    [該文章由中國濕度網提供]我發現國防一級站對溫濕箱檢測時,一般依據GB/T5170.5-1996;而二級站一般依據JJF1101-2003,所以在此對兩者比較一下,希望能對計量箱子或制造商或環境實驗室起點作用。僅供參考,希望大家來完善。
        JJF1101-2003是校準規范,可開具校準證書;GB/T5170.5-1996上有具體技術指標,可依據它看被測設備是否達到要求,也可據此開具校準證書。下面就技術指標方面說兩者主要不同點和相同點:
        JJF1101-2003技術指標有:溫度偏差、溫度均勻度、溫度波動度、濕度偏差、濕度均勻度、濕度波動度;GB/T5170.5-1996技術指標有:溫度上偏差、溫度下偏差、溫度均勻度、溫度波動度、濕度上偏差、濕度下偏差
         JJF1101-2003中溫度偏差定義:環境試驗設備在穩定狀態下, 設備顯示溫度平均值與設備工作空間中心點實測溫度平均值的差值。GB/T5170.5-1996中溫度上偏差定義:試驗箱在穩定狀態下,工作空間各測試點在規定時間內實測最高溫度與標稱溫度的差;溫度下偏差定義:試驗箱在穩定狀態下,工作空間各測試點在規定時間內實測最低溫度與標稱溫度的差。
        JJF1101-2003GB/T5170.5-1996  溫度均勻度、溫度波動度定義一致。
        JJF1101-2003中濕度偏差定義:環境試驗設備在穩定狀態下, 設備顯示濕度平均值與設備工作空間中心點實測濕度平均值的差值。GB/T5170.5-1996中濕度上偏差定義:試驗箱在穩定狀態下,工作空間各測試點在規定時間內實測最高濕度與標稱濕度的差;濕度下偏差定義:試驗箱在穩定狀態下,工作空間各測試點在規定時間內實測最低濕度與標稱濕度的差。
        JJF1101-2003中濕度均勻度計算:在30分鐘內,每次測試中實測最高濕度與最低濕度之差的算術平均值。濕度波動度的計算:工作空間中心點濕度隨時間的變化量。GB/T5170.5-1996中沒有濕度均勻度、濕度波動度指標。

    依據JJF1101-2003,校準證書應給出溫、濕度偏差、濕度均勻度、濕度波動度校準結果的不確定度
作者: changjing    時間: 2006-12-22 08:04
JJF1101-2003比GB/T5170.5-1996規定的項目多兩項,但是在溫度偏差和濕度偏差的要求上GB/T5170.5-1996比JJF1101-2003要求更嚴更苛刻一些。我總結的對嗎?
作者: 上帝    時間: 2006-12-22 21:33
呵呵,changjing 兄也學環境溫度計量了?
差不多吧,2個規程都有問題,國內對環境試驗箱的漏洞很多
作者: 雄鷹    時間: 2006-12-23 18:50
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: dadonggua602    時間: 2007-1-1 00:46
JJF1101-2003中好象也有濕度的上下限吧,好象這也是其中的一種情況,濕度也可以不用上下限來給允差,直接給正負誤差就可以了。
作者: lg2006    時間: 2007-1-8 00:04
JJF1101-2003溫度偏差是±1℃~±3℃,分段的,GB/T5170.5-1996,溫度偏差均是±2℃,濕度偏差JJF1101-2003是
+2-3%,±5%,而GB/T5170.5-1996是±3%,一般在4093%RH時是+2-3%,在濕度均勻性的要求上JJF1101-2003GB/T5170.5-1996要求更嚴一些,畢竟多了兩項指標。兩者算法不一樣,沒法說誰要求更嚴更苛刻一些。在中國濕度網上,又有新的補充:JJF1101-2003沒有升降溫特性、噪音和風速計量,而GB/T5170.5-1996有。但一般新箱子都會計量升降溫特性,尤其快速溫變箱。霉菌箱還必須計量風速。隨著社會發展,人們對環境要求越來越嚴,要求噪音小,就得計量噪音了

[ 本帖最后由 lg2006 于 2007-1-8 20:11 編輯 ]
作者: nickwu    時間: 2007-3-25 17:22
各位樓主謝謝您的分享,正需要:)
作者: aiai1111    時間: 2007-3-26 13:02
GB/T5170.5-1996,不是很了解,看來要學學!!
作者: cest01    時間: 2007-4-24 13:16
在溫度方面的校準的話還是jjf 比較規范 ,但是在濕度方面的話jjf 就不是很規范
作者: linfeng    時間: 2007-4-27 23:59
是否有JJF1101-2003和GB/T5170.5-1996下載
作者: gdshzh    時間: 2007-4-28 09:23
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wendy    時間: 2007-4-28 09:32
原帖由 gdshzh 于 2007-4-28 09:23 發表
GB/T5170.5-1996哪里有地方下載?


