差      2)相對誤差      3)基本誤差
48.電容式、振弦式、擴散硅式等變送器是新一代變送器,它們的優點是。(1、2、3、4)
1)結構簡單   2)精度高    3)測量范圍寬,靜壓誤差小     4)調整、使用方便
49.不同的測量范圍的1151差壓變送器是由于測量膜片的(1)。
1)厚度不同    2)材料不同     3)直徑不同
50.杠桿式差壓表送器的測量范圍不同,主要是由于其測量膜盒的(3)。
1)厚度不同    2)材料不同     3)直徑不同
作者: csxfjsw123    時間: 2007-1-11 08:18
51.安裝電容式差壓變送器應注意(1、2)
1)劇烈振動    2)腐蝕
52.電容式差壓變送器的正負導壓管與正負壓室方向相反時,不必改動導壓管,只需將其電路部件相對于測量膜盒不見轉動多少角度?(3)
1)90度       2)360度      3)180度
53.變送器法蘭基座上的排氣、排液閥門孔位置不對時,應怎樣處理(1)
1)可將正負法蘭基座對換一下     2)可將正負電極對換一下   
54.電容式差壓變送器在調校時不應該怎樣作?(4)
1)調零點   2)調量程   3)調線性度    4)切斷電源
55.電容式差壓變送器無輸出時可能原因是(1、2)
1)無電壓供給    2)無壓力差    3)線性度不好
56.液體的密度與其質量的關系(2)
1)無關    2)正比(體積一定)    3)反比(體積一定)
57.密度的基本單位(1)
1)Kg/m3     2)N/cm3     3)Kg/m2
58.用壓力法測量開口容器液位時,液位的高低取決于(2)。
1)取壓點位置和容器橫截面   2)取壓點位置和介質密度   3)介質密度和橫截面
59.用差壓法測量容器液位時,液位的高低取決于(3)
1)          容器上、下二點的壓力差   2)壓力差、容器截面積和介質密度           3)壓力差、介質密度和取壓點位置        
60.浮力式液位計中根據阿基米德原理的有(1)
1)浮筒    2)浮球
61.浮子鋼帶液位計出現液位變化,指針不動的故障時其可能的原因為?、2)
1)顯示部分齒輪磨損    2)鏈輪與顯示部分軸松動   3)指針松動   4)導向保護管彎曲
62.浮子鋼帶液位計讀數有誤差時可能的原因是(2、3)
1)顯示部分齒輪磨損      2)指針松動      3)恒力盤簧或磁偶扭力不足
63.扭力管浮筒液面計的浮筒破裂,則儀表指示為(2)
1)最大   2)最小    3)不定
64.扭力管浮筒液面計的浮筒脫落,則儀表指示為(1)
1)最大   2)最小    3)不變
65.同一型號的扭力管液面計測量范圍愈大,則浮筒的直徑(3)
1)越大    2)不變    3)越小
66.當液面由最低到最高時,浮筒所受的浮力(1)
1)增加    2)減少    3)不變
67.在自控系統中一般微分時間用(3)表示
1)P   2)I   3)D
68.操作溫度下不結晶、不粘稠,但在環境溫度下可能結晶或粘稠的液體應選用(1)
1)內浮筒液面計    2)外浮筒液面計   3)二者均可
69.不允許輕易停車的工藝設備中的 液體應選用(2)
1)內浮筒液面計    2)外浮筒液面計   3)二者均可
70.波動較大的液體應選用(2)
1)內浮筒液面計    2)外浮筒液面計   3)二者均可
71.氣、液兩相之間的平衡溫度稱(2)
1)熔點     2)沸點    3)凝固點
72.固液兩相之間的平衡溫度稱(3)
1)熔點     2)沸點    3)凝固點
73.固液氣三相之間的平衡溫度稱(3)
1)沸點    2)冰點    3)三相點
74.冰和空氣飽和的平衡溫度稱(1)
1)冰點    2)熔點   3)沸點
75.水的沸點是多少絕對溫度(3)
1)-273.16      2)273.16     3)373.15   4)100
76.玻璃液體溫度計常用的感溫液有(1、2)
1)水銀    2)有機液體    3)無機液體
78.玻璃液體溫度計的測量下限有感溫液的什么決定(2)
1)沸點   2)凝固點   3)導熱系數
79.為了提高水銀溫度計的測量上限,通常在毛細管內感溫液上部充一定壓力的(2)
1)空氣  2)隋性氣體     3)氧氣
80.壓力式溫度計中感溫物質的體膨脹系數越大,則儀表越(1)
1)靈敏   2)不靈敏    3)無影響
81.壓力式溫度計中的毛細管越長,則儀表的反應時間越(2)
1)快   2)慢   3)不變   4)無規律
82.熱電偶測溫時,顯示不準,應用毫伏表測其(1)
1)電壓   2)電流   3)電容   4)電阻
83.熱電偶的延長用(3)
1)導線    2)三芯電纜      3)補償導線     4)二芯電纜
84.用k分度號的熱偶與其匹配的補償導線測量溫度,但在接線中把補償導線的極性接反了,則儀表的指示(3)。
1)偏大  2)偏小   3)可能大,也可能小,要視具體情況而定。
85.溫度越高,鉑、鎳、銅等材料的電阻值越(1)。
1)大     2)小    3)不變
86.Pt100鉑電阻在0度時的電阻值為(3)。
1)0歐姆    2)0.1歐姆     3)100歐姆    4)108歐姆
87.在熱電阻溫度計中,電阻和溫度的關系是(1)。
1)近似線性      2)非線性     3)水平直線
88.常用補償導線把熱電偶電勢引入測溫儀表,補償導線的長度對其測量有無影響(2)。
1)有影響    2)無影響    3)要根據具體情況而定
89. FRCAS101中FRCAS表示(1)
1)流量記錄調節報警聯鎖  2)流量顯示聯鎖報警控制  
3)流量調節顯示記錄聯鎖。
90.如何選用熱電偶和熱電阻(1)。
1)根據測溫范圍選用   2)根據環境溫度選用     3)根據測溫對象
91.反饋調節系統是閉環系統(3)。
1)不一定     2)不是      3)是
92.恒值調節系統、程序調節系統、隨動調節系統是按什么來劃分的(3)。
1)按自動調節系統的結構   2)按自動調節系統的特性   3)按給定值變化的規律
93.在自動化領域中,把被調量隨時間變化的不平衡狀態稱為(3)。
1)動作    2)運動     3)動態
94.自動調節系統中,靜態與動態的關系(2)。
1)是線性關系      2)靜態是動態的一種特例        3)非線性關系
95.在計算機控制系統中,計算機的輸入和輸出信號是(2)。
1)模擬信號     2)數字信號     3)4~20mA的標準信號
96.在計算機控制系統中主機與外設備是(1)。
1)硬件部分    2)軟件部分     3)中間部分
97.計算機控制系統中主機接收現場信號經過運算、判斷和處理后,作出各種控制決策,這些決策以什么形式輸出(3)。
1)十進制     2)十六進制   3)二進制
98.計算機軟件包括(3)。
1)外部設備     2)各種儀表    3)用各種語言編寫的程序等
99.DCS系統中DO表示:(  3  )
1)模擬輸入    2)模擬輸出     3)開關量輸出
100.BASIC語言屬于(1、3)。
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 02:42
儀表工習題 三


101.補償導線的正確敷設應從熱電偶起敷到( 3 )為止。
1)就地接線箱  2)二次儀表  3)與冷端補償裝置同溫的地方。
102.自動式調節閥適用于( 1、2 )的場合。
1)流量變化小  2)調節精度要求不高   3)儀表氣源供應方便。
103.調節器加入微分作用是用來( 3 )。
1)克服對象的純滯后   2)克服對象的慣性滯后   3)克服對象的慣性滯后和容易滯后。
104.在節流裝置的流量測量中進行溫壓補正是是修正( 3 )
1)隨機誤差  2)相對誤差  3)系統誤差   4)偶然誤差
105.用孔板測量流量,孔板應裝在調節閥( 1 )
1)前   2)后  3)任意位置
106.壓力表的使用范圍一般在它量程的1/3-2/3處,如果低于1/3則( 3 )
1)精度等級下降    2)因壓力過低而沒指示 3)相對誤差增加。
107.調節系統中調節器正反作用的確定是依據( 2 )
1)生產的安全性  2)實現閉環回路的負反饋 3)系統放大倍數恰到好處
108.下列不需要冷端補償的是?、3)
1)銅電阻    2)熱電偶   3)鉑電阻
109.用K分度號的熱電偶和與其匹配的補償導線測量溫度,但在接線中把補償導線的極性接反了,則儀表指示會( 3 )。
1)偏高     2)偏低    3)可能大,也可能小,視具體情況而定。
110.用變送器輸出直接控制調節閥,能否起到調節作用。( 3 )
1)能         2)不能       3)視控制要求而定。
111.某調節系統的比例帶的數值已基本合適,在加入積分作用的過程中( 2 )。
1)適當減少比例帶    2)適當增加比例帶   3)無需改變比例帶
112.用單法蘭液面計測量開口容器液位,液面計已校好后因維護需要儀表安裝位置下移了一段距離,則儀表指示( 1 )。
1)上升    2)下降    3)不變
113.一臺正在使用的PMK調節器,若供電突然停后又恢復正常,則恢復后的調節器輸出值為( 1 )。
1)剛停電前的值    2)預置值    3)0%
114.低噪音調節閥常用的是( 2 )。
1)單座閥   2)套筒閥   3)隔膜閥    4)角閥。
115.調節器加入微分作用主要是用來( 3 )。
1)克服對象的純滯后 2)克服對象的慣性滯后 3)克服對象的慣性滯后和容易滯后。
116.用孔板測量流量,孔板裝在調節閥( 1 )是合理的。
1)前      2)后     3)任意位置。
117.在節流裝置的流量測量中進行溫壓補正是修正(  4  )。
1)隨機誤差     2)相對誤差   3)偶然誤差    4)系統誤差
118.差壓式流量計,負壓管線不暢,則表指示(  1  )。
1)偏大   2)偏小   3)不變
119.今有恒節流孔兩個,其孔徑相同,但孔的長度A大于B,則在相同壓差下,A的氣阻( 1 )B的氣阻。
1)大于           2)小于             3)等于
120.判斷以下調節對象哪個滯后最大。( 3 )
1)貯槽液位        2)蒸汽直接加熱器溫度
3)管道壓力        4)管道流量
121.調節系統的穩定性是對調節系統最基本的要求,穩定調節過程的衰減率Ψ應是:( 3 )
1)Ψ=0          2)Ψ<0         3)0<Ψ<1       4)Ψ=1
122.一個線性調節系統的穩定性取決于( 2 )。
1)干擾作用的形式及強弱         2)系統本身的結構及參數
3)干擾作用的形式及強弱和系統本身的結構及參數
123.單純的前饋調節是一種能對( 3 )進行補償的調節系統。
1)測量與給定之間的偏差        2)被調量的變化
3)干擾量的變化                4)輸出的變化
124.玻璃液位計是根據( 2 )原理工作的。
1)阿基米德       2)連通器        3)牛頓定律
125.下述有關與電阻溫度計配用的金屬絲的說法,哪一條是不合適的。( 4 )
1)經常采用的是鉑絲          2)也有利用銅絲的
3)也有利用鎳絲的            4)有時采用錳銅絲
126.耐振最好的是( 2 )溫度計。
1)玻璃液體           2)雙金屬          3)壓力式
127.如果把1151變送器的電源極性接反,則儀表( 2 )。
1)燒壞           2)沒有輸出           3)輸出跑最大
128.轉子流量計中轉子上下的壓差由( 3 )決定。
1)流體的流速     2)流體的壓力         3)轉子的重量
129.轉子流量計必須( 2 )安裝。
1)水平           2)垂直          3)可任意安裝
130.轉子流量計中的流體流動方向是( 2 )
1)自上而下       2)自下而上      3)都可以
131.一臺氣動薄膜調節閥若閥桿在全行程的50%位置,則流過閥的流量也在最大量的50%處。( 3 )
1)對  2)錯  3)不一定,視閥的結構特性而定。
132.在DDZ-Ⅲ型儀表中,現場與控制室之間采用( 1 )的信號。
1)4-20mA       2)1-5V        3)0-10mA
133.我們常提到的PLC是(  2  )。
1)可編程序調節器      2)可編程序控制器   3)集散控制系統
134.下面哪一個是集散控制系統的英文縮寫(  3  )
1)PMK      2)PLC       3)DCS      4)TMD
135.鋸割軟材料和厚度較大的材料時,為了便于排屑,一般選用( 1 )齒鋸條。
1)粗          2)細         3)粗細都可以
136.鋸割硬材料和薄材料(如板料、管料)時,為了克服“打齒”現象,使幾個齒可以同時切削,應選用( 2 )齒鋸條。
1)粗          2)細         3)粗細都可以
137.I/A’s DCS系統單回路調節器不包括哪個模塊。(  3  )
1)AIN           2)PID         3)CIN         4)AOUT
138.在串級控制中,串級一次設定值sv是在內部設定還是在外部設定,由( 2 )來選擇。
1)平衡開關         2)EXT/INT開關         3)變換開關
139.DDZ-Ⅲ型儀表與DDZ-Ⅱ型儀表相比,有(1、2、3)主要特點。
1)采用線性集成電路  2)采用國際標準信號制  3)集中統一供電
140.用萬用表判斷三極管的好壞,應將萬用表置( 3 )擋。
1)直流電壓擋        2)交流電壓檔         3)歐姆檔
141.穩壓電源的保護電路具有尖壓和短路保護。( 2 )
1)對        2)錯         3)不一定
142.用補償導線把熱電偶電勢引入測溫儀表,補償導線的長度對測量( 2 )影響。
1)無        2)有         3)視具體情況而定
143.銅熱電阻的測溫范圍與鉑熱電阻的相比( 2 )。
1)寬        2)窄         3)一樣           4)視具體情況而定
