4.   檢定/校準實施內容
4.1 檢定/校準前的準備
4.1.1將標準金屬量器放置在堅硬平地上,也可以安放在承載量器的汽車或其它支架上(汽車或支架在檢定過程中不應有晃動),量器在汽車上應有橡皮支墊。用水平儀或量器上自帶的水平液泡將量器調至水平狀態。
4.1.2 標準金屬量器應接地,最好是將金屬量器與加油機的接地相連,使其處于相同電位。
4.1.3 試運行和浸潤量器內壁。從加油機的托架上取下油槍,加油機計數器自動回零,啟動加油機,用油槍將油液注入量器,進行試運行。檢查加油機的操作性能,同時觀察視油器,視油器內的油液應是透明的,無氣泡存在。若當油液注滿量器時,仍有氣泡存在,則應排除故障后再進行檢定/校準。
4.1.4按量器的規定放液時間將量器放空后關閉閥門,使量器處于準備狀態。注意防止跑油。
4.1.5 準備好檢定規程備查以及原始記錄。
4.1.6 準備好工具和其它輔助設備備用并應嚴格遵守加油站的各項安全規定。
4.1.7 環境條件
a定時環境溫度應在(-20-40)℃范圍內,檢定過程中溫度變化不應超過3℃。檢定時加油機的介質溫度與標準器中介質溫度差不應超過4℃,否則不能檢定。
b.標準金屬量器的準確度不低于加油機最大允許誤差的1/5,容積不小于加油機最大流量下1min的排放量,故標準器應選等于或大于100L和20L的二等標準金屬量器。
c. 溫度計的最小分度值應小于等于0.2℃,且檢定合格。
4.2 檢定/校準步驟
4.2.1外觀檢查
用目測方法檢查被檢加油機的外觀是否符合以下要求:
a.銘牌:廠名,產品名稱及型號,制造年、月,出廠編號,流量范圍,最小被測量,最大被測量以及最大允許誤差,電源電壓及防爆合格證編號,CMC標志和生產許可證編號。
b.檢查加油機的外觀質量,外表油漆完好。
c.檢查加油機上的所有鉛封是否完好。
d.流量計與油槍的連接不應有任何支路和旁路。
4.2.2 示值檢定方法
a. 檢定時通常采用非定量方式加油。  
b.加油機的檢定應在最大流量(Qmax)和最小流量(0.2max)下分別檢定三次。
c.最大流量為油槍開至最大時的實測流量,最小流量為最大流量的20%。首先應檢定最大流量,然后最大流量和最小流量的檢定穿插進行。注意提高檢定效率。
d.檢定最小流量時,應使用最小流量卡具。最小流量卡具應卡在油槍護圈上,調整卡具定位螺桿,開啟油槍,使油槍扳機碰到卡具定位檔板時,油槍流量為最小流量。當油注滿量器后,應迅速松開油槍扳機,停止注油。
e. 應按使用說明書的要求,熟練使用燃油加油機檢定輔助裝置。
f. 每次檢定注油過程要求一次完成,中間不應斷流。
4.2.3 檢定/校準程序
a. 取下油槍,啟動加油機,使加油機的計數器回零,將流量調至檢定流量,向量器內注油;
b.將溫度計測溫探頭放置油槍出口處,大約30秒后待溫度計顯示值穩定后(顯示值在0.1℃之間跳動),讀取油槍出口處油溫tJ(應統一讀取溫度跳動值的高溫或低溫);
c.當油液將注滿量器時,應注視量器中的液注,關小油槍,減少氣泡,防止冒罐,待液位升至標尺中央時,關閉油槍,讀取加油機示值VJ(L),保留二位小數;
d.待量器中的油沫和氣泡消失后,將標尺瞄準線與液面彎月面下沿對齊,讀取量器的液高h(mm),保留二位小數;
e.將溫度計測溫探頭放置于量器中間部位,大約30秒待溫度計顯示值穩定后,讀取量器中油液溫度tB;
f.在加油站人員的協助下放液。放液時的殘留時間:100L量器為1分鐘,20L量器為2分鐘;
g.重復上述程序至完成全部檢定。
4.3        異常問題的處理
4.3.1 檢定/校準過程中出現過載或可疑數據的處理
a.檢查裝置準備各方面是否符合要求;
b.所檢數據作廢,從新開始檢定。
4.3.2 檢定/校準過程中突然斷電等意外情況的處理
a.斷開儀器電源開頭。
b.來電后,重新檢定。
c.所檢數據作廢,從新開始檢定工作。
4.3.3對于因過載、誤操作、輸出可疑結果、有明顯缺陷或超出測量極限的設備,應貼上“停用”標記警示,并將其撤離使用現場或與使用現場隔離,同時向實驗室負責人和業務科報告;待修復及經檢定合格或校準正常方可取消“停用”標記正常使用。
4.3.4所有異常問題都應在原始記錄上予以記錄。
4.4檢定/校準的數據處理
4.4.1 計算公式:
a.        將標準量器液位高h(mm)換算成標準量器示值VB(L):
                    
