計量論壇

標題: 請問如何用萬用表來判斷市電有沒有接地線阿?? [打印本頁]

作者: 何必    時間: 2008-4-18 23:34
標題: 請問如何用萬用表來判斷市電有沒有接地線阿??
請問如何用萬用表來判斷市電有沒有接地線阿??
作者: lymex    時間: 2008-4-19 18:27
市電三芯插頭:
中間為地線,左邊為零線,右邊為火線。
火線為三相380V的一相,零線就是三相四線的中性點,而地線就是真的要接大地。不過,一般在進戶變壓器處,零線和火線是接到一起的。

因此判斷有兩法:一個是判斷零線和地線是否接到一起,另一個是判斷地線是否接地。
無論哪種判斷方法,都又可以具體的采用測量電壓和測量電阻兩個方法。電壓測量可以用完用表的交流電壓檔直接測量零線和地線之間的電壓,以及測量地線和地(比如自來水管)之間的電壓。如果電壓過大(比如>4V)則說明沒接地,但電壓小也不能說明真的接地了,要用電阻法。
電阻法必須在電壓測量后并電壓很小(<1V)的情況下才能進行。一般可用模擬表Rx10檔,表筆打到頭說明接地。
作者: cheney    時間: 2008-4-21 17:09
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: qyypfyhong    時間: 2008-5-5 22:05
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: lxm4    時間: 2008-5-5 22:43
一般可以簡單的用這種方法:
 接地通常是對三叉的插座來說的,標準接法,人正面對插座,三叉:左為零線,右為火線,中間為中線.市電通常是220V
 用萬用表表筆測零線與地(中)線的電壓應該為3V以下,火線與地(中)線的電壓應該為220V(左右)表明接地應該良好.




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 国产大片www| 国产网站免费观看| 久久精品免费一区二区喷潮| 精品国产v无码大片在线看| 国产精品久久久久久久久kt | 欧美一级va在线视频免费播放| 另类视频区第一页| h片在线免费观看| 婷婷五月综合激情| 九九九好热在线| 激情freesexhd糟蹋videos| 国产乱色在线观看| 91久久大香线蕉| 成人午夜精品久久久久久久小说| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 男人进女人下面全黄大色视频| 国产人与禽zoz0性伦| 538视频在线观看| 小小视频在线版观看| 久久婷婷五月综合成人D啪| 欧美综合亚洲图片综合区| 可以看的黄色软件| 国产精品www| 国产高清在线精品二区| 丝袜美腿中文字幕| 日韩人妻潮喷中文在线视频| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 老司机67194精品线观看| 国产成人综合日韩精品无| 97精品依人久久久大香线蕉97| 成人国产精品视频| 久久夜色精品国产亚洲| 欧美另类videos黑人极品| 亚洲色精品vr一区二区三区| 老司机精品视频在线| 国产在线观看无码免费视频| 曰批全过程免费视频网址| 日本爽爽爽爽爽爽在线观看免| 日本欧美视频在线| 日本一道高清不卡免费| 国产色xx群视频射精|