GB/T5170.5-1996
http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=632

GB/T 5170.1-1995
http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=632

GB/T 5170.2-1996
http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=632

GB/T 5170.8-1996
http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=632

GB/T 5170.10-1996
http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=632

GB/T 5170
http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=632

不過看了你的金幣好像不多哦,如果實在需要這么多的話,把你的郵箱給我,我發給你吧~~


原帖由 linfeng 于 2007-4-27 23:59 發表
是否有JJF1101-2003和GB/T5170.5-1996下載


http://www.bkd208.com/viewthread.php?tid=347

[ 本帖最后由 wendy 于 2007-4-28 09:37 編輯 ]
作者: wendy    時間: 2007-4-28 09:35
可惜今天才看到這貼子~~

我現在都是參考JJF1101,可是覺得里面的誤差規定有點奇怪,我都沒法根據這個誤差來確定我的設備合格不合格,我們公司現在大部分使用的都是鐵木真的可程式恒溫恒濕箱~
作者: aliren    時間: 2007-4-28 16:14
標題: 回復 #12 wendy 的帖子
你好!可否請你也發一份給我:ALIREN2008@126.COM,謝!
作者: wendy    時間: 2007-4-28 16:58
樓上的,你有那么多錢,可以自己下載啊!

因為我目前還沒有用,所以自己還沒有下載呢!

我跟gdshzh 這樣說,是因為看他剛來,沒什么錢,所以才說要幫他下載的!

[ 本帖最后由 wendy 于 2007-4-28 17:00 編輯 ]
作者: linfeng    時間: 2007-5-1 14:39
標題: 回復 #15 wendy 的帖子
不好意思,本人閱讀權限達不到30,不能閱讀GB/T5170.5-1996.
作者: TWS7356    時間: 2007-8-9 17:16
外校結果按那個來判定儀器是不是合格呢。
作者: vsee    時間: 2010-12-1 17:29
這兩份標準間的確存在很多的問題,估計當時制定這些標準時也沒考慮的企業以及社會的需求。
作者: 楊申寅    時間: 2011-4-12 14:12
謝謝樓主,學習了,最好能夠提供JJF1101-2003
作者: nokia2006    時間: 2011-4-12 22:22
看來大家說的,感覺我們計量溫濕度箱還有很多問題啊,繼續學習
作者: 五七一二    時間: 2011-4-13 04:32
GB/T5170.5-1996中濕度上偏差定義:試驗箱在穩定狀態下,工作空間各測試點在規定時間內實測最高濕度與標稱濕度的差;濕度下偏差定義:試驗箱在穩定狀態下,工作空間各測試點在規定時間內實測最低濕度與標稱濕度的差。
        JJF1101-2003中濕度均勻度計算:在30分鐘內,每次測試中實測最高濕度與最低濕度之差的算術平均值。濕度波動度的計算:工作空間中心點濕度隨時間的變化量。GB/T5170.5-1996中沒有濕度均勻度、濕度波動度指標。

我覺得國標規定中涵蓋了校準規范中的所謂波動度,均勻度。“工作空間各測試點在規定時間內實測最高濕度與標稱濕度的差”看這句話和校準規范比較“在30分鐘內,每次測試中實測最高濕度與最低濕度之差的算術平均值。濕度波動度的計算:工作空間中心點濕度隨時間的變化量。”,各個點,肯定包括中心點,規定時間這和校準規范所謂的30分鐘類似,所以國標比校準規范無論是時間上和空間點上的要求更嚴格
作者: xazhyw771    時間: 2011-7-29 20:11
用哪個標準好呀



作者: dezhoujl    時間: 2011-7-31 10:42
回復 1# 上帝


    區別是有的,但是如果出校準證書,要以校準規范為主要參考依據,國標可以間接參考啊!
作者: zouqingold    時間: 2012-11-10 19:02
現在不是都2008了么
作者: NicoleYe    時間: 2012-11-14 14:28
請教各位高手,因根據JJF1101的是出具標準證書,根據GB/T5170的,只能出具檢測報告。哪對企業來說,根據GB/T5170的是更符合實際要求。但又不能出校準證書,哪在機構外審時,可以用檢測報告代替標準證書嗎?說明溫箱是符合要求,可用的。謝謝!!
作者: 王紅然    時間: 2019-12-20 09:21
GB/T5170.5-1996哪里有地方下載?




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 嗯好湿用力的啊c进来动态图| 尤物视频193.com| 国产剧情在线视频| 久久大香伊蕉在人线国产h| 欧美激情videossex护士| 最近最新中文字幕2018 | 大伊香蕉精品一区视频在线| 全彩无翼口工漫画大全3d| 一边摸下面一别吃奶| 粗壮挺进人妻水蜜桃成熟| 女m羞辱调教视频网站| 偷窥无罪之诱人犯罪电影| 99精品视频在线免费观看 | 日本熟妇色一本在线观看| 国产免费爽爽视频免费可以看| 久久人人爽人人爽人人片av麻烦| 荫蒂添的好舒服视频囗交| 无码人妻一区二区三区免费视频| 国产91青青成人a在线| 一本色道久久HEZYO无码| 禁忌2电影在线观看完整版免费观看 | 色综合天天色综合| 成人永久福利在线观看不卡| 午夜dj在线观看免费高清在线 | 午夜时刻免费实验区观看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 男女啪啪进出阳道猛进| 在现免费看的www视频的软件| 亚洲成人福利网站| 成年人在线看片| 日日夜夜精品免费视频| 别揉我胸啊嗯~| 97在线观看视频| 欧美一级高清片在线| 国产又黄又爽视频| 三级黄色在线免费观看| 激情久久av一区av二区av三区| 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 欧美大bbbxxx视频| 国产午夜无码片在线观看影院| 三年片免费高清版|