計量論壇

標題: 靜電放電發生器,實測值比設定值少0.5KV,是什么原因導致的? [打印本頁]

作者: chinahelin    時間: 2018-4-25 21:26
標題: 靜電放電發生器,實測值比設定值少0.5KV,是什么原因導致的?
靜電放電發生器用衰減接示波器后,抓波形后電壓比設定值小0.5V,也就是說設定5KV,實際只有4.5KV,測過幾個了,都是這樣.是什么原因呢?

測過很多不同的靜電放電發生器,都有這個問題.
作者: 劉耀煌    時間: 2018-4-26 09:37
估計是衰減器輸入阻抗不夠高
作者: chenboyou    時間: 2018-4-26 11:18
高壓探頭不匹配
作者: chenboyou    時間: 2018-4-26 11:20
或采集值是平均值,實值為真有效值
作者: chenboyou    時間: 2018-4-26 11:24
從數值上講可能是采集被測表為平均值,標準器上顯示真有效值。接近1:1.113相差,憑經驗猜測是此原因,具體現場才能確認。
作者: chinahelin    時間: 2018-4-26 22:53
衰減器為泰克的P6015, 示波器也為泰克的. 這個有辦法能調試嗎?
作者: 劉耀煌    時間: 2018-4-27 10:29
P6015的輸入阻抗是100Mohm,估計是100M與110k分壓之后再送入示波器,示波器輸入電阻必須為1Mohm,這樣才是1000:1的關系。檢查一下探頭輸出對地是不是110k左右吧,或者配示波器測量已知較準確的直流電壓,核對、調節分壓比
作者: 皖蘇滬    時間: 2018-5-2 15:28
高壓探頭的輸入阻抗不高以及示波器的采樣率不高(與帶寬有關,也與示波器實際設置有關),都有可能出現電壓偏小的情況,建議用高輸入阻抗的高壓表測電壓。
作者: chenzhijun8    時間: 2018-5-4 17:00
你的衰減器阻抗必須滿足標準要求的30GΩ及以上才可,阻抗不夠大,電壓衰減厲害,推薦使用高阻高壓表
作者: chinahelin    時間: 2018-5-7 22:50
劉耀煌 發表于 2018-4-27 10:29
P6015的輸入阻抗是100Mohm,估計是100M與110k分壓之后再送入示波器,示波器輸入電阻必須為1Mohm,這樣才是1 ...

謝謝老師的解答.




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线视频| 成人无码av一区二区| 国产欧美日韩视频在线观看| 四虎国产精品永久在线播放| 午夜精品一区二区三区在线观看| 最近中文字幕2019国语3| 真人无码作爱免费视频| 最新国产三级久久| 国产欧美另类久久精品蜜芽| 亚洲a无码综合a国产av中文| 1000部拍拍拍18勿入免费视频软件 | 久久4k岛国高清一区二区| 18禁成人网站免费观看| 精品国产三级a在线观看| 干妞网免费视频| 免费一级毛片在线播放不收费| free性熟女妓女tube| 老鸭窝在线视频观看| 成人一级黄色片| 国产伦理一区二区| 亚洲AV无码潮喷在线观看| 98精品国产综合久久| 日本免费高清一本视频| 国产成人综合亚洲绿色| 久久婷婷五月综合97色直播| 国产欧美日韩在线观看精品| 亚洲а∨精品天堂在线| 麻豆久久婷婷综合五月国产 | 综合激情网五月| 最新欧美精品一区二区三区| 国产亚av手机在线观看| 久久综合五月婷婷| 芬兰bbw搡bbbb搡bbbb| 日本韩国三级在线| 国产成人综合久久久久久| 久久久国产精品亚洲一区| 麻豆成人精品国产免费| 护士撩起裙子让你桶的视频| 国产伦一区二区三区免费| 东北女人毛多水多牲交视频| 漂亮人妻被黑人久久精品|