劉耀煌 發表于 2019-5-10 08:50
有要求測紋波電流?是紋波電壓吧!
222222.png (11.22 KB, 下載次數: 239)
kangyu93 發表于 2019-5-10 08:57
規程里有紋波電壓也有紋波電流的
吳下阿蒙 發表于 2019-5-14 17:29
示波器+標準電阻。設置數字示波器帶寬為低通20MHz,輸入阻抗1MΩ,交流耦合,然后讀取示波器上的電壓有效值 ...
皖蘇滬 發表于 2019-5-15 09:14
有個問題想請教一下,用寬頻電流探頭,其電流的測量范圍怎么選擇呢?要跟著直流電流走嗎?
比如,如果我要 ...
劉耀煌 發表于 2019-5-15 11:56
應該要跟著走,不然磁芯有可能飽和
皖蘇滬 發表于 2019-5-15 13:40
那么問題來了,幾百安的大電流(直流電流),紋波電流一般是mA級的,怎么能保證測量的準確度呢? ...
劉耀煌 發表于 2019-5-15 13:46
有的電流傳感器是有輔助繞組,產生反向磁場抵消原邊繞組大電流的磁場,一種電流傳感器叫磁通門電流傳感器 ...
皖蘇滬 發表于 2019-5-15 16:12
有推薦的型號不?
劉耀煌 發表于 2019-5-15 16:24
LEM IT600-S 600A的,夠用不
皖蘇滬 發表于 2019-5-16 09:09
帶寬不夠吧,規程要求20MHz的帶寬!而且最好是將電流轉換成電壓的電流傳感器或探頭之類的東西,這樣才好 ...
劉耀煌 發表于 2019-5-16 09:59
JJF 1597-2016 直流穩定電源校準規范要求數字示波器的帶寬不小于20MHz,對寬頻電流探頭的要求是帶寬大于 ...
劉耀煌 發表于 2019-5-16 12:55
TCP303 連續電流只有150A,脈沖峰值電流才可以到500A(很窄的脈沖), 即使能用AC耦合要實現5mA分辨力也要求 ...
皖蘇滬 發表于 2019-5-16 15:40
TCP303只到150A,但是TRCP可以到3000A呀,我們有RTO1022示波器,也可以考慮接萬用表使用 ...
劉耀煌 發表于 2019-5-16 18:01
TRCP可以到3000A,但靈敏度是2mV/A,示波器分辨到1mV,也只能分辨500mA。另外它需要端接1Mohm BNC,萬用 ...
1111111111111.bmp (1.11 MB, 下載次數: 236)
98.27 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 金幣 -1
劉耀煌 發表于 2019-5-15 09:05
你用的什么標準電阻?一般的標準電阻帶寬可能不太夠
吳下阿蒙 發表于 2019-5-17 09:27
請問如果使用普通的電阻會有怎樣的問題呢?和使用1MHz電阻可能產生多大的差異呢?你說這個我才想起來,之 ...
劉耀煌 發表于 2019-5-17 09:37
小阻值的標準電阻高頻時呈感性,阻抗變大。大阻值的標準電阻高頻時可能呈容性,阻抗可能變小。用阻抗分析 ...
吳下阿蒙 發表于 2019-5-17 11:12
謝謝,才想到還有感抗造成電阻減小的情況,我去驗證下看看我這邊普通電阻在高頻下大致有多大的偏差。 ...