144.在鎳鉻-鎳硅熱電偶中,稍親磁的是(  2  )
1)鎳鉻           2)鎳硅         3)都一樣
145.在稀酸溶液中,PH值增加時,溶液的酸性( 3 )。
1)增強           2)不變         3)減弱
146.參比電極的電極電位( 1 )。
1)恒定不變       2)等于零       3)按一定規律變化
147.甘汞電極通常以( 3 )作鹽橋。
1)汞             2)甘汞溶液     3)飽和的氯化鉀溶液
148.用電子電位差計測熱偶溫度,如果熱端溫度升高2℃,室溫(冷端溫度)降低2℃,則儀表的指示( 1 )。
1)升高2℃     2)下降2℃      3)不變      4)升高4℃
149.下面哪個符號代表孔板。( 4 )
1)FV        2)FT        3)FY        4)FE
150.下面哪個符號代表調節閥。( 1 )
1)FV        2)FT        3)FY        4)FE
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 02:43
儀表工習題 四


三.判斷題
1.準確度是指測量結果和實際值的一致程度,準確度高意味著系統誤差和隨機誤差都很小。(√)
2.單位時間內導線流過的電荷數量為電流強度。(√)
3.導線的電阻與導線的長度有關。(√)
4.三沖量液位控制系統一般用來控制分餾塔液位。
(╳)三沖量液位控制系統一般用來控制鍋爐汽包液位。
5.相同材料,長度相同,粗細不同的導線其電阻值相同。
(╳)電阻值不相同,粗的電阻值小
6.有的儀表所用電壓是直流電,有的用交流電。(√)
7.FT代表孔板。
(╳)FT代表變送器
8.熱電阻應采用兩線制。(╳)
熱電阻應采用三線制
9.一臺儀表的功率就是它所要求的電壓與電流的乘積。(√)
10.儀表的量程就是它所能測量的范圍。(√)
11.儀表的給定值就是它的測量值。
(╳)儀表的給定值是工藝的設定值。
12.自動調節系統的給定值是根據生產要求人為設定的。(√)
13.隔離罐內的隔離液就是水。
(╳)乙二醇、甘油等
14.真值是一個變量本身所具有的真實值。
(√)
15.測量值小數點后的位數愈多,測量愈精確。
(╳)小數點后的有效位數愈多,測量愈精確
16.選定的單位相同時,測量值小數點后位數愈多,測量愈精確。(√)
17.并不是計算結果中保留的小數點位數越多,精確度越高。
(√)
18.測量數據中出現的一切非零數字都是有效數字。(√)
19.在非零數字中間的零是有效數字。(√)
20.在非零數字右邊的零是有效數字。(√)
21.在整數部分不為零的小數點右邊的零是有效數字。(√)
22.儀表的精度等級就是它的合格證明。
(╳)儀表的精度等級是儀表的基本誤差的最大允許值
23.儀表的精度等級若是1.0級,那么就可以寫為+-1.0級。(╳)應寫為1.0級
24.儀表的精度級別指的是儀表的誤差。
(╳)儀表的精度級別是儀表的基本誤差的最大允許值
25.儀表的精度級別是儀表的基本誤差的最大允許值。(√)
26.1.5級儀表的測量范圍為(20~100度),那么它的量程為80度。(√)
28.儀表的靈敏度就是儀表的靈敏限。
(╳)儀表的靈敏度不是儀表的靈敏限
29.各種材料的導線電阻相同。
(╳)不同材料的導線電阻不同
30.靈敏度數值越大,則儀表越靈敏。(√)
31.靈敏限數值越大,則儀表越靈敏。
(╳)靈敏度數值越大,則儀表越靈敏。
32.動態誤差的大小常用時間常數、全行程時間和滯后時間來表示。(√)
33.電磁流量計可以測量氣體介質流量。
(╳)電磁流量計所測介質必須是導電性液體,所以不能測量氣體介質流量
34.壓力是單位面積上所受到的作用力,其單位是牛頓或Kg。
(╳)單位是帕斯卡(Pa)
35.溫度變送器是用來測量介質溫度的。
(╳)溫度變送器的作用是將熱電偶或熱電阻的電勢或電阻信號轉換成DC1-5V電壓或DC4-20VmA電流標準信號。
36.在精密壓力測量中,U型管壓力計不能用水作為工作液體。(√)
37.在冬季應用酒精、甘油來校驗浮筒液位計。(√)
38.使用U型管壓力計測得的表壓值,與玻璃管斷面面積的大小有關。
(╳)使用U型管壓力計測得的表壓值,與玻璃管斷面面積的大小無關。
39.環境溫度對液柱壓力計的測量精度沒有影響。
(╳)環境溫度對液柱壓力計的測量精度有影響
40.質量流量與體積流量相同。
(╳)質量流量是體積流量與密度的乘積
43.孔板是節流裝置。(√)
44.孔板是測量儀表的一部分。(√)
45.標準節流裝置是在流體的層流型工況下工作的。
(╳)標準節流裝置是在流體的紊流型工況下工作的
46.角接取壓和法蘭取壓只是取壓方式不同,但標準孔板的本體結構是一樣的。(√)
47.差壓變送器的檢測元件一般有單膜片和膜盒組件兩種。(√)
48.大部分差壓變送器的檢測元件都采用膜盒組件,因它具有很好的靈敏和線性。(√)
49.差壓變送器的膜盒內充有水。
(╳)膜盒內充有硅油
50.差壓變送器的膜盒內充有硅油。(√)
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 02:43
儀表工習題 五


儀表工習題 五51.系統誤差又稱規律誤差,其大小和符號均不改變或按一定規律變化。(√)
52.當流體流動時,流線之間沒有質點交換,跡線有條不紊,層次分明的流動工況稱紊流流型。
(╳)層流流型
53.對轉子流量計的上游側的只管要求不嚴。(√)
54.對轉子流量計的錐管必須垂直安裝,不可傾斜。(√)
55.壓力是垂直均勻地作用在單位面積上的力,它的法定計量單位是牛頓。
(╳)法定計量單位是帕斯卡。
56.由于被測流體可能混有雜物,所以為了保護流量計,必須加裝過濾器。(√)
57.電磁流量計是不能測量氣體介質流量的。(√)
58.電磁流量計的輸出電流與介質流量有線性關系。(√)
59.玻璃管液位計是根據連通器原理工作的。(√)
60.用浮筒式液位計測量液位是基于牛頓定律。
(╳)是基于阿基米德定律原理
61.用浮筒式液位計測量液位是基于阿基米德定律原理。(√)
62.用浮筒式液位計測量液位時的最大測量范圍就是浮筒的長度。(√)
63.浮子鋼帶液位計由于鏈輪與顯示部分軸松動,會導致液位變化,指針不動。(√)
64.浮球液面計平衡錘在最上時,實際液位最高。
(╳)實際液位最低
65.平衡錘在中間時,浮球液面實際測得液面在中間。(√)
66.浮球液面計浮球脫落后,輸出風壓跑最大。(√)
67.調節閥的穩定性,是指閥在信號壓力不變時,能否抵抗各種干擾的性能。(√)
68.浮球式液位計的液位示值與被測介質的密度有關。
(╳)浮球式液位計的液位示值與被測介質的密度無關
69.大型貯罐清潔液體的液位測量和容積計量可用浮子式測量儀表。(√)
70.雙法蘭液位計是一種差壓變送器(√)
71.兩種液體的比密度有變化的界面不可用浮子式測量儀表。(√)
72.常用的溫標有攝氏、華氏和凱氏溫標三種,即 ℃、℉ 和K。(√)
73.水的沸點是373.15K或100攝氏度。(√)
74.調節器的比例度越大,則放大倍數越大,比例調節作用越強。(╳)調節器的比例度越大,則放大倍數越小,比例調節作用越弱
75.鉑電阻測溫范圍比熱電偶高
