五車腹笥 發表于 2018-11-5 08:57
我們最近也在找這樣的機構,希望有資源的量友推薦下。對著吹只是定性測量(會不會報警),現在是想做定量測 ...
山木枝 發表于 2018-11-5 10:22
我都被你弄糊涂了,這還能做定量?危險濃度多少報警不是自己在報警器上設置的嗎?比如可燃氣體的檢定規程 ...
五車腹笥 發表于 2018-11-6 10:32
不能測試多少濃度才報警嗎?有點像是校驗的意思,比如你設定60報警,但我們想去測下實際是不是到60報警 ...
山木枝 發表于 2018-11-6 16:40
感覺你沒實際做過,理解上有誤區。多少濃度報警是你在報警器上設置的。就像你說的,60報警,你設置了60后 ...
五車腹笥 發表于 2018-11-7 10:48
謝謝!不知哪位量友能推薦下廣州這邊的報警器檢測機構?多謝!
櫻花樹 發表于 2018-12-10 14:28
深圳的可以嗎?
zys0804 發表于 2018-11-5 11:21
我們企業內部可燃氣體報警器也有幾十個,每年到期時會請當?shù)販y試所會過來校準,他們也是帶標氣過來吹。平時 ...
五車腹笥 發表于 2018-12-11 08:59
能來廣州檢測嗎