昕楓 發表于 2015-9-25 15:10
你確定是絕壓變送器?絕壓變送器一般是以-101.32KPa為零位的,相對應電流為4.000mA。你可以先問下使用廠家 ...
piaopingke 發表于 2015-9-26 00:12
絕壓變送器不加壓通大氣,輸出的毫安應該是當?shù)卮髿鈮簩?yīng)的折算后的電流值。如果變送器有顯示表頭,顯示的 ...
tigerliu 發表于 2015-9-29 09:03
排除管路或變送器壓力輸入端堵塞之后,有可能是傳感器的問題,因為這時候電流都不增長了,重新標定也沒有什 ...
tianlove 發表于 2015-10-5 07:15
根據你的描述,測量電路串上萬用表,說明輸出沒有問題。
如果電流輸出一直是零點值不變的話。三個變送器都 ...
ss7957826 發表于 2015-10-10 16:29
e+h的壓力變送器把電流鎖定了,無論多少壓力,輸出都是4ma,你可以聯系廠家用手操器把電流解鎖就可以了 ...