zys0804 發表于 2018-2-27 15:31
壓力補償也可以,我們公司187度蒸汽,大多數是壓力補償,少數溫度補償用的PT100 ...
劉耀煌 發表于 2018-2-27 14:29
PT100分度表到850度,測量300度完全不是問題。
huanhuan521 發表于 2018-2-27 15:39
我公司是過熱蒸汽,得采用壓力、溫度雙補償。
您那邊壓力的應該是飽和蒸汽的吧。 ...
huanhuan521 發表于 2018-2-27 15:41
關鍵我想咨詢的是采用熱電阻是否就能相對采用熱電偶更能準確顯示溫度,現在4度的溫度就會造成1t/h的流量 ...