本規程適用于高壓開關動作特性測試儀(以下簡稱測試儀)的首次檢定、后續檢定和使用中的檢定。
本規程引用了下列文件:
GB/T 2900.20-1994《電工術語 高壓開關設備》
GB 3309-1989《高壓開關設備常溫下的機械試驗》
JJF 1001—1998《通用計量術語及定義》
DL/T 846.3-2004《高電壓測試設備通用技術條件,第3部分:高壓開關綜合特性測試儀》
凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于該規程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本規程。
從接到合(閘)指令瞬間起到所有極觸頭都接觸瞬間的時間間隔。單位為ms。
重合操作時,從所有極的弧觸頭都分離瞬間起到所有極各弧觸頭都重新接觸瞬間的時間間隔。單位為ms。
重合閘操作中,從接到分閘指令瞬間起到所有極的動靜觸頭都重新接觸瞬間的時間間隔。單位為ms。
從開關分閘操作起始瞬間(即接到分閘指令瞬間)起到所有極的觸頭分離瞬間的時間間隔。單位為ms。
開關合時各極間及(或)同一極各斷口間的觸頭接觸瞬間的最大時間差異。單位為ms。
開關分時各極間及(或)同一極各斷口間的觸頭分離瞬間的最大時間差異。單位為ms。
開關動觸頭與靜觸頭在分(合)閘操作中,從第一次分開(合上)開始到最后穩定地分開(合上)為止的時間。單位為ms。
開關分(閘)過程中動觸頭的運動速度。單位為m/s。
開關合(閘)過程中,動觸頭的運動速度。單位為m/s
開關分(合)閘操作中,動觸頭在整個運動中的行程與時間的比值。單位為m/s
測試儀是用來對高壓開關分、合閘動作時間,動作速度,行程等機械特性進行測試的儀器。測試儀將開關動、靜觸頭的閉合與斷開狀態的改變轉化為動、靜觸頭兩端電平信號的變化,通過對電平信號進行計時,便能準確的測出開關的分(合)時間,彈跳次數和彈跳時間。如果對多個斷口的多路信號進行計時,則既能測出時間又能計算出動作時間同期性。開關的速度等參量通過安裝速度傳感器來實現。測試儀的工作原理見圖1,測試儀是由操作電源、控制計算中心單元及時間和速度采樣單元組成。
143.28 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 金幣 -1