2、運行/暫停(run/HOLd):如果程序處于運行狀態(ALM2燈亮),按▼鍵并保持約2秒,儀表下顯示器將顯示“HOLd”的符號,則儀表進入暫停狀態。暫停時儀表仍執行控制,并將數值控制在暫停時的給定值上,但時間停止增加,運行時間及給定值均不會變化。在暫停狀態下按▼鍵并保持約2秒鐘,儀表下顯示器將顯示“run”的符號,同時“ALM2”指示燈點亮,則儀表又重新運行。在運行狀態下,如果滿足準備條件,則進入準備狀態,此時“ALM2”燈為閃動。
3、復位:
在運行或暫定狀態下,按▲鍵保持2秒左右,儀表下顯示器顯示“rst”的符號,儀表自動
進入第1段。
4、程序運行段號STEP:通常STEP隨著程序的執行自動增加或跳轉,無需人為干涉。有時
有特殊因素,在程序運行中希望從程序的某一段開始運行,或者直接跳到某一段執行程序,例如當前程序已運行到第4段,但用戶需要提前結束該段而運行第5段,則可將顯示切換到程序段顯示狀態,當相應參數鎖未鎖上時,可通過按▼、▲等鍵來進行修改STEP值來實現。一旦人為改變STEP數值,段運行時間將被清除為0,程序從新段的起始位置開始執行。如果沒有改變STEP值就按SET退出,則不影響程序運行。 有時需要儀表完全停止輸出,可設置一個特別段,如下: 加熱控制:C30=-999、t30=0,停止加熱并進入暫定狀態; 致冷控制:C30=3000、t30=0,停止致冷并進入暫定狀態 需要實現停止加熱或致冷功能時,使程序跳到30段,也可人為將StEP設置為30即可
5、段時間顯示操作
在PV及SV顯示狀態下,按▲鍵,則儀表上顯示器顯示當前段的段時間,下顯示器顯示
當前段的運行時間。約2秒后,自動返回PV及SV顯示狀態。 (二)程序編排
程序編排統一采用溫度—時間—溫度格式,其定義是,從當前段設置溫度,經過該段設置的時間到達下一溫度。溫度設置值的單位都是℃,而時間值的單位都是分鐘。下例為一個包含線性升溫、恒溫、線性降溫、跳轉循環、準備、暫停及事件輸出6段程序例子。
第1段
C 01=100 t 01=30 ;100℃起開始線性升溫,升溫時間為30分鐘
第2段
C 02=400 t 02=60 ;升溫至400℃,升溫斜率為10℃/分。恒溫時間為60分
第3段
C 03=400 t 03=120;降溫段,降溫時間為120分,降溫斜率為2℃/分。
第4段
C 04=160 t 04=-35;降溫至160℃后,接通報警開關1,并且跳往第5段執行。
第5段
C 05=160 t 05=0進入暫停狀態需操作人員執行運行操作才能繼續運行至第6段。
第6段
C 06=160 t 06=-151;關閉報警開關1,并且跳往第1段執行,從頭循環。
本例中,在第6段跳往第1段后,由于其溫度為160℃,而C 01為100℃,不相等,而第6段又是跳轉段,假定正偏差報警值設置為5℃,則程序在第4段跳往第1段后將先進入準備狀態,即先將溫度控制到小于正偏差報警值,即105℃,然后再進行第1段的程序升溫。