(╳)鉑電阻測溫范圍比熱電偶低
76.熱電偶的E(200度,100度)等于E(100度,0度)。
(╳)熱電偶的E(200度,100度)不等于E(100度,0度)
77.熱電偶的延長線必須用補償導線。(√)
78.熱電偶與熱電阻測溫范圍不同。(√)
79.一般情況下用熱電阻測溫度較低的介質,而熱電偶測溫度較高的介質。(√)
80.熱電偶的輸出為4~20mA信號。
(╳)熱電偶的輸出為熱電勢信號
81.熱電阻的輸出為1~5V電壓信號。
(╳)熱電阻的輸出為電阻信號
82.保護接地可與裝置區或單元的電氣保護接地網相連,不必單獨設置。(√)
83.儀表的信號回路接地就是其屏蔽接地。
(╳)儀表的信號回路接與屏蔽接地不同。
84.信號回路接地一般在二次儀表一端。(√)
85.屏蔽電纜及屏蔽電線的屏蔽層必須接地,接地點應在控制室一側。(√)
86.信號回路接地不應與屏蔽接地只用同一接地網。
(╳)信號回路接地可以與屏蔽接地共用同一接地網
87.信號接地電阻應小于10歐姆。(√)
88.儀表回路聯校就是儀表的調校。
(╳)儀表回路聯校是指回路中所有儀表的聯合調試
89.引起自動調節系統被調量波動的因素叫干擾。(√)
90.在閉環自動調節系統中,反饋是不可缺少的。(√)
91.在自動調節中,PID調節器主要靠比例作用避免過分振蕩,靠積分作用消除靜態偏差,靠微分作用減少動態偏差。(√)
92.DCS控制系統就是指集散控制。(√)
93.計算機控制調節系統中,I/A通道越多,控制的回路就越多。(√)
94.?dāng)?shù)模轉換就是A/D轉換。
(╳)數模轉換就是D/A轉換
95.工業自動化儀表就是計算機。
(╳)工業自動化儀表是計算機控制系統的基本組成部分之一
96.工業自動化儀表是計算機控制系統的基本組成部分之一。(√)
97.計算機控制系統就是自動控制系統。(√)
98.工業控制計算機包括一切計算機。
(╳)工業控制計算機是計算機中的一類。
99.計算機控制只需要程序。
(╳)計算機控制需要硬件和軟件
100.串級調節系統就是將調節系統的各個環節串聯起來。
(╳)串級調節系統由兩個單回路構成,主調節器的輸出作為副調節器的給定。
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 02:44
儀表工習題 六


儀表工習題 六

101.在串級調節系統中,主回路是個定值調節系統,而副回路是個隨動系統。(√)
102.氣動薄膜調節閥可以在小開度工作。
( ╳ )氣動薄膜調節閥不可以在小開度工作
103.當危險側發生短路時,齊納式安全柵中的電阻能起限能作用( √ )
104.調節器的輸出值隨測量值增加而增加的稱為正作用( √ )
105.智能變送器的校驗只需用手持終端通訊器再在線與智能變送器進行通訊,就可任意改變智能變送器的量程范圍( √)
106.ASCO電磁閥單電控的帶自鎖功能,ASCO電磁閥雙電控的不帶自鎖功能。
(╳)單電控的不帶自鎖功能,雙電控的帶自鎖功能
107.活塞式壓力計常被稱為實驗室的壓力標準器(√)
108.格煉氣分聚丙稀裝置用的ABB公司的MOD300DCS;甲醇裝置上的是FOXBORO公司的I/A系統。
(╳)氣分聚丙稀裝置用的FOXBORO公司的I/A系統;甲醇裝置上的是ABB公司的MOD300DCS。
109.PID調節器的三個重要參數是比例度,積分時間,微分時間。( √ )
110.電子電位差計自動平衡是由阻尼器來實現的。
( ╳ )是由可逆電機來實現的。
111.自動平衡電橋的測量橋路有交流和直流兩種(√)
112.當調節過程不穩定時,可增大積分時間或加大比例度使其穩定( √ )
113.調節閥的填料是防止介質因閥桿移動而泄漏( √ )
114.在自控系統中,安全柵處于現場儀表與控制室儀表之間(√)
115.銅電阻的測溫范圍比鉑電阻測溫范圍寬。
( ╳ )鉑電阻的測溫范圍比銅電阻測溫范圍寬。
116.安全柵與變送器配合使用的叫輸出式安全柵。
( ╳ )輸入式安全柵
117.電磁流量計不能用來測量蒸汽。( √ )
118.渦輪流量計是一種速度式流量計。(√)
119.吹氣式液位計一般只能檢測密閉設備液位。
( ╳ )一般只能檢測敞口設備液位
120.流量與差壓成正比。
( ╳ )流量與差壓的平方根成正比
121.熱電阻測溫度時不需要冷端補償。( √ )
122.FR101中的F代表流量R代表是顯示。
( ╳ )R代表記錄
123.孔板測流量時,若將孔板裝反,變送器指示將偏大。(   )
124.當信號為20mA時,調節閥全開,則該閥為氣關閥。
( ╳ )該閥為氣開閥
125.雙法蘭變送器測液位時,其量程范圍與表頭安裝高度有關。(  ╳ )量程范圍與表頭安裝高度無關
126.差壓變送器測流量時,若負壓引壓線堵,則測量值顯示100%以上。( √ )
127.熱電偶補償導線短路,二次表將顯示短路處的環境溫度。( √ )
128.AND表示或門,OR表示與門。
( ╳)AND表示與門,OR表示或門
129.測油水界位時,當罐內充滿水時,界位為0。
(╳)為100%
130.不靈敏區,反映放大器的穩定性。
(╳)反映放大器的放大倍數。
131.不平衡電壓,反映諧波干擾電壓。
(╳)反映基波干擾電壓。
132.干擾電壓,反映基波干擾電壓。
(╳)反映諧波干擾電壓。
133.零點漂移,衡量放大器的放大倍數。
(╳)反映放大器的穩定性。
134.轉子流量計的環型流通截面是變化的,基本上同流量大小成正比,但流過環形間隙的流速變化不大。(√)
135.對轉子流量計上游側的直管要求不嚴。(√)
136.轉子流量計的錐管必須垂直安裝,不可傾斜。(√)
137.為了消除余差,應引入微分調節作用來克服。
(╳)為了消除余差,應引入積分調節作用來克服
138.當調節過程不穩定時,可增大積分時間或加大比例度,使其穩定。(√)
139.比例調節過程的余差與調節器的比例度成正比。(√)
140.比例度就是放大倍數。
(╳)比例度放大倍數互為倒數
141.均勻調節系統的調節器參數整定與定值調節系統的整定要求不一樣。(√)
142.使用U型管壓力計測得的表壓值,與玻璃管斷面面積的大小有關。
(╳)與玻璃管斷面面積的大小無關,只與液面差和液體密度有關。
143.在液柱式壓力計中封液在管內的毛細現象所引起的誤差并不隨液柱高度變化而改變,是可以修正的系統誤差。(√)
144.安裝橢圓齒輪流量計可以不需要直管段。(√)
145.橢圓齒輪流量計的進出口差壓增大,泄露量增大;流體介質的黏度增大,泄露量減小。(√)
146.對于含有固體顆粒的流體,也可以用橢圓齒輪流量計測量其流量。
(╳)橢圓齒輪流量計不能測量含有固體顆粒的流體的流量。
147.既要求調節,又要求切斷時,可選用蝶閥。
(╳)應選用偏心旋轉閥。
148.調節低壓差、大流量氣體,可選用蝶閥。(√)
149.比例調節過程的余差與調節器的比例度成正比。(√)
150.在串級調節系統中,主回路是個隨動系統,而副回路是個定值調節系統。
(╳)在串級調節系統中,主回路是個定值調節系統,而副回路是個隨動系統
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 02:47
儀表工習題 七

四.問答題:
1. 什么是電源?