式中:V——表示標準金屬量器的標稱體積(L);
hi——表示第i次檢定時標準量器的液高(mm);
h0——表示標準金屬量器在標稱體積時的高度值(mm);
v——表示該金屬量器的分度值(mL/mm);
i——表示測量次序。
b.        標準金屬量器測得的加油機在溫度tJ(℃)下的實際體積量VBt(L):

式中: ——油品的體膨脹系數(℃-1);
——標準量器的體膨脹系數(℃-1);
tJ ——油槍出口處油溫(℃);
tB ——標準量器內油溫(℃);
c.        體積量相對誤差EV(%):

式中:VJ——加油機示值。
d.        測量重復性En(%):
  
式中:t——測量時間(s)。
4.4.2 記錄和數據的處理、分析和表達的方法
①所有數據全部記錄在檢定原始記錄上,數據的修改用雙杠修改,并加蓋修改人員的條章。
②數據的計算按檢定規程規定的公式進行,中間計算的數據應保留三位小數,計算結果應保留二位有效數字。
4.4.2測量不確定度的評定
測量不確定度的評定方法見《燃油加油機示值誤差測量結果不確定度評定》。
4.4.3結果或結論的給出與表達
①        經檢定合格的加油機,發給檢定證書,并給予準用標記;還必須在加油機能改變計量準確度的部位上加以鉛封。
②        經檢定不合格的加油機,發給“檢定不合格通知書”,注明不合格項目和內容。并加油機上注明不準使用的字樣。
4.4.4檢定/校準有效性的確認和記錄
①        檢定周期:檢定周期視加油機使用情況而定,一般不超過半年。
②        檢定結束后檢定員、核驗員簽字確認。
4.4.5 證書、報告的出具
    經檢定合格的加油機發給檢定證書,證書背面應有以下內容:主要檢定項目及結果.注意事項等。對檢定不合格的加油機發給檢定不合格通知書,證書背面注明不合格項目和內容。

式中: ——測量示值相對誤差的最大值(%);
——測量示值相對誤差的最小值(%);
e.        流量Qv(L/min):
作者: 席龍    時間: 2008-4-28 18:15
看看加油機檢定作業指導書,不知能否對你有幫助。
祝你在比賽中取得好成績!
作者: yihaode2000    時間: 2008-4-29 14:16
謝謝兄弟了,現在你還在忙著檢壓力試驗機嗎?




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 欧美精品久久天天躁| 18禁美女裸体无遮挡网站| 精品免费tv久久久久久久| 日日碰狠狠添天天爽不卡| 国产情侣真实露脸在线| 久萆下载app下载入口| 另类欧美视频二区| 最近最新中文字幕免费的一页| 国产福利一区二区三区在线视频| 亚洲人午夜射精精品日韩| 日本免费色视频| 日韩毛片基地一区二区三区| 国产成 人 综合 亚洲专| 久久免费看黄a级毛片| 都市激情亚洲色图| 成人精品视频一区二区三区| 午夜成年女人毛片免费观看| 一区二区三区波多野结衣| 狠狠色狠狠色综合伊人| 国产精品视频网| 亚洲不卡在线观看| 黄色大片视频网站| 日本人与黑人videos系列| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了电影 | 亚洲国产成人久久精品app| 亚洲色图五月天| 日韩人妻无码一区二区三区99| 国产亚州精品女人久久久久久| 中国美女一级毛片| 爱爱视频天天干| 国产精品久久久久影院| 久久福利视频导航| 精精国产xxxx视频在线播放| 天天射天天干天天| 亚洲六月丁香婷婷综合| 香蕉视频禁18| 小雄和三个护士阅读| 亚洲欧美丝袜制服在线| 黄网视频在线观看| 总裁舌头伸进花唇裂缝中| 亚洲理论片在线观看|