提問,我們在烘箱上安裝了REX-C的溫控儀,設置是原始設置。P比例帶為30,|積分時間為240,D微分時間為60.
現在的問題是,設定溫度為180,但是顯示溫度187,溫度降到186,out燈就亮,通電加熱了,溫度重新升187,報警、斷電。按理說應該是180度是時候就要動作的啊。
是什么問題。
急急!!!
作者: 禮匪    時間: 2013-6-4 14:07
有沒有自整定呢,設一下試試
作者: 玥珖公主    時間: 2013-6-4 23:02
在控制理論上屬于控制結果有“余差”或稱“偏差”,還是PID參數不合適吧。如果你的儀表有自整定功能,我也建議你啟動自整定功能,這樣比較簡單些,供參考。
作者: xuyafeng    時間: 2013-6-7 16:29
作者: 玥珖公主    時間: 2013-6-7 18:33
打開儀表設定程序中的“自整定”功能,重啟試試看。
作者: 下大雨    時間: 2013-10-30 09:26
還有是否設置了超溫保護,如果設置了超溫度保護溫度,一旦超過設定溫度,儀器就切斷電源,必須重新啟動電源才能開啟設備。
作者: jgb170951net    時間: 2013-11-1 10:12
可以適當調整PID參數,使之符合要求。
作者: ylxyjb    時間: 2013-11-7 22:19
最好的辦法還是啟動該表的自整定功能
作者: hblgs2004    時間: 2013-11-8 11:26
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 非洲大俠    時間: 2013-11-14 14:27
自整定很好用 自整定是控溫儀自動調整PID參數 使之達到最佳的工作狀態
作者: ssooss    時間: 2013-11-14 22:06
先聯系廠家




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 午夜dj在线观看神马电影中文| 国产精品亚洲自在线播放页码 | 最新国产精品精品视频| 精品深夜av无码一区二区老年| 一本无码人妻在中文字幕免费| 五月综合色婷婷在线观看| 催眠医生动漫在线观看| 国产黄色毛片视频| 悠悠在线观看精品视频| 日韩欧美国产电影| 痴汉の电梯在线播放| 2015天堂网| 中文字幕永久免费| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 亚洲精品国产电影| 免费看美女隐私全部| 啊用力太猛了啊好深视频| 国产剧情丝袜在线观看| 国产激情一区二区三区| 女同志videos| 好吊色永久免费视频大全| 强迫的护士bd在线观看| 日韩电影免费观看| 日韩福利电影在线观看| 晚上睡不着来b站一次看过瘾| 欧美一级黄色片免费看| 欧美XXXX做受欧美1314| 欧洲高清一区二区三区试看| 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 老熟妇仑乱一区二区视頻| 麻豆果冻国产91在线极品| 麻豆视频免费观看| 99自拍视频在线观看| 成年美女黄网站色| 香蕉大伊亚洲人在线观看| 药店打针1_标清| chinesehd国产刺激对白| 91成人高清在线播放| 色www永久免费网站| avtt天堂网手机版亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区|