答:在電路中,能夠提供能源的部件。
2. 什么是負載?
答:在電路中,消耗能量的部件稱為負載。
3. 什么叫直流電流?
答:電流的大小和方向都不隨時間變化,單位時間內通過導體橫截面的電荷量均相同,其方向也始終不改變。
4. 解釋歐姆定律:
答:流過電阻R的電流I,與電阻兩端的電壓U成正比,與電阻R成反比,這個結論叫做歐姆定律,即I=U/R。
5. 什么是短路?
答:電源通過負載的兩根導線不經過負載而相互直接接通。
6. 什么是斷路?
答:在電路中,由于導線之間互相沒有接通,而使電流不能流過,導致負載及其它元件無電壓降的現象。
7. 解釋自動調節系統:
答:指輸出量基本保持某個不變值或是隨時間和其他要求變化的系統。
8. 什么是被調對象?
答:指與被調節物理量相應的那個生產過程,或者進行生產過程的設備、裝置等。
9. 什么是給定值?
答:根據生產要求,規定被調量需要達到的數值。
10. 什么是閉環系統?
答:系統輸的被調量和輸入端之間存在著反饋回路的系統。
11. 什么是開環系統?
答:被調量并未以任何形式反饋到輸入端的系統。
12. 線性系統的疊加原理:
答:如果有好幾個輸入同時作用于系統上,那么在輸出端引起的總效果等于每個輸入單獨作用時所引起的效果之和。
13. 什么是主機?
答:計算機的整個系統的核心裝置,其它設備都要在它的指揮下工作。
14. 什么是軟件?
答:決定計算機應該做什么和該如何做,并使這些解答為計算機理解的全過程。
15.導體是如何導電的。
答:導體內的電子,在外加電場的作用下定向移動形成電流。
16.為什么PN結有電容效應?
答:因為PN兩側各具有一定的電量,外加電壓變化時,電量就變化。
17.怎樣用萬用表來測量電阻器的電阻
答:1)根據電阻器的大約阻值來選擇萬用表的電阻檔;2)調萬用表的零點;3)將萬用表的兩表筆搭接在電阻器的兩側,進行測量。4)若萬用表的電阻檔選的大或小要重新選擇,重復以上的步驟。
18.硅二極管和鍺二極管的死區電壓的典型值約為多少
答:硅二極管的死區電壓值約為0.5V。鍺二極管的死區電壓約為0.2V。
19.三極管放大電路由幾種組態形式,各是什么
答:三極管放大電路由三種組態形式,它們分別是共射極放大電路,只集極放大電路和共基極放大電路。
20.在放大電路中引入負反饋的作用是什么?
答:在放大電路中引入負反饋是為了改善放大器的性能,包括靜態和動態性能。
21.負反饋放大電路有哪些類型?其作用?
答:負反饋放大器由電壓、電流反饋和串聯、并聯組合成四種反饋類型:電壓負反饋能穩定輸出電壓;電流負反饋能穩定輸出電流;串聯負反饋能提高輸入電阻;并聯負反饋能降低輸入電阻。
22.化工自動化的主要內容是什么?
答:化工自動化一般要包括自動化監測系統;自動化信號和聯鎖保護系統;自動操縱及自動開停車系統;
自動調節系統。
23.測量壓力的儀表,按其轉換原理的不同,可分為幾類,各是什么?
答:測量壓力的儀表,按其轉換原理的不同,可分為四大類,分別為:1)液柱式壓力計;2)彈簧式壓力
計;3)電器式壓力計;4)活塞式壓力計。
24.測量的基本方程式是什么?它說明了什么?
答:
25.測量物位儀表按其工作原理主要有哪些類型?
答:1)直讀式物位儀表;2)差壓式物位儀表;3)浮子式物位儀表;4)電磁式物位儀表;5)和輻射式物位儀表;6)聲波式物位儀表;7)光學式物位儀表。
26.什么是溫度?溫度能夠直接測量嗎?
答:溫度是表征物體冷熱程度。 溫度不能直接測量,只能供助于冷熱不同物體之間的熱交換,以及物體的某些物理性質隨冷熱程度不同變化的特性來加以間接測量。
27.什么是壓力式溫度計,它是根據什么原理工作的?
答:應用壓力隨溫度的變化來測量的儀表叫壓力式溫度計。它是根據在密閉系統中的液體。氣體或低沸點液體的飽和蒸汽受熱后體積膨脹或壓力變化這一原理制作的,并用壓力表來測量這種變化,從而測得溫度。
28.差壓變送器的檢測元件為什么要做成膜盒結構,用單膜片行不行?
答:因為膜盒組件在使用的差壓范圍內,具有很好的靈敏度和線性,而當差壓超過使用范圍時,即單向過載時,膜盒不但不壞,而且也極少有影響;由于膜盒內充有硅油,它除了傳遞壓力之外,還有限尼作用,所以儀表輸出平穩;由以上可知單膜片不能耐單向過載,盡管它加工方便,靈敏度高,不宜使用。
29.浮筒液位計的校驗方式有哪幾種?
答:主要有罐液法和掛重法兩種。在現場一般采用液校法,倘若被測液體不是水和酒精,則可以通過密度換算涌水和酒精代校,在檢修期間可采用掛重校驗法。校驗時,把浮筒取下,掛上砝碼盤,計算出浮筒的
起始端、中間和終端的值,進行加法碼校驗。
30.什么是溫標的三要素?
答:1)選擇了一些純物質的平衡態溫度作為溫標的基準點;2)規定了不同溫度范圍內的基準儀器;3)建立了基準儀器的示值與國際溫標間關系的插補公式。
31.在分度號S、K、E三種熱偶中,100攝氏度時的電勢那種最大?那種最小?
