lfs690716653 發表于 2019-3-28 17:17
規程的附錄有!
快刀老三 發表于 2019-3-29 15:29
“老師給我們說的中值電阻為額定電壓的2%”。。。。中值電阻怎么會是額定電壓的2%?規程附錄3說得很明白, ...
dongyi940333 發表于 2019-4-1 10:43
謝謝了,是我搞錯了,我們檢定時應該取的是最大分度線的電阻值2%的1倍,也就是500兆歐的絕緣電阻表取的中 ...
劉耀煌 發表于 2019-4-1 11:34
還是搞錯了,后面應該是10MΩ、20MΩ、50MΩ
dongyi940333 發表于 2019-4-2 14:55
是的,單位搞錯了,要是2500 V10000兆歐的其中值電阻應該是10000的2%,也就是200兆歐,對嗎?? ...
無標題.png (93.91 KB, 下載次數: 689)
劉耀煌 發表于 2019-4-2 15:38
要結合具體型號絕緣電阻表才能確定的。你有表在手邊,看一下標尺就知道了。 ...
dongyi940333 發表于 2019-4-4 12:42
你好,謝謝了,這里最大分度線的電阻值是不是指絕緣電阻表的最大量程的阻值?比如500兆歐,1000兆歐,250 ...
快刀老三 發表于 2019-3-29 15:29
“老師給我們說的中值電阻為額定電壓的2%”。。。。中值電阻怎么會是額定電壓的2%?規程附錄3說得很明白, ...
游俠123 發表于 2020-11-20 11:15
請教一下,在兆歐表檢定時,基本誤差計算公式中AF指的是某個檢測點絕緣電阻表的示值,還是標準電阻箱的示 ...