oldfish 發表于 2017-6-26 13:12
分流器的功率系數的問題,分流器阻值在不同功率下是不同的,所以上級給的證書應該標注是在多大電流下測得的 ...
劉耀煌 發表于 2017-6-26 13:57
功率系數實際上也是通過分流器電阻溫度系數起作用的
oldfish 發表于 2017-6-26 13:12
分流器的功率系數的問題,分流器阻值在不同功率下是不同的,所以上級給的證書應該標注是在多大電流下測得的 ...
吳下阿蒙 發表于 2017-6-26 15:57
那么請問我校準時5A以下阻值都是合格的,以上就偏差了。那么這個電阻可以在5A以下使用嗎?是否可能會發生 ...
oldfish 發表于 2017-6-26 16:08
分流器你是自己校準,還是看上級的證書啊?
一般來講,測5A以下的電流用5A時證書的數據就行。大電流時, ...
吳下阿蒙 發表于 2017-6-26 16:22
因為出現了異常(這個電阻標注是可以用到15A的),我怕在下次校準前,5A的值也出現異常。雖然這次5A是OK ...
吳下阿蒙 發表于 2017-6-26 16:22
因為出現了異常(這個電阻標注是可以用到15A的),我怕在下次校準前,5A的值也出現異常。雖然這次5A是OK ...
劉耀煌 發表于 2017-6-26 16:41
額定電流(大電流)異常了還不申請報廢?
吳下阿蒙 發表于 2017-6-26 17:18
已申請報廢更換了,但我想了解下這方面問題的原因。我發現這些分流器都是在大電流下先劣質(比如這個額定 ...
吳下阿蒙 發表于 2017-6-26 17:18
已申請報廢更換了,但我想了解下這方面問題的原因。我發現這些分流器都是在大電流下先劣質(比如這個額定 ...