答:100度時,分度號S的熱電勢為0.645mv;100度時,分度號K的熱電勢為4.095mv; 100度時,分度號E的熱電勢為6.317mv。所以E熱電勢最大,K次之,S最小。
32.補償導線和與其相匹配熱偶的熱電特性完全相同嗎?
答:補償導線比熱電偶便宜,在0~100度范圍內,它的熱電性質和所配的熱偶性質相同,所以使用補償導線猶如將配偶延長,把熱偶冷端延長到遠離熱源的控制室或其他讀數方便地的方;不過嚴格地說,補償導線和熱偶電勢并不完全相同。例如:補償導線銅-康銅,100度電勢為4.27mv,二和其相配的K型熱電偶則為4.095mv;補償導線銅-鎳銅,100度電勢為0.643mv,而和其相配的S型熱電偶則為0.645。
33.復雜調節系統分哪些類?
答:復雜調節系統種類繁多,根據系統的結構和擔負的任務來說,常見的復雜調節系統有:串級、均勻、比值、分程、前饋、取代、三種量等調節系統。
34.信號回路接地和屏蔽地以及保護地可以共用嗎?
答:信號回路地(工作地)和屏蔽接地可以共用同一接地網,但不應與保護接地網相連,應單獨設置地網,
其接地電阻不應超過10歐姆。
35.什么是絕對誤差?
答:是測量結果與真值之差。
36.什么是相對誤差?
答:是絕對誤差與被測量值之比。
37.什么是引用誤差?
答:是絕對誤差與量程值比。
38.調整差壓變送器時,零點和量程會不會互相影響?
答:調整量程時,因為改變了力平衡關系,所以影響零位。調整零位時,雖然也會引起膜盒、密封膜片、拉條等彈性元件的位置變化,因而產生附加力,但是很微小,所以一般不影響量程。
39.法蘭液位計的毛細管、差壓變送器的膜盒等的填充液,一般為什么用硅油?
答:因為硅油的沸點高、膨脹系數小、凝固點低,而且化學活性差,因此環境溫度的變化不會影響測量精度。
40.什么是輸入量?
答:泛指輸入到自動調節系統中的各種信號,包括給定值和擾動。
41.什么是反饋?
答:將輸出量的全部或一部分信號返回到輸入端稱之為反饋。
42.什么是干擾?
答:引起對象中被調量變化的各種外界因素叫干擾。
43.在孔板和文丘利管這兩種節流裝置中,當差壓相同時,哪一種壓力損失大?當管徑和差壓相同時,哪一種流量大?
答:對于同一個差壓,孔板的壓力損失要比文丘利管大3~5倍。當管徑和差壓相同時,文丘利管的流量系數大,因而流量也大。
44.前饋調節系統有哪些特點?
答:1)前饋調節是根據干擾作用的大小進行調節的。如果節拎到好處,一般比反饋調節要及時。2)前饋調節是"開環"調節系統。 3)前饋調節使用的是視對象特性而定的"專用"調節器。4)一種前饋作用只能?br /> 服一種干擾。
45.雙金屬溫度計是怎樣工作的?它有什么特點?
答:它有兩片膨脹系數不同的金屬牢固的粘合在一起,其一端固定,另一端通過傳動機構和指針相連。當溫度變化時,由于膨脹系數不同,雙金屬片產生角位移,帶動指針指示相應的溫度。這便是雙金屬溫度計的工作原理。 雙金屬溫度計結構簡單,價格便宜,使用方便,耐振動,沒有水銀溫度計的"汞害",刻度
也比較水銀溫度計清晰,所以用得很廣。
46.某加熱爐在停工檢修時,發現測爐膛溫度的熱偶套管拔不出來,這是什么原因?
答:這是因為熱偶盬o(hù)套管在被測溫度下發生了彎曲。所以在加熱爐等高溫設備上安裝測溫元件時,最好應垂直安裝,若必須水平安裝,則當插入深度大于1m或被測溫度大于700度時,應用支架將測溫元件撐住。
47.什么叫做保護接地?
答:在用電儀表、電氣設備的金屬部分,由于絕緣損壞等意外事故可能帶危險電壓的情況下,為了防止這種電壓危及人身安全而設置的接地,稱為保護接地。
48.哪些裝置應進行保護接地?
答:應進行保護接地的有:儀表盤及底座、用電儀表外殼、配電箱、接線盒、匯線槽、導線管、鎧裝電纜的鎧裝護層等。
49.什么叫做工作接地?
答:為保證儀表精確度和可靠安全地工作而設置的接地,稱為儀表系統的工作接地。
50.工作接地包括哪些內容?
答:工作接地包括:信號回路接地、屏蔽接地、本安儀表接地,其目的是提供電位參考點、抑制干擾、防爆等。

[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-23 02:53 編輯 ]
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 02:54
儀表工習題 八



51.DCS在生產過程中正常運行不需要維護,對嗎?答:不對。還需要定期刪除其中的一些無用文件,以免這些無用文件占用硬盤空間,而影響機器的運行速度。另外對于一些重要的操作參數的歷史記錄要進行歸檔處理,并拷入磁帶機作為資料。
52.差壓變送器的停用步驟是什么?答:1、緩慢關閉正壓閥
2、同時打開平衡閥
3、再緩慢關閉負壓閥
4、將一次取壓閥關閉
53.熱電偶冷端補償一般采用哪幾種方法?答:1、冰點法     2、計算法         3、平衡電橋法
    4、機械零點調整法
54.二位四通電磁閥應用于哪些場合?答:二位四通電磁閥配用在雙作用汽缸執行機構和活塞執行機構上,自動切換實現調節閥的開關動作,大量用于順序控制系統。
55.氣動長行程執行機構有何特點?答:氣動長行程執行機構具有行程長、轉矩大的特點,它將20~100Kpa的氣信號轉變成相應轉角(0~90o)或位移(200~400mm)適用于角行程調節閥的需要,或用于大轉矩的蝶閥、閘閥(風門)等。
56.調節閥按結構形式可分為哪幾類?答:1、直通單座調節閥         2、直通雙座調節閥
3、角型閥                 4、三角閥
5、隔膜閥                 6、低溫調節閥
7、蝶閥
57.浮球液位計有時輸出達不到100Kpa,試分析其原因。答:1、供風不足        2、發訊器風箱漏
3、發訊器盤根漏    4、連桿變位
5、輸出管線漏
58.如何校驗氣動調節閥的額定行程偏差?答:將120%的信號加入執行機構氣室,從100%到120%信號閥桿再走的行程與額定行程之比即為額定行程偏差(其目的是保證氣關閥關到位)。
59.雙金屬溫度計是怎樣工作的?答:它由兩片膨脹系數不同的金屬牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通過傳動機構和指針相連。當溫度變化時,由于膨脹系數不同,雙金屬片產生角位移,帶動指針指示相應溫度。這便是雙金屬溫度計的工作原理。
60.如何檢查氧氣壓力表內有無油脂?答:在進行氧氣壓力表示值檢定時,應先檢查表內有無油脂。方法是,先將純凈的溫水注入彈簧管內,經過搖蕩,再將水倒入盛有清水的器皿內,如水面上沒有彩色的油影,即可認為沒有油脂
作者: 巫婆    時間: 2007-2-23 03:01
儀表工習題 九

六.計算題
1)一用電器內阻為24歐姆,外加電源60V,電源內阻為1歐姆,則流過用電器的電流為多少?
