計量論壇

標題: 數顯溫控儀的檢測 [打印本頁]

作者: 新星計量    時間: 2009-11-2 15:06
標題: 數顯溫控儀的檢測
型號:XMT105型。輸入:0-10MA。用什么標準檢測。檢測方法是什么?如果用電阻箱檢測如何接線。
我們廠有一標準器為UJ33D-3有電流輸入。用這直接檢可以不可以
作者: zhoujidai    時間: 2009-11-2 15:28
檢定規程用JJG617-96,用電阻箱不行,要用高準確度的直流標準電流源。UJ33D-3沒有用過,如果有電流輸入,準確度達到檢定/校準的要求,就沒有什么問題。我們使用的是精密直流信號校準儀,可輸出0~10mA的標準信號,準確度等級為0.02級,很方便的。
作者: 新星計量    時間: 2009-11-4 10:16
輸入2MA,顯示的壓力怎么換算。4。6,8,10各是多少
作者: zhoujidai    時間: 2009-11-4 10:48
壓力換算,要看你的壓力變送器了,如果你的壓力變送器的輸入壓力為0~1MPa,輸出0~10mA,則:0mA對應0MPa,2mA對應0.2MPa,4mA對應0.4MPa,6mA對應0.6MPa,8mA對應0.8MPa,10mA對應1.0MPa。
壓力變送器的壓力與電流輸出是成線性對應關系的。
作者: 朱榮輝    時間: 2009-11-17 12:52
用標準的電流源來校準,但是應該有一個對照表,要不然每一個廠生產的對應值有可能不一致
作者: 小河清水    時間: 2009-11-23 20:39
檢定電流輸入型儀表,首先選擇標準源必須是電流輸出型。然后與被檢儀表串聯。最后還需要把被檢儀表的上限和下限設定好,因為電流輸入需要和溫度或壓力等其他信號對應。
作者: zhice_cgk    時間: 2009-11-23 20:40
用FLUKE5520檢測 很方便的啊
作者: zhice_cgk    時間: 2009-11-25 20:01
FLUKE724,726 都可以測吧?
作者: ylxyjb    時間: 2009-11-25 21:40
規程應該用JJG617-2005




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 欧美www网站| 日韩avdvd| youjizz国产| 国产八十老太另类| 欧美高清xxx| chinese体育男白袜videogay| 国产成人精品高清在线观看99 | 一边摸一边桶一边脱免费视频| 国产精品无码久久av| 特级毛片aaaaaa蜜桃| sss在线观看免费高清| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 欧洲多毛裸体XXXXX| 色噜噜狠狠色综合中国| a级片视频在线观看| 久久综合中文字幕| 免费福利在线播放| 国产欧美专区在线观看| 忘忧草www日本| 欧美yw精品日本国产精品| 色多多在线观看| 2019国产麻豆剧传媒视| 乱人伦人妻中文字幕在线入口| 国产精品毛多多水多| 污污的网站在线免费观看| 99re热视频这里只精品| 免费黄色小视频网站| 好男人观看免费视频播放全集 | 久久久久久久久久国产精品免费| 香蕉久久夜色精品国产| 日本一道高清一区二区三区 | 亚洲人成人无码网www国产| 91成人午夜性a一级毛片| 无遮挡h肉动漫网站| 全球中文成人在线| 999精品久久久中文字幕蜜桃| 欧美亚洲精品suv| 国产你懂的视频| 一级做受视频免费是看美女| 狠狠干.com|