企業熱電偶或熱電阻,工藝有要求,但無法從設備上拆卸,是否必須檢定?
請英雄們告知依據?
作者: zmwangping    時間: 2007-11-18 08:04
折缷不了可以抽出熱電偶芯或熱電阻芯進行檢定!不檢定是不行的!
作者: 計量員-2    時間: 2007-11-18 10:08
標題: 回復 2# 的帖子
檢定是必須的,但是抽出熱電偶芯或熱電阻芯進行檢定時,容易造成好的器具損壞,這種情況有好的解決辦法嗎?
作者: 風吹石    時間: 2007-11-18 10:09
企業這種情況是很多的。如設備管路上的壓力表、控制柜上的電流電壓表等等,企業中的使用人員怕麻煩都是不愿拆,這種情況下一方面要做工作,另一方面計量人員要有一定的技術,有些儀器拆下來后還真是還不了原的,如造成壓力管路的泄漏。
作者: 計量單位    時間: 2007-11-19 07:33
原帖由 kou_247 于 2007-11-17 21:03 發表
企業熱電偶或熱電阻,工藝有要求,但無法從設備上拆卸,是否必須檢定?
請英雄們告知依據?


您好:
    熱電偶或熱電阻,無法從設備上拆卸,但您可到現場檢定,既然工藝有要求,當然要檢定。
作者: 張艷    時間: 2007-11-19 09:46
標題: 熱電偶現場怎么檢
請問:現場怎么檢定熱電偶,可否具體說說做法?
作者: 張艷    時間: 2007-11-19 09:48
原帖由 計量單位 于 2007-11-19 07:33 發表


您好:
    熱電偶或熱電阻,無法從設備上拆卸,但您可到現場檢定,既然工藝有要求,當然要檢定。



請問:現場怎么檢熱電偶,能否具體說說
作者: kou_247    時間: 2007-11-24 19:13
標題: 某些廠家提供現場檢定的熱偶、熱阻的爐子。
某些廠家提供現場檢定的熱偶、熱阻的爐子。但還是要拆卸的。
作者: 飛天蛤蟆    時間: 2007-11-25 16:46
現場也是要拆的,沒有標準的溫度源,一切的現場檢定都是假的
作者: 有cc    時間: 2007-11-25 17:46
原帖由 飛天蛤蟆 于 2007-11-25 16:46 發表
現場也是要拆的,沒有標準的溫度源,一切的現場檢定都是假的


別這樣說, 現場檢的話可以 利馬裝回去, 可是送檢的話 有周期的。沒這么快出來。這樣比較不影響生產。
作者: 老爺子    時間: 2007-11-26 16:12
壓力表、熱電偶等是必須要檢定的,不檢定是違法的。
象壓力表之類的還好一些,因?yàn)槟憧梢韵葌鋷讉€(gè)壓力表,當在使用的壓力表快到檢定周期時,你可以把備用的壓力表拿去檢定,然后回來后,調換壓力表來解決。
熱電偶比較麻煩,關鍵是拆下后容易損壞,但是沒有辦法,必須檢定,事實上如果熱電偶不準,也是會使工藝出問題而影響質量的。
作者: zsr119    時間: 2007-11-27 09:40
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 赤腳狂奔    時間: 2007-12-4 17:22
呵呵,熱電偶很簡單就能拆下來
作者: 迥士    時間: 2007-12-14 13:26
可以進行現場儀表系統精度測試替代,用一支經過檢定的傳感器加上測試儀表做標準!
作者: jlsts    時間: 2007-12-14 17:20
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: gao0351    時間: 2007-12-24 13:35
現場怎么檢熱電偶!?不可能達到規程規定的條件。到是可能比對。
作者: yth6963609    時間: 2007-12-29 21:08
我認為如果真的拆不下來,熱電偶,我個人認為是不是可以請當?shù)氐募夹g(shù)部門進行現場比對,
作者: ldzhwu    時間: 2008-1-2 09:05
可以從計量要求這方面去考慮,如果測量過程對熱電偶的計量特性要求較高,則必須拆下來檢定(拆下來?yè)p壞則換新);若要求不高,則可以現場校準或比對(找1--2個點);如要求很低,則一次性使用就可以了(即用到熱電偶不能用為止)。具體情況具體對待,沒有一勞永逸的方法。
作者: 高級計量師    時間: 2008-1-3 22:16
原帖由 kou_247 于 2007-11-17 21:03 發表
企業熱電偶或熱電阻,工藝有要求,但無法從設備上拆卸,是否必須檢定?
請英雄們告知依據?