解:I=U/R =60/(24+1) =2.4A
2)1151GP壓力變送器的測量范圍原為0~100KPa,現零位遷移100%。則
1.儀表的測量范圍變為多少?
2.儀表的量程是多少?
3.輸入多少壓力時,儀表的輸出為4、12、20mA?
解:儀表的原測量范圍為0~100KPa,現零位正遷了100%,所以:
1.測量范圍成了100~200KPa。
2.儀表的量程是200-100=100KPa。
3.輸入為100KPa時,儀表的輸出為4mA。
輸入為150KPa時,儀表的輸出為12mA。
輸入為200KPa時,儀表的輸出為20mA。
3)有兩臺測溫儀表,其測量范圍分別是0~800℃和600~1100℃,已知其最大絕對誤差均為±6℃,試分別
確定它們的精度等級。
解:據基本誤差δm=Δmax/(A上-A下)×100%可得
δm1=6/(800-0)×100%=0.75%
δm2=6/(1100-600)×100%=1.2%
根據常用工業儀表的精度等級系列,測量范圍為0~800℃的測溫儀表應定為1級精度,測量范圍為600~1100℃的測溫儀表應定為1.5級精度。
4)有一臺氣動差壓變送器,表量程為25000Pa,對應的最大流量為50t/h,工藝要求40t/h時報警。問:(1)不帶開方器時,報警值設在多少?(2)帶開方器時,報警值設在多少?
解:1. 不帶開方器時對應40t/h流量的差壓
ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa
對應40t/h流量的輸出
P出1=(16000/25000)×80+20=71.2 KPa
所以報警值S=71.2 KPa
2. 帶開方器時
因為ΔQ=K×ΔP
對應40t/h流量的差壓
ΔP2=25000×(40/50)=20000Pa
對應40t/h流量的輸出
P出2=(20000/25000)×80+20=84 KPa
所以報警值S=84 KPa
5)某節流裝置在設計時,介質的密度為520Kg/m3,而在實際使用時,介質的密度為480Kg/m3.如果設計時,差壓變送器輸出100Kpa,對應的流量為50t/h,則在實際使用時,對應的流量為多少?
解:根據以質量流量為單位的基本公式
現在除了介質密度以外,其余條件均未改變,所以 現設計介質密度ρ設=520Kg/m3, 實際介質密度為ρ實=480Kg/m3, 變送器輸出100Kpa時的設計流量M
設=50t/h
所以實際流量M實為
6)有人在校驗1151AP絕對壓力變送器時,發現只要通上電源,儀表就有12mA輸出。這種現象是正常的嗎?(如果儀表的測量范圍是50-150 KPa絕壓,當時的大氣壓為100 Kpa)
解:絕對壓力變送器測的是絕對壓力,該儀表的測量范圍是50-150 Kpa,也就是說 輸入50 KPa絕壓時,儀表輸出4mA; 輸入150 KPa絕壓時,儀表輸出20mA; 儀表在大氣壓下,即輸入的是大氣壓力100 Kpa時,儀表的輸出為 ×(100-50)+4=12mA
現儀表輸出正好12mA,所以是正常的。
7)有一臺差壓變送器,其測量范圍為0-10000Pa,在該儀表的說明書中規定可實現的負遷移100%(最大遷移量-100%),試問該表的最大遷移量是多少?
解:負遷移就是在不改變量程的情況下將零點向負方向遷移,遷移量占量程的百分數就是遷移的百分數。
遷移量=10000×100%=10000 Pa,因此,對0-10000Pa的變送器可遷移成-10000-0 Pa。
8)鎳鉻-鎳硅熱電偶的檢測系統處于運行狀態時,其冷端溫度為t0=30℃,儀表測得熱電勢E(t,t0)=39.17mV,試求被測介質的實際溫度。
解:查表得E(30o,0o)=39.17mV
E(t,0o)= E(t,30o)+ E(30o,0o) =39.17+1.2 =40.37 mV 再查表得977℃
9)用差壓變送器測流量,差壓為25Kpa,二次表量程為0-200T/h,差壓變送器輸出電流為4—20mA,試求流量為80T/h、100T/h時對應的差壓值和電流值是多少?
解:根據差壓流量公式:F2=K×△p
△px/△p=(Fmax/F)2
△px=△p(Fmax/F)2=2500(80/200)2=4000Pa
I=(Fmax/F)×16+4=6.56mA
△px=2500(100/200) 2=6250
I=(100/200) 2 ×16+4=8 mA
10)用差壓變送器測流量,差壓為25Kpa,二次表量程為0-200T/h,計數器在滿量程時每小時走1000個字,差壓變送器輸出電流為4—20mA,求在流量為80T/h、100T/h時計數器每小時走的字數和每個字
代表的電流數
解:設所走的字數為X
1、流量為80T/h時:
80:200=X:1000
X=80×1000/200=400字/h
2、流量為100T/h時:
80:200=X:1000
X=80×1000/200=500字/h
3、每個字所表示的流量為
200t/h/1000字/h=0.2t/字
11)若調節閥全開時,閥前后壓差為400KPa,每小時通過清水流量為100m3問:閥的流量系數C為多少,CV值?
解:已知Q=100m3/h ΔP=400KPa r=1gf/cm3  Cv=1.17C=1.17×50=58.5
12)利用玻璃U型管測量B容器中PA處的真空度。安裝圖如下,從圖中可知PA處的真空度是380mmHg,外面大氣壓是760mmHg,問PA處的絕對壓力是多少?
解:P絕= P表 + P大氣
P表= -380 mmHg= -50.67 KPa
P大氣= 760mmHg= 101.33 KPa
P絕=-50.67 KPa + 101.33 KPa = 50.66 KPa
PA處的絕對壓力是50.66 KPa
13)某套節流裝置蒸汽流量計,原設計的蒸汽壓力為2.94MPa,溫度為400℃。實際使用中,被測處蒸汽壓力為2.84MPa(溫度不變),當流量計指示數為102t/h,求實際流量為多少? 水蒸汽密度表:2.94MPa、400℃時ρ=9.8668kg/m3; 2.84MPa、400℃時ρ=9.5238 kg/m3 真正的流量是100.2 t/h
14)一金屬導線,長200M橫截面為0.20cm2,測得其阻值為10歐姆,試確定其金屬性能?
解:由電阻定律知:R=ρt/s, 而ρ=Rs/t=10×0.00002/200=0.000001(Ωm) 即金屬導電率為1.0×10-6歐姆米
15)試計算三只并聯儀表箱內的總電阻。
解:設每只儀表箱的內阻為r,并聯儀表箱的總內阻為R, 由電阻并聯可知:1/R=1/r1+1/r2+1/r3
所以1/R=3/r R=r/3
16)已知儀表電源24V,輸出功率32W,求其輸出電流。
解:P=UI I=P/U I=32W/24V=1.33A
17)用WZG型熱電阻測溫,測得其熱電阻值為71.02歐姆,若R0=53歐姆,A=4.25×10-31/度,此時被
測溫度為多少攝氏度?
