計量論壇

標題: 關于可燃氣體探測器GB 15322.1-2003中的疑惑 [打印本頁]

作者: taijing33    時間: 2016-9-29 11:11
標題: 關于可燃氣體探測器GB 15322.1-2003中的疑惑
比如其中有:其報警動作值與報警設定值之差不應超過±10% LEL。
我們做的產品是 報警設定值比如是20%lel,氣體濃度到了20%lel后立刻報警。也就是說 警動作值與報警設定值之差肯定是0.怎么可能到±10% LEL。
這個地方的規定有意義么?
我們這樣做,就算測定的氣體濃度不準,但是 警動作值與報警設定值之差肯定是0。
是不是我理解的有錯誤,還是他指的我們探測器的報警動作值 和 另外的設備(比如檢測產品自己的設備顯示值之間的誤差?)
作者: jujiangliu    時間: 2016-9-29 13:44
標準規定其報警動作值與報警設定值之差不應超過±3% LEL是有意義的,報警器都有測量精度,不可能報警設定值20%,送標準氣體時正好達到20%時報警。
作者: taijing33    時間: 2016-9-29 14:03
jujiangliu 發表于 2016-9-29 13:44
標準規定其報警動作值與報警設定值之差不應超過±3% LEL是有意義的,報警器都有測量精度,不可能報警設定值 ...

哦哦。這還是說的,測量準確度問題啊。比如氣體的理論濃度和我測定的結果完全一致的話,就不存在報警動作值與報警設定值之差。

換句話說,就算我測定的氣體濃度不準。但是報警動作值與報警設定值之差也一定是0.因為我程序中規定到了設定值立馬報警。
作者: taijing33    時間: 2016-9-29 14:07
應該是他說的報警動作值,不是我的探測器的顯示值。而是比的方式獲得的數值。    說白了就是 我的探測器準確度的問題。
作者: jujiangliu    時間: 2016-9-29 15:26
報警器當顯示值為報警設定值肯定是馬上報警,但是,你的顯示值是否與標準氣體濃度完全一致?這個差值不能超過標準的規定。
作者: taijing33    時間: 2016-9-30 09:50
jujiangliu 發表于 2016-9-29 15:26
報警器當顯示值為報警設定值肯定是馬上報警,但是,你的顯示值是否與標準氣體濃度完全一致?這個差值不能超 ...

哦。我明白了,還是要求的計量準確度問題

作者: ofooo    時間: 2016-10-2 14:58
jujiangliu 發表于 2016-9-29 15:26
報警器當顯示值為報警設定值肯定是馬上報警,但是,你的顯示值是否與標準氣體濃度完全一致?這個差值不能超 ...

個人覺得,報警誤差與儀器示值誤差沒有必然的關系,假如設定報警值30%LEL,實際測量時通入的標氣可能是45%LEL,而不是30%LEL的標氣,計算時只涉及儀器示值和設定值,而與標準值毫無關系。
首先,儀器的數字變化不是和濃度同步的,可能濃度很快就上升超過30%LEL,但探測器其響應信號可能慢慢變化到30%LEL;
其次,儀器濃度變化不一定是連續的,如前一個數值是28%LEL,而下一個數值可能就是32%LEL了,即不是一個連續變化的過程,此時就存在報警設置誤差2%LEL;
再次,儀器的濃度顯示不是實時快速響應的(即與氣體濃度變化的非完全同步),可能5s才變化一次數值,而這個值是這5s內的平均值(平滑時間),假如1s出個數,這32%LEL可能是28,30,32,34,36%LEL五個的平均值,其發生報警時濃度可能已經遠遠超過20%LEL了。
如果儀器報警誤差不合格,首先,很少發生誤差為負的,因為給儀器設置的指令是超過某個示值后才報警,沒超過就不報警,在計算機發展到現在的程度,這種指令設置還是很容易實現的。那么存在正的報警誤差不合格是什么情況?可能就是儀器平滑時間太長,例如某臺儀器平滑時間10s,在10s內,儀器的數值由29%LEL上升到53%LEL,則平均值為41%,才發出警報,已結超過了報警誤差10%LEL。當然,這種情況可能很少,因為儀器還有響應時間的要求。
因此,存在報警誤差的另一種比較可能的情況,是儀器探頭沒有問題,但是報警裝置反應太遲鈍,在控制單元發出報警指令后,報警設備才緩慢啟動,從而造成報警誤差。
這兩種情況,歸結到底都是儀器反應太遲鈍,對發生的泄露危險不能迅速報警和處理,容易發生危險,所以才會對報警誤差提出要求。
作者: zwsfrank    時間: 2017-2-13 16:26
這個規定意義不大,首先,20%報警是必然發生的,與測量精確度無關;其次用肉眼觀察報警動作值也有誤差,如果變化很快的話也無法準確確定報警動作值。
作者: shenxujun    時間: 2021-7-16 08:34
計算報警誤差得公式是哪個




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 国产97人人超碰caoprom| 久久精品国产四虎| 国产午夜鲁丝片av无码免费| 成人综合在线视频免费观看完整版 | 夜夜嗨AV一区二区三区| 最强yin女系统白雪| 自拍欧美在线综合另类| 91精品国产综合久久精品| 久久伊人精品一区二区三区| 人人色在线视频播放| 国产又大又粗又长免费视频 | 免费一区二区三区四区五区| 女人扒开腿让男人捅啪啪| 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉| 热99re久久精品香蕉| 久久久久无码精品国产不卡| 两个人看www免费视频| 晚上睡不着来b站一次看过瘾 | 91看片淫黄大片一级在线观看| 狠狠色狠狠色综合伊人| 好男人好视频手机在线| 伊人久久大香线蕉久久婷婷| ssss国产在线观看| 欧美高大丰满freesex| 国产高中生粉嫩无套第一次| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 18禁美女裸体免费网站| 欧美成人伊人十综合色| 国产精品无码电影在线观看| 亚洲中文字幕久久无码| 中文字幕日本最新乱码视频| 精品无码人妻一区二区三区品| 女人把腿给男人桶视频app| 亚洲精品无码久久久久久| 3d动漫精品成人一区二区三| 欧美一级亚洲一级| 国产亚洲欧美日韩综合综合二区| 中文字幕一区二区三区久久网站 | 国产精品k频道在线看| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 老鸭窝在线视频观看|