如果它們關系產品的質量,一旦測量不準,容易造成批次報廢,要想辦法從設備上拆卸,并定期檢定;
如果只是一般的測量,盡管工藝有要求,因難以拆卸,可以采用其他控制方法來確認,但是首次檢定是必須的,同時采用的控制方法要有文件明確規定,同時將檢定周期和設備大修相結合。
作者: chaosy    時間: 2008-1-20 09:46
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 874    時間: 2008-1-21 18:44
建議采用HART的高精度溫度槽(fluke的一個分支品牌),配備標準熱電偶和讀數裝置,這樣可以在現場取得較好的校準效果
作者: 溫度計量哥    時間: 2018-5-16 15:26
這個問題我也比較關注看到前面多數人的回答,我也比較認可一個事實在現場確實存在不便于拆卸或者說難以拆卸又或者說頻繁的拆卸會導致更深的問題這樣的計量器具那么對于這樣的計量器具怎么去處理了?
作者: 溫度計量哥    時間: 2018-5-16 15:26
是否可以考慮只用另外的技術手段去校準但是這個技術手段要有文件規定,或者說要有具體的文件標準
作者: xingxingdong    時間: 2018-5-27 15:11
對這樣的難以拆除的,我們是選擇隨著設備大修拆下來校準,或者在預留的接口上裝上一個高標準的,溯源過的,在設備運行起來的時候整體數據比對,只要誤差滿足工藝要求,繼續使用
作者: 劉耀煌    時間: 2018-5-31 10:50
設備自帶的溫度傳感器一般是不需要也不允許用戶自己拆卸的,用戶不需要單獨檢定,應該線設備進行整體校準,比如:環境試驗箱、恒溫槽。

補充內容 (2018-6-12 16:29):
應該對設備進行整體校準
作者: ETSlab    時間: 2018-6-12 16:25
是的,可以到現場去做,把探頭放到便攜式爐子里即可




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 99re5在线精品视频热线| 伊人久久无码中文字幕| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 2019日韩中文字幕MV| 欧美线在线精品观看视频| 曰批免费视频播放60分钟| 国产精品久久久久久影视| 亚洲成年人电影网站| 在线视频国产网址你懂的在线视频| 欧美激情精品久久久久久久九九九| 在现免费看的www视频的软件| 亚洲自拍欧美综合| 97精品国产高清自在线看超| 毛片网站在线观看| 国产资源中文字幕| 亚洲免费在线看| 香蕉视频在线观看男女| 最近中文字幕电影大全免费版 | 色综合久久综合中文小说 | 老鸭窝laoyawo国产精品| 欧美性生交xxxxx久久久| 国产精品泄火熟女| 亚洲av成人一区二区三区| 精品丝袜国产自在线拍亚洲 | 日本a中文字幕| 啊快点再快点好深视频免费| 一本一道dvd在线播放器| 成人浮力影院免费看| 日本欧美一区二区三区在线播放| 国产亚洲欧美bt在线电影| 中文字幕人妻无码一夲道| 精品久久久久久中文字幕一区| 天天躁夜夜踩狠狠踩2022 | 中文字幕在线观看一区二区三区| 经典三级四虎在线观看| 夜夜躁日日躁狠狠久久| 亚洲乱码一区av春药高潮 | 亚洲Av鲁丝一区二区三区| 雨宫琴音加勒比在线观看| 成人艳情一二三区|