解:Rt=R0(1+At)
t= (Rt—R0)/(R0A)
t=(71.02-53)/53×4.25×10-3
t= 80℃
18)用一支鉑銠-鉑熱偶測爐膛溫度,在無其他補償方法時,測得熱電勢為10.638mv,自由端溫度為50℃,試求實際溫度。
解:50℃查表為0.299mv
E(t,0℃)=10.638+0.299=10.93mv
查表得t=1118℃
19)用DDZ-Ⅲ型差壓變送器測量流量,流量范圍是0-16m3/h,問當流量為12m3/h時,輸出信號是多少?
解:差壓與流量的平方成比例,變送器的輸出電流與其差壓成比例,所以,變送器輸出的4-20mA電流與
其流量平方成比例。
即:(I-4)/(20-4)=Q22/Q12=122/162例 I=4+[(20-4)/162]×122=13mA
答:輸出信號是13mA。
20)已知,24VDC供電箱,為幾個串聯12V指示燈供電,若指示燈正常工作,可串聯幾只指示燈?
若每只指示燈5歐姆,通過每只指示燈的電流為多少?
解:串聯為分電壓 24/12=2
可串聯2只燈 I=U/R=24/(5×2)=2.4A 通過每只指示燈的電流為2.4A
21)已知某容器為圓筒形,底面積為4.0平方米,全部盛滿水后高35米,試求底面積壓力為多少?
解:F=ρhS=1000×35×4=140000Kg
答:求底面積壓力為140000Kg
22)檢定一塊1.5級刻度為0-100KPa的壓力表,發現在50KPa處的誤差最大,為1.4KPa,其它刻度處的誤差均小于1.4KPa,問這塊壓力表是否合格?
解:該表的最大引用誤差= ×100%=1.4%<1.5% 所以,這塊壓力表合格。
23)有一個變化范圍為320-360 KPa的壓力。若用下列A、B兩臺壓力變送器進行測量,那么在正常情況哪一臺的測量準確度高些?壓力變送器A:1級,0-600KPa;壓力變送器B:1級,250-500KPa
解:用變送器A時,測量結果的最大誤差 δmax=±1%×(600-0)=±6 KPa 用變送器B時,測量結果的最大誤差 δmax=±1%×(500-250)=±2.5 KPa 所以用變送器B測量準確度高
24)現用一單管水銀壓力計測某空氣罐內的壓力。若當?shù)氐闹亓铀俣葹闃?biāo)準重力加速度(即g=980.665cm/s2),當?shù)丨h(huán)境溫度為 30℃時,從壓力計上讀得的表壓值為420mmHg,試求罐內的絕對壓力是多少
mmHg,折合多少Pa?(標準重力加速度下的大氣壓為760mmHg,0℃與30℃時,汞的密度分別為13.5951和13.52g/cm3)
解:罐內絕對壓力為 P絕=P大氣+P表=760+420× =760+417.68=1177.68 mmHg 1177.68 mmHg=156.866 KPa
罐內的絕對壓力是1177.68 mmHg,約等于156.866 KPa。
25)已知工作狀態下的質量流量標尺上限qm=500t/h,工作狀況下被測流體密度ρ=857.0943kg/m3,試求工作狀態下最大的體積流量qv
解:質量流量和體積流量之間的關系為: qm =ρqv
qv=qm /ρ=50000/857.0943=583.37 m3/h
26)過熱蒸汽的質量流量M=100 t/h,選用的管道內徑D=200mm。若蒸汽的密度ρ=38kg/m3,則蒸汽在管道內的平均流速為多少?
解:質量流量M和體積流量Q之間的關系為:
Q=M/ρ=100×1000/38=2631 m3/h=0.731 m3/s 管道截面積S為 S=(л/4)D2=(л/4)×(0.2)2=0.0314 m2 因為Q= S×u
所以蒸汽的平均流速u為 u =Q /S=0.731/0.0314=23.3 m/s
27)如圖所示,用差壓變送器測量閉口容器的液位.已知h1=50cm, h2=200cm, h3=140cm,被測介質密度ρ1=0.85 g/cm3,負壓管內的隔離液為水,求變送器的調校范圍和遷移量.
解:儀表的量程ΔP為 ΔP= h2×ρ1×g=200×0.85×980.7 ×( 100/1000)=16671.9Pa
當液位最低時,變送器正、負壓室的受力為(不考慮容器內的工作壓力)
P+= h3×ρ1×g=140×0.85×980.7 × (100/1000)=11670.3Pa
P_=(h1+h2+h3)ρ0×g=(50+200+140) ×1×980.7×(100/1000) =38247.3Pa(ρ0----水的密度)
于是儀表的遷移量P為 P= P+ - P_=11670.3-38247.3=-26577Pa 因P+ < P_,故為負遷移。 儀表的調校范圍為 -26577 ~ (-26577+16671.9)=-9905.1 Pa
28)若調節閥的流量系數C為50,當閥前后差壓為16 ×100kPa、流體重度為0.81gf/cm3時,所能通過的最大流量是多少?
答:體積流量:
29)有一測溫點,熱電偶基本誤差為δ1=±4℃;補償導線基本誤差為δ2=±4℃;記錄儀基本誤差為δ3=±6℃;附加誤差為δ4=±6℃,試計算這一溫度測量系統的誤差是多少?
解:這一測溫系統的誤差
30)如圖所示用吹氣法測開口容器液位,已知被測的最低液位到最高液位的垂直距離H=2540mm,被測液體的密度ρ=1.1g/cm3,試確定變送器的壓力測量范圍。
解:當導管下端有微量氣泡逸出時,導管內的氣壓幾乎和靜壓力相等。 Hρg=2.541.1×103×9.8064=27400Pa 因此,壓力測量范圍為0~27400Pa




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: a毛片免费播放全部完整| 色费女人18毛片a级毛片视频| 亚洲日韩欧美一区二区三区在线| 宅男666在线永久免费观看| 色老板在线视频一区二区| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了视| 日韩不卡手机视频在线观看| 成人自拍视频网| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 国产区视频在线| 无码人妻精品一二三区免费| 美国艳星janacova| baoyu777永久免费视频| 亚洲精品第二页| 国产精品一区12P| 日韩精品无码一区二区三区免费| 鸣人向纲手开炮| 中文字幕一区精品| 人人妻人人澡人人爽不卡视频| 国产高清一级伦理| 日韩中文字幕在线| 精品91自产拍在线| 911香蕉视频| 久久国产精品最新一区| 再深点灬舒服灬太大了添老师| 国模精品一区二区三区视频| 欧美性猛交xxxx免费看| 高清波多野结衣一区二区三区 | 无码av中文一区二区三区桃花岛 | 性放荡日记高h| 波多野结衣www| 高清国产激情视频在线观看| 中文字幕亚洲综合久久| 亚洲欧洲精品国产区| 国产1000部成人免费视频| 大陆一级毛片免费视频观看i| 欧洲大片无需服务器| 立即播放免费毛片一级| 黄色大片在线视频| 91精品国产高清久久久久| 久久久久久久久久国产精品免费 |