最近一個客戶C來咨詢關于電費糾紛的問題,大概情況如下:(為了便于說明,為了保護客戶隱私,下面提供的數字我都是我假使給出)
一塊10(40)A三相四線機械式電能表用電量從三月份的300°猛增到四月份的2000°左右,該三相表下面有兩個用電戶,一個是照明為主用戶A,一個是某小型工廠B,具體是接哪兩相、現場怎么接線,我問了他,他表示不明確,總表下面,A和B有分表分別計量自己,并按分表結算給C,電費收繳上來,與總表電費由較大的缺口。
然后客戶將表拿來我所檢定,平衡負載時誤差合格,不平衡負載時,A相合格,B相超差,具體為:負載電流為IMAX,功率因素在1和0.5L的誤差分別為+4.2和+6.2,C相超差,具體情況為:負載電流為IMAX,功率因素在1和0.5L的誤差分別為+3.4和+2.9,
得到電表的情況,客戶C找供電部門賠償,查到表是01年安裝,能查到最早的電費記錄是05年某月,電量為3000千瓦時,現在電表讀數為12000千瓦時,
供電部門按照以下方式為其補償電費:
12000-3000=9000
9000/3=3000
3000×6.2%=186
3000×2.9%=87
另外,客戶C提到,2.9%誤差點,供電部門本來不需賠償給C,但也賠償給了C。
客戶咨詢為什么這樣算,這樣是否合理
大概情況如下,大家有不清楚的可以跟帖提問,大家認為這樣賠償合理嗎?
首先我說說我對這個例子的分析和看法,并提出一些疑問,希望能得到大家的指點和解答:
1、10(40)A的電能表應該是直接接入的,因此暫不考慮互感器的因素。如果是經互感器接入,又應該怎么對超差電量進行核算呢?比值差和角差對電能計量具體有什么影響?
2、供電部門取平均電量(9000/3)的方法,是有一定道理,但在這里是否公平?我認為ABC三相分別跟哪個用戶連接,是一個重要因素,假如A相沒有連接用戶,B接小型工廠B,C相接照明用戶A,取平均值法是不是不公平。
3、為什么這里供電部門取功率因數為0.5L的誤差點?而且是不平衡負載的時候,是否合理?是否有國家和行業的相關規定?應該以什么原則和標準給予賠償?平衡負載檢測在實際中有什么作用?
我暫時說這么多吧,
作者:
hjh1982
時間:
2010-8-24 16:40
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/)
Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板:
亚洲国产综合网
|
成Av免费大片黄在线观看
|
国产精品偷伦视频免费观看了
|
天堂网在线资源www最新版
|
国产免费一区二区三区VR
|
久久水蜜桃亚洲AV无码精品
|
国产精品入口在线看麻豆
|
最近中文字幕高清中文字幕无
|
人妻被按摩师玩弄到潮喷
|
中文字幕三级在线不卡
|
美女的尿口免费看软件
|
成Av免费大片黄在线观看
|
免费黄色软件下载
|
亚洲2022国产成人精品无码区
|
亚洲国产一成人久久精品
|
伊人色综合久久天天人守人婷
|
美妇班主任浑圆硕大
|
xxxx性开放xxxx
|
人妻少妇精品中文字幕AV蜜桃
|
在线免费观看一级毛片
|
精品人妻系列无码天堂
|
国产111111在线观看
|
日本大片免费一级
|
精品国产专区91在线app
|
69成人免费视频
|
久久婷婷五月综合色奶水99啪
|
啊灬啊灬别停啊灬用力啊免费
|
国语自产精品视频在线看
|
曰批免费视频观看40分钟
|
精品欧美同性videosbest
|
2020精品国产自在现线看
|
久久97久久97精品免视看秋霞
|
欧美精品在线视频
|
青青草在视线频久久
|
香蕉视频一区二区
|
亚洲精品aaa
|
又湿又紧又大又爽a视频
|
国产在线精品一区在线观看
|
国产福利在线导航
|
日本理论片和搜子同居的日子演员
|
四虎永久在线日韩精品观看
|