mmexport1689684504924.jpg (97.98 KB, 下載次數: 508)
星光不問趕路人 發表于 2023-7-19 11:42
把萬用表串進去就好了。
237358527 發表于 2023-7-19 11:50
2線制還是4線制?
4線制簡單,24v接變送器電源正負,多用表接信號正負
2線制 比較 復雜 ,變送器+接供電24V ...
wanghx 發表于 2023-7-19 13:05
這個大的就是多用表測mA的,還要再接一個嗎
星光不問趕路人 發表于 2023-7-19 14:26
就按樓下講述的步驟接起來看,一般量程下限對應4mA,兩線制就是電源正接變送器電源正,變送器負接萬用表 ...
wanghx 發表于 2023-7-19 14:43
我用的一個福祿克15B的萬用表測量一直不顯示電流值,然后換了一個多功能校準儀0位是顯示的4.幾的電流值是 ...
星光不問趕路人 發表于 2023-7-20 09:05
變送器分可調量程和線性以及不可調的,帶電子顯示屏一般進入菜單是可以校準調整的,調整零位和測量上限后 ...
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |