壓差的0-60pa微壓表,精度為3%: 最大允許誤差為+/_1.8Pa 簡簡單單 發表于 2011-2-10 15:18
回復 冰水魚 量程為±100Pa,誤差+2Pa也不符合0.5級。 吳玉寶 發表于 2011-2-15 08:03
是不是這樣換算的: 量程為±100Pa,那引用值就是+100-(-100)=200Pa 而誤差為+2Pa,換算成上下限公 ... 成精 發表于 2011-2-15 11:19
謝謝大家回復發言,可貌似還是沒有個定論啊 冰水魚 發表于 2011-2-21 16:32