計量論壇

標題: 溫度變送器的誤差計算 [打印本頁]

作者: huahu    時間: 2014-7-12 10:11
標題: 溫度變送器的誤差計算
1、溫度變送器0.2級,變送輸出(4-20)mA,輸入為0-100攝氏度,誤差怎么計算?2、一體化溫度變送器,熱電阻B級,變送器0.2級,變送輸入輸出同1,請問誤差如何計算?
3、帶顯示的一體化溫度變送器,熱電阻B級,變送器0.2級,顯示表0.5級,變送輸入輸出同1,請問誤差如何計算?
作者: liuyuji    時間: 2014-7-12 21:52
看規程JJF1183-2007上面講得很詳細,其實就是個對應關系。比如0攝氏度就對應4mA,另外溫度變送器是一體化的儀表時,計算的時候一起計算即可,不用管傳感器。
作者: huahu    時間: 2014-7-14 15:41
回復 2# liuyuji


   規程已經看過了,就是不知道,0-100攝氏度的溫變,在100攝氏度測量誤差如果是0.073mA,是否合格?這個怎么算呢
作者: PARLER    時間: 2014-7-14 18:15
回復  liuyuji


   規程已經看過了,就是不知道,0-100攝氏度的溫變,在100攝氏度測量誤差如果是0.073mA ...
huahu 發表于 2014-7-14 15:41



    相當于0.46度誤差,你測試的儀器缺個自動計算的功能,有些校驗儀測量變送器輸出電流時候,有自動計算并顯示溫度值功能,這樣就能直觀的判斷誤差了
作者: liuyuji    時間: 2014-7-14 19:08
回復 3# huahu

   還是對應關系,0-100度的溫變,那么相當于16mA(電流量程)對應100度(溫度量程),那么0.073mA對應的溫度為:0.073*100/16=0.46度。這個算法很簡單的,隨便拿個計算器就能算出來。
作者: huahu    時間: 2014-7-15 14:18
回復 5# liuyuji


   那么對于溫度變送器來說這個是不是就不合格了呀。
作者: 青燈茗飲    時間: 2014-8-9 09:20
允差怎么算啊?  不會是±100*0.2%℃=0.2℃吧  太小了吧  做了幾個都不合格啊




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久无码av| 毛片免费全部播放一级| 精品国产一二三区在线影院| 日韩a视频在线观看| 女人张开腿男人捅| 啊灬啊灬啊灬快灬深用口述 | 亚洲欧美日韩国产精品一区| 三年片免费观看大全国语| 老师洗澡喂我吃奶的视频| 无码色偷偷亚洲国内自拍| 国产乱理伦片在线观看播放| 丰满少妇好紧多水视频| 美女吸乳羞羞漫画| 成人免费无码精品国产电影| 午夜毛片在线观看| youjizz大全| 菠萝蜜视频在线观看入口| 欧美国产第一页| 国产真实乱子伦精品视| 久久青草91免费观看| 香港伦理电影三级中文字幕| 日日碰狠狠添天天爽不卡| 四虎影视久久久免费| 一级特黄特色的免费大片视频| 精品一区二区视频在线观看| 日本三级免费看| 同人本里番h本子全彩本子| sss欧美一区二区三区| 特黄特色大片免费播放| 嫩草影院在线免费观看| 亚洲综合区小说区激情区| 曰批全过程免费视频播放网站| 最近中文字幕大全免费版在线| 国产亚洲男人的天堂在线观看 | 一个人免费观看视频在线中文 | 把美女日出白浆| 内裤奇缘电子书| 东京热TOKYO综合久久精品| 猫咪免费人成在线网站 | 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 国内精品人妻无码久